Соблюдение отступов при монтаже кабеля

Д.С.
сообщение 7.9.2015, 10:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 46595



Добрый день уважаемые электрики!

Изучал материалы по разводке проводки внутри щита, очень понравилась аккуратная разводка пучками по сторонам щита, голубые жилы с голубыми, зеленые с зелеными. К примеру так,



Все аккуратно, но возникло непонимание:

По ПУЭ кабели при проводке пучком монтируются с отступом 3-5 мм друг от друга. Допустим сами кабели я так и проложил, но при разводке в щите они стянуты по цветам
без всяких зазоров. Нагрузка на жилы, что в стене, что в щите будет примерно одинаковой. Для чего тогда в стене вести их с отступом друг от друга, если в щите они все скопом?

Имеет ли смысл тщательно соблюдать отступ между кабелями при монтаже кабелей в стене?
Если есть различия для различных типов кабеля, то интересует применительно к кабелям NYM-J 3x4, 3x2.5, 3x1.5

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2015, 13:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Д.С. @ 7.9.2015, 10:47) *
По ПУЭ кабели при проводке пучком монтируются с отступом 3-5 мм друг от друга.

Если не затруднит, то напомните пункт ПУЭ. Плиз.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.С.
сообщение 7.9.2015, 16:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 46595



Пробежался по ПУЭ по диагонали и не смог найти. Детально изучал ПУЭ и другие документы года 2 назад. Может конечно ошибся и цифра 3мм приклеилась из другого
источника или спецификации для кабеля NYM, затрудняюсь сейчас сказать. Попробую посмотреть детальнее дома, там были распечатанные версии с моими пометками.
На вскидку смог найти в интернете только отдельные упоминания с тексом наподобие "Запрещается прокладывать провода пучками, а расстояние между параллельно
расположенными проводами должно быть не менее чем 3 мм", но это не ПУЭ.

Если ошибаюсь, и этим не стоит заморачиваться, то поправьте. Сам думал, что расстояние оставляется для целей охлаждения.

Если найду, то выложу тут отдельным сообщением.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.9.2015, 16:58
Сообщение #4





Гости






Цитата(Д.С. @ 7.9.2015, 16:52) *
Пробежался по ПУЭ по диагонали и не смог найти. ..

ПУЭ, "4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 2.1."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.С.
сообщение 9.9.2015, 19:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 46595



Не смог что-то найти снижающие коэффициенты при прокладке рядом в гл.2.1. Если кто знает - напишите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения