правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель

FRAER
сообщение 17.8.2015, 10:21
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Даже при 150А кратность будет более 9
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.8.2015, 10:32
Сообщение #22


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Кратность чего к чему? Если вы про характеристику С, то граница 10*Iном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.8.2015, 10:43
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Pantryk, да, действительно, забыл..
Для С ток э/м расцепителя лежит в пределах 5...10 Iном
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Faraon808_*
сообщение 1.9.2015, 9:24
Сообщение #24





Гости






Pantryk, не могли бы Вы указать формулу по которой высчитали конечное значение Тока однафазного КЗ, будьте так добры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.9.2015, 9:45
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, I = U / R
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2015, 12:30
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может таки на Z, а не на R


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.9.2015, 13:42
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



с2н5он, верно, косячу
I = U/Z
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.9.2015, 14:00
Сообщение #28


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Iкз=Uф/(Zпетли+Z0трансформатора). Uф = 231В в соответствии с 1.4.9 ПУЭ пункт 5. Z0 сопротивление нулевой последовательности трансформатора из справочника для соответствующей схемы соединения обмоток. Для D/Yo сопротивление нулевой совпадает с первой(второй). Если принять, что приблизительно Zт=Xт, то Xт[Ом]=10*Uk[%]*Uном^2[кВ^2]/Sном[кВА]. Для вашего случая я считал именно по Xт для трансформатора с Uk=4.5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Faraon808_*
сообщение 3.9.2015, 5:17
Сообщение #29





Гости






Огромное спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sid_master
сообщение 5.9.2015, 18:03
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.9.2015
Пользователь №: 46582



Подскажите а ДИФавтомат будет работать если его перевернуть (т.е. ввод снизу подключить, а потребление сверху)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_kolosei
сообщение 5.9.2015, 18:08
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2015
Пользователь №: 46581



Ну как включатель он точно будет работать. Но кто-то мне говорил, что в таком случае при поражении током человека, или пробой на землю он не сработает. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.9.2015, 18:18
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Будет работать и при подаче питания снизу.
Например, представители АВВ, отвечая на подобный вопрос про F202 и DS941, ответили, что работоспособность не зависит ни от подачи питания сверху или снизу, ни от фазировки (L-N или N-L)

А вот сам аппарат переворачивать не стоит, во избежании путаницы в положении клювиков. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2015, 20:31
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Здесь нужно смотреть по конкретному производителю и конкретной модели. Полностью согласен с savelij®, про АВВ, но вот ИЭК и ТДМ как раз таки в своих даташитах запрещают подавать питание снизу. И требуют строго соблюдать полярность. В отличие от того же АВВ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.9.2015, 7:39
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



но с другой стороны, я лично причины почему бы ему не сработать не вижу - ток переменный и меняет знак (направление), с какой стороны электроэнергия потребляется определить он не может, равно как и фазу с нулем различить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2015, 9:24
Сообщение #35





Гости






Цитата(FRAER @ 6.9.2015, 7:39) *
... с какой стороны электроэнергия потребляется определить он не может, равно как и фазу с нулем различить...

Здесь вопрос не в направлении протекания электроэнергии и роде тока, а в работе контактной группы. Сейчас не могу сказать (искать лень), а ранее существовало жёсткое требование: подключать питание следует на неподвижные контакты коммутационных аппаратов. А для избежания самопроизвольного включения этих коммутационных аппаратов, неподвижные контакты располагали вверху. Соответственно и тепловые расчёты работы контактов (отвод тепла и пр.) выполнялись для такого положения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2015, 19:40
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



FRAER, там дело в тестовой цепочке. Сам видел на форумах, что при неправильном подключении тестовая цепочка или выгорает или перестает работать у недорогих брендов. Какая то проблема, короче с ней.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.9.2015, 21:27
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 9:24) *
Соответственно и тепловые расчёты работы контактов (отвод тепла и пр.) выполнялись для такого положения.
Что по большому счёту не имеет никакого отношения к модульным аппаратам. icon_wink.gif
А тестовая цепочка при длительном удержании кнопки "Тест" может выгореть в тех аппаратах, в которых не предусмотрена одна мелочь... отключение (размыкание) этой цепочки одновременно с цепями питания. Схемку можно узреть на мордочке аппарата.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2015, 21:45
Сообщение #38





Гости






Цитата(savelij® @ 6.9.2015, 21:27) *
Что по большому счёту не имеет никакого отношения к модульным аппаратам. ...

А у модульных аппаратов, что, контакты не греются? Интересно стало, производители или конструкторы модульных аппаратов при разработке не делают тепловых расчётов? В своё время нам ещё один довод приводили в пользу размещения контактных групп вверху аппарата - чтобы греющиеся контакты не грели "потроха" аппарата. Да и сейчас в пластиковых корпусах тех же модульных предусматривают вентиляционные отверстия для отвода тепла. Я, конечно понимаю, что количество тепла будет разное для разных автоматов, но принцип-то остаётся один - уменьшить нагрев контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.9.2015, 22:03
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 21:45) *
А у модульных аппаратов, что, контакты не греются?... нам ещё один довод приводили в пользу размещения контактных групп вверху аппарата - чтобы греющиеся контакты не грели "потроха" аппарата.
И? icon_eek.gif
И как это влияет на то, как подключать входящие проводники сверху или снизу? Место то контактной группы не меняется. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2015, 22:29
Сообщение #40





Гости






Цитата(savelij® @ 6.9.2015, 22:03) *
...
И как это влияет на то, как подключать входящие проводники сверху или снизу? Место то контактной группы не меняется. icon_wink.gif

А это в дополнение к "А вот сам аппарат переворачивать не стоит, во избежании путаницы в положении клювиков." ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения