Требования к СНТ по обслуживанию собственных ТП и линий 0,4 кВ. , Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ?

Митяй_
сообщение 6.9.2015, 17:21
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ?
В собственность СНТ входит: РЛНД на опоре 6 кВ, 10 метров линии 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, линии 0,4 кВ.

Какие требования предъявляются к СНТ, количество персонала, группа допуска и т. п.?
Кто контролирует обслуживается ли ТП и линии или нет или всем по барабану, как хочешь так и обслуживай?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.9.2015, 17:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 18:21) *
Может ли СНТ самостоятельно обслуживать ТП 6/0,4 кВ и линии 0,4 кВ?
может
Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 18:21) *
Какие требования предъявляются к СНТ, количество персонала, группа допуска и т. п.?
это "внутренние "индейские" проблемы СНТ, я работаю по договору в СНТ электриком, всё что делается за границей раздела, сетевую организацию абсолютно не волнует... просто тупо отключают фидер и сообщают мне или председателю: "на вашей линии неисправность, разбирайтесь, после устранения - включим..." А кто будет устранять и как... да, твои проблемы, хоть бомжей нанимай - всем пофик... тоже самое и с внутренней сетью 0,4 - всем абсолютно "фиолетово"...
Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 18:21) *
Кто контролирует обслуживается ли ТП и линии или нет или всем по барабану, как хочешь так и обслуживай?
никто не контролирует, всем по барабану...

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.9.2015, 17:40


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.9.2015, 17:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может Ростехнадзор контролировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 6.9.2015, 18:13
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Ixtim @ 6.9.2015, 17:36) *
может
это "внутренние "индейские" проблемы СНТ, я работаю по договору в СНТ электриком, всё что делается за границей раздела, сетевую организацию абсолютно не волнует... просто тупо отключают фидер и сообщают мне или председателю: "на вашей линии неисправность, разбирайтесь, после устранения - включим..." А кто будет устранять и как... да, твои проблемы, хоть бомжей нанимай - всем пофик... тоже самое и с внутренней сетью 0,4 - всем абсолютно "фиолетово"...
никто не контролирует, всем по барабану...


Спасибо за ответ!
Ну я примерно так и предполагал... А как быть с группой допуска при устройстве в СНТ?
Я тоже хочу устроится и обслуживать все это хозяйство, зарплата небольшая, но все таки прибавка к семейному бюджету, плюс калымы... icon_smile.gif

Цитата(с2н5он @ 6.9.2015, 17:58) *
может Ростехнадзор контролировать


Ну Ростехнадзор это понятно. Но я так понимаю прямых обязанностей подписывать договор с какой то организацией или нанимать полный комплект персонала для обслуживания у СНТ нет?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.9.2015, 19:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 19:13) *
А как быть с группой допуска при устройстве в СНТ?
тоже на ваше личное усмотрение, потому что всем по барабану... У меня есть действующая группа по основному месту работы, а в СНТ этот вопрос за пять лет вообще ни разу не возникал... формально ответственность за электрохозяйство несет председатель, но он от электричества настолько далёк... фактически всё на мне, серьезные вопросы, требующие финансирования или привлечения дополнительных сил, выносятся на собрание.
Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 19:13) *
Ну Ростехнадзор это понятно.
Ростехнадзору всякие разные СНТ, гаражные общества и прочее, вообще неинтересны...
Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 19:13) *
прямых обязанностей подписывать договор с какой то организацией или нанимать полный комплект персонала для обслуживания у СНТ нет?
верно

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.9.2015, 19:22


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.9.2015, 22:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 19:13) *
у СНТ нет?

если Вам по барабану действующие правила, то нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 6.9.2015, 22:43
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Мне конечно не по барабану правила, просто данное СНТ чисто физически не может оплатить весь объем работ и персонал по правилам.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов_2.1
сообщение 7.9.2015, 13:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 46550



Много раз мелькнула фраза "по барабану" icon_smile.gif Между тем, это не совсем так. при заключении договора на электроснабжение с ЭСО предоставляется приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя, копии протоколов проверки знаний на 5-ю группу (в вашем случае) и ещё туева хуча других документов (полный перечень ничем не отличается от Ростехнадзоровского). Так я к чему клоню: когда то давным-давно ваш председатель правдами-неправдами порешал эти вопросы. Так вот, ответственность с человека, указанного как ответственный за электрохозяйство никто не снимал и не снимет, а между тем электроустановка действующая, и высокое напряжение там тоже имеется. Есть такая поговорка: "хорошо, пока всё хорошо"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kupper
сообщение 7.9.2015, 14:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 35707



Не требуется эта куча документов, ибо всё это не СО (ЭСО) ума дело. Им достаточно списка лиц имеющих право вести оперативные переговоры.
Всё остально нужно РТН, но не СО, все эти группы, допуски и т.д.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.9.2015, 16:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Митяй_ @ 6.9.2015, 23:43) *
...данное СНТ чисто физически не может оплатить весь объем работ и персонал по правилам.

