![]() Требования к СНТ по обслуживанию собственных ТП и линий 0,4 кВ. , Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Требования к СНТ по обслуживанию собственных ТП и линий 0,4 кВ. , Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ?
В собственность СНТ входит: РЛНД на опоре 6 кВ, 10 метров линии 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, линии 0,4 кВ. Какие требования предъявляются к СНТ, количество персонала, группа допуска и т. п.? Кто контролирует обслуживается ли ТП и линии или нет или всем по барабану, как хочешь так и обслуживай? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ? можетКакие требования предъявляются к СНТ, количество персонала, группа допуска и т. п.? это "внутренние "индейские" проблемы СНТ, я работаю по договору в СНТ электриком, всё что делается за границей раздела, сетевую организацию абсолютно не волнует... просто тупо отключают фидер и сообщают мне или председателю: "на вашей линии неисправность, разбирайтесь, после устранения - включим..." А кто будет устранять и как... да, твои проблемы, хоть бомжей нанимай - всем пофик... тоже самое и с внутренней сетью 0,4 - всем абсолютно "фиолетово"...Кто контролирует обслуживается ли ТП и линии или нет или всем по барабану, как хочешь так и обслуживай? никто не контролирует, всем по барабану...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.9.2015, 17:40 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может Ростехнадзор контролировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
может это "внутренние "индейские" проблемы СНТ, я работаю по договору в СНТ электриком, всё что делается за границей раздела, сетевую организацию абсолютно не волнует... просто тупо отключают фидер и сообщают мне или председателю: "на вашей линии неисправность, разбирайтесь, после устранения - включим..." А кто будет устранять и как... да, твои проблемы, хоть бомжей нанимай - всем пофик... тоже самое и с внутренней сетью 0,4 - всем абсолютно "фиолетово"... никто не контролирует, всем по барабану... Спасибо за ответ! Ну я примерно так и предполагал... А как быть с группой допуска при устройстве в СНТ? Я тоже хочу устроится и обслуживать все это хозяйство, зарплата небольшая, но все таки прибавка к семейному бюджету, плюс калымы... ![]() может Ростехнадзор контролировать Ну Ростехнадзор это понятно. Но я так понимаю прямых обязанностей подписывать договор с какой то организацией или нанимать полный комплект персонала для обслуживания у СНТ нет? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А как быть с группой допуска при устройстве в СНТ? тоже на ваше личное усмотрение, потому что всем по барабану... У меня есть действующая группа по основному месту работы, а в СНТ этот вопрос за пять лет вообще ни разу не возникал... формально ответственность за электрохозяйство несет председатель, но он от электричества настолько далёк... фактически всё на мне, серьезные вопросы, требующие финансирования или привлечения дополнительных сил, выносятся на собрание.Ну Ростехнадзор это понятно. Ростехнадзору всякие разные СНТ, гаражные общества и прочее, вообще неинтересны... прямых обязанностей подписывать договор с какой то организацией или нанимать полный комплект персонала для обслуживания у СНТ нет? верно
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.9.2015, 19:22 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Мне конечно не по барабану правила, просто данное СНТ чисто физически не может оплатить весь объем работ и персонал по правилам.
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 46550 ![]() |
Много раз мелькнула фраза "по барабану"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Не требуется эта куча документов, ибо всё это не СО (ЭСО) ума дело. Им достаточно списка лиц имеющих право вести оперативные переговоры.
Всё остально нужно РТН, но не СО, все эти группы, допуски и т.д.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...данное СНТ чисто физически не может оплатить весь объем работ и персонал по правилам. Да практически ни одно СНТ не в состоянии оплатить работы и персонал, потому как финансируется на взносы своих членов, а этих взносов как правило "с гулькин нос"... Более-менее серьёзная работа, и сразу головняк - нечем платить... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
И я про то же, на десять уличных светильников НСП-02 (желуди и энергосберегающие лампочки) четыре месяца деньги собирали...
![]() А тут обслуживание ТП и линий, если сказать им что необходимо по регламенту (оформление док. тов, персонал, инструмент) и сколько это реально стоит их ифарХт хватит... Нереально это все, по хорошему для СНТ и подобных мелких организаций необходимо разработать упрощенную систему оформления электрохозяйства которая хот как то, но будет работать. Потому что сейчас, реально почти везде колхозными методами все обслуживается и никто, никогда не будет все оформлять по правилам ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
по хорошему для СНТ и подобных мелких организаций необходимо разработать упрощенную систему оформления электрохозяйства которая хот как то, но будет работать. Есть такая. Аутсорсинг называется. Этим летом собирался подрядиться на пару СНТ по 200 участков. За 7-10 тыр в месяц - еженедельный обход по утвержденному графику, ремонт выявленных мелких недостатков, выборочная проверка учетов у садоводов. Раз в пол года - протяжка в ТП, Раз в месяц сбор показаний счетчиков. При условии, что общесадовой монтаж однозначно мой и при том, что я могу общаться с садоводами и мягко намекать (но не давить) на то, что я могу и нутрянку сделать, вполне шоколадно было бы. Да что то не сложилось. В первую и главную очередь потому, что сам я на лазах ни разу не работал, да и парни мои не горели желанием. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лишнее удалено
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
а вы не хотите отказаться от ТП и КЛ ? Передайте их на безвозмездной основе сетевикам, голова меньше болеть будет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...полностью реконструкцию своих сетей сперва сделают, Приведя их в нормальное техническое состояние. яростно плюсую... наше СНТ порывалось такое сделать... да не тут то было, энергетики такие условия выкатили, что председатель только руками развел. Оно и правильно - лишние головняки с сетью, построенной по принципу "лишь бы работало", никому не нужны. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ixtim, мммм... когда это было?
ну да ладно. А что там такого в условиях от энергетиков? КЛ работает? Исправна? Ну, проведите испытания (я в общем, не вам конкретно), протоколы получите. То же самое - с трансформаторами, шинами, изоляторами и т.д. Ну, надписи сделать, паспорта на оборудование восстановить... Не всё так страшно, ИМХО. Не требуют же от вас (я опять в общем) реконструкции ТП с заменой всей внутрянки и замены линий. Главное - заинтересованность сетевиков в этой ТП и КЛ, а в данный момент она должна быть. Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег. так деньги они получают при любом раскладе... а вот головняков, когда сеть обслуживается чужими руками, на порядок меньше... одна только замена опор чего стоит... Сообщение отредактировал Ixtim - 10.9.2015, 16:57 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Ixtim, мммм... когда это было? ну да ладно. А что там такого в условиях от энергетиков? КЛ работает? Исправна? Ну, проведите испытания (я в общем, не вам конкретно), протоколы получите. То же самое - с трансформаторами, шинами, изоляторами и т.д. Ну, надписи сделать, паспорта на оборудование восстановить... Не всё так страшно, ИМХО. Не требуют же от вас (я опять в общем) реконструкции ТП с заменой всей внутрянки и замены линий. Главное - заинтересованность сетевиков в этой ТП и КЛ, а в данный момент она должна быть. Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег. Да пытались передать ТП сетевикам, но они открестились от нее и послали по известному адресу... Короче, вот вам точка подключения 6 кВ, а дальше еб@#$сь как хотите ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |