![]() Контроль качества эл.энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контроль качества эл.энергии |
![]()
Сообщение
#521
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
любой источник переменного тока является генератором с определенной частотой, силовой трансформатор трансформирует энергию , основная частота 50гц, гармонические составляющие кратны, но мизерны у источника.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.5.2015, 13:46 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#522
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Несинусоидальный ток вызывает изменение магнитного поля машины и она начинает генерировать несинусоидальное напряжение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#523
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#524
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Потребитель его так потребляет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#525
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Про потребителей я как раз и говорил (кто какие гармоники генерирует). Потому как в данном частном случае виновником снижения качества является потребитель. Генератор на электростанции не при чём.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#526
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Прошу Вашей консультации: потребитель жалуется на высокое напряжение при включенной нагрузке. Частный дом. Однофазный потребитель. Приехали ОВБ, сделали в розетке замер напряжения, оно составило 280 В. Сделали замер в соседних домах =220 В. Переключают жалобщика на другую фазу, выключают автомат =220 В. Включают автомат, подается нагрузка, напряжение составляет 260 В. К сожалению, нагрузку не замеряли. В чем может быть причина высокого напряжение у потребителя при включенной нагрузке?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#527
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ноль гуляет? на вводе не меряли?
выключают автомат =220 В. Включают автомат, подается нагрузка, напряжение составляет 260 В. где 220, а где 260? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#528
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
220 в соседних домах, т.е. по бокам которые. а у жалобщика 260
кстати, у кого-то есть система непрерывного мониторинга/контроля качества ээ? Или кто-нибудь дистанционно обращается к СИ ПКЭ через Интернет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#529
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#530
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Для поиска плохого нулевого контакта, неплохо прибором петли фаза ноль ИФН-200 получается. Делаешь замер, ну и орентируешься по показаниям активного сопротивления.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#531
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#532
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Будут какие-то замечания по анализу графиков? Пост от 11.9.2015, 10:05. Отправил запрос для анализа в НПП "Прорыв". Жду от них ответа.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#533
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#534
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Уже ответили из НПП "Прорыв". "Посмотрели файлы ваших земеров. Токовые клещи i800 измеряют токи от 50 ампер. В присланном вами файле замеров токи колеблются в районе 5 ампер. Считать эти измерения корректными нельзя."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#535
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Токовые клещи i800 измеряют токи от 50 ампер. В присланном вами файле замеров токи колеблются в районе 5 ампер. Считать эти измерения корректными нельзя." Так там вроде ток побольше на графике был? ![]() Misha32, Вы даже не подсказали ни сечения линии, ни её длины, ни типа трансформатора, ни места измерения, ни характера нагрузки... Сто ампер по высокой - это ведь мегаватты - ни какой там гаражный кооператив, - что-то посерьёзней. Или всё-таки по низкой? Уж проясните... Моё мнение: колебания напряжения на вводе не зависят от нагрузки абонента, и причину следует искать вне. Поскольку схема электроснабжения и её параметры неизвестны, можно предполагать недостаточность сечения линии и (или) недостаточную мощность понижающего трансформатора на районной подстанции. Косвенно об этом говорят значные суточные колебания сетевого напряжения и значительное превышение номинала. Вероятна неисправность или отсутствие РПН. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#536
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Так там вроде ток побольше на графике был? ![]() Misha32, Вы даже не подсказали ни сечения линии, ни её длины, ни типа трансформатора, ни места измерения, ни характера нагрузки... Сто ампер по высокой - это ведь мегаватты - ни какой там гаражный кооператив, - что-то посерьёзней. Или всё-таки по низкой? Уж проясните... На счет токов: измерения производили в ячейке 10 кВ ПС 35/10 кВ во вторичных цепях ТТ и ТН. Ток в графиках указан с учетом коэффициента трансформации. Про ВЛ 10 кВ информация отсутствует, т.к. она на балансе горсетей. Нагрузка - часть города + молокозавод. Написал в службу поддержки НПП Прорыв, ответили, что измерения некорректны, т.к. клещи Fluk i800 измеряют токи от 50 А. Отзовитесь, пожалуйста, у кого есть опыт работы с приборами Прорыв-Т-А во вторичной цепи 10 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#537
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Написал в службу поддержки НПП Прорыв, ответили, что измерения некорректны, т.к. клещи Fluk i800 измеряют токи от 50 А. Заглянул в мануал клещей. Написано: Цитата Using the latest transformer technology, the Clamp measurescurrents from 100 mA to 800 A. Так что, господа Прорыв, поздравляем вас, граждане, соврамши (С) Придётся разбираться своими силами. Имею некоторый опыт работы приборами METREL 2892 и Chauvin Arnoux 8332 во вторичных цепях 20, 10 и 6 кВ. Конечно же, не такой могучий, как у прорывистов ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#538
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Сейчас жду очередной установки Прорыв-Т-А в сети 10 кВ ПС. Проблема в том, когда настраиваю уставки в ПО "Номинал U 10500 В", "Коэффициент трансформации 100". В последнем замере при настройке ПО в протокол напряжения выводятся в значениях 6000 В.
По поводу клещей на 800 А, Ресурс UF2M во вторичных цепях ТТ токи измеряет без проблем, а Прорыв-Т-А не умеет. Имею некоторый опыт работы приборами METREL 2892 и Chauvin Arnoux 8332 во вторичных цепях 20, 10 и 6 кВ. Конечно же, не такой могучий, как у прорывистов Данные измерители есть в госреестре? Что-то не получается у меня их найти.![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#539
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Данные измерители есть в госреестре? http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=54319 Этот вопрос меня не волнует: прибор снят с производства, а я живу в Латвии. ![]() Кстати, для повышения чувствительности клещей между испытатаельной колодкой и счетчиком можно смонтировать повышающий токовый трансформатор: десять витков провода без сердечника; и клещами захватывать уже не провод, а обмотку. Сообщение отредактировал Roman D - 24.9.2015, 10:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#540
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=54319 Этот вопрос меня не волнует: прибор снят с производства, а я живу в Латвии. ![]() Кстати, для повышения чувствительности клещей между испытатаельной колодкой и счетчиком можно смонтировать повышающий токовый трансформатор: десять витков провода без сердечника; и клещами захватывать уже не провод, а обмотку. и грош цена будет таким измерениям (погрешность). -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 9:06 |
|
![]() |