Да практически ни одно СНТ не в состоянии оплатить работы и персонал, потому как финансируется на взносы своих членов, а этих взносов как правило "с гулькин нос"...
Более-менее серьёзная работа, и сразу головняк - нечем платить...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 7.9.2015, 17:33
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



И я про то же, на десять уличных светильников НСП-02 (желуди и энергосберегающие лампочки) четыре месяца деньги собирали... icon_smile.gif

А тут обслуживание ТП и линий, если сказать им что необходимо по регламенту (оформление док. тов, персонал, инструмент) и сколько это реально стоит их ифарХт хватит... Нереально это все, по хорошему для СНТ и подобных мелких организаций необходимо разработать упрощенную систему оформления электрохозяйства которая хот как то, но будет работать. Потому что сейчас, реально почти везде колхозными методами все обслуживается и никто, никогда не будет все оформлять по правилам no_way.gif Ну это мое личное мнение...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2015, 21:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Митяй_ @ 7.9.2015, 19:33) *
по хорошему для СНТ и подобных мелких организаций необходимо разработать упрощенную систему оформления электрохозяйства которая хот как то, но будет работать.

Есть такая. Аутсорсинг называется. Этим летом собирался подрядиться на пару СНТ по 200 участков. За 7-10 тыр в месяц - еженедельный обход по утвержденному графику, ремонт выявленных мелких недостатков, выборочная проверка учетов у садоводов. Раз в пол года - протяжка в ТП, Раз в месяц сбор показаний счетчиков. При условии, что общесадовой монтаж однозначно мой и при том, что я могу общаться с садоводами и мягко намекать (но не давить) на то, что я могу и нутрянку сделать, вполне шоколадно было бы. Да что то не сложилось. В первую и главную очередь потому, что сам я на лазах ни разу не работал, да и парни мои не горели желанием.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.9.2015, 18:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лишнее удалено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.9.2015, 13:43
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а вы не хотите отказаться от ТП и КЛ ? Передайте их на безвозмездной основе сетевикам, голова меньше болеть будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 10.9.2015, 14:07
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(S-cream @ 10.9.2015, 13:43) *
Передайте их на безвозмездной основе сетевикам, голова меньше болеть будет.

Ага только полностью реконструкцию своих сетей сперва сделают, Приведя их в нормальное техническое состояние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.9.2015, 15:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Михаил Ник... @ 10.9.2015, 14:07) *
...полностью реконструкцию своих сетей сперва сделают, Приведя их в нормальное техническое состояние.

яростно плюсую... наше СНТ порывалось такое сделать... да не тут то было, энергетики такие условия выкатили, что председатель только руками развел. Оно и правильно - лишние головняки с сетью, построенной по принципу "лишь бы работало", никому не нужны.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.9.2015, 16:04
Сообщение #17


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ixtim, мммм... когда это было?

ну да ладно. А что там такого в условиях от энергетиков? КЛ работает? Исправна? Ну, проведите испытания (я в общем, не вам конкретно), протоколы получите. То же самое - с трансформаторами, шинами, изоляторами и т.д. Ну, надписи сделать, паспорта на оборудование восстановить... Не всё так страшно, ИМХО. Не требуют же от вас (я опять в общем) реконструкции ТП с заменой всей внутрянки и замены линий.
Главное - заинтересованность сетевиков в этой ТП и КЛ, а в данный момент она должна быть. Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 10.9.2015, 16:34
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(S-cream @ 10.9.2015, 16:04) *
Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег.

В принципе верно, но от одной ТП НВВ не увеличится, а головняка прибавится. И не только по обслуживанию самих сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.9.2015, 16:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(S-cream @ 10.9.2015, 16:04) *
...Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег.

так деньги они получают при любом раскладе... а вот головняков, когда сеть обслуживается чужими руками, на порядок меньше... одна только замена опор чего стоит...

Сообщение отредактировал Ixtim - 10.9.2015, 16:57


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 10.9.2015, 20:45
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(S-cream @ 10.9.2015, 17:04) *
Ixtim, мммм... когда это было?

ну да ладно. А что там такого в условиях от энергетиков? КЛ работает? Исправна? Ну, проведите испытания (я в общем, не вам конкретно), протоколы получите. То же самое - с трансформаторами, шинами, изоляторами и т.д. Ну, надписи сделать, паспорта на оборудование восстановить... Не всё так страшно, ИМХО. Не требуют же от вас (я опять в общем) реконструкции ТП с заменой всей внутрянки и замены линий.
Главное - заинтересованность сетевиков в этой ТП и КЛ, а в данный момент она должна быть. Чем больше они имеют сетей, тем больше они получают денег.


Да пытались передать ТП сетевикам, но они открестились от нее и послали по известному адресу... Короче, вот вам точка подключения 6 кВ, а дальше еб@#$сь как хотите icon_smile.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения