Цитата(Volt380 @ 28.9.2015, 3:30)

1. нет смысла применять в данном случае дифавтомат, достаточно УЗО
2. не стоит прятать группу освещения под одно УЗО с розетками - в случае срабатывания узо останетесь и без света
3. где автомат перед таймером на обогреватели? и интересно почему применен таймер, а не терморегулятор?
4. не надо применять для разветвления фазы нулевую шинку, для этого есть гребенка, на крайняк перемычки,
и вообще, где заземление?
зы: синим должен быть нулевой проводник..
1. Учёл, внёс в схему.
2. Учёл, внёс в схему.
3. Автомат внёс в схему. Про терморегулятор, про него я совсем забыл. Это большему счёту более логичное решение, спасибо и... внёс схему.
4. Про гребенку, ок, я займусь с этим соединением, вообще не знал по поводу расчёсок, благодарю за информацию

В схеме я применять пока не стал, но думаю понятно, что будет учтено.
По поводу заземления, я думал, делать... не делать, тогда я решил отказаться, но сейчас я задумался и решил, всё таки делать =))
зы: Учёл, внёс в схему. =))
Прошу проверить Схему 2
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 84%
1570 x 1464 (135.15 килобайт)
|
Сообщение отредактировал maks1192 - 28.9.2015, 20:48