Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
atletika
сообщение 25.8.2015, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Доброго времени суток! Нужна помощь! Хотим вызвать лабораторию для определения точек КЗ на КЛ-10кВ. Испытания планируем провести из ячеек РП-10кВ. Вопрос: кто должен приготовить кабель для испытания? (т.е. на ячейке отсоединить ТН, разрядники). Эксплуатация или лаборатория? и в каких НТД это указано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 16:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А лаборатория то с какого перепугу полезет делать оперативные переключения в ЧУЖОЙ электроустановке? И вообще, она ЛАБОРАТОРИЯ, а не персонал предприятия и даже не сервисная его служба.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.8.2015, 18:21
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



По правилам обслуживающий персонал должен подготовить кабель к испытаниям. А если ссылаться на нормы, то почитайте ПТБ работа командированного персонала. Члены бригады лаборатории работают на объектах как командированный персонал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.8.2015, 18:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Эксплуатация готовит установку к испытаниям. Прямых указаний на этот счёт нигде нет, только здравый смысл...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 20:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ixtim @ 25.8.2015, 20:42) *
Прямых указаний на этот счёт нигде нет, только здравый смысл...

Прямым указанием, скорее всего будет наличие в удостоверении работников лаборатории указаний на то, что они - РЕМОНТНЫЙ персонал. Которому оперативные переключения делать строго воспрещается. Ну и еще посмотреть пункты, когда и при каких условиях командированный персонал имеет право производить оперативные переключения. Там ЕМНИП такой гемор для принимающей стороны по допуску к ОП, что легче выполнить самим.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.8.2015, 9:14
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Мероприятия по подготовке рабочего места при работе по наряду осуществляет допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала данной электроустановки.
Куда уж яснее?

Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2015, 9:16


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 26.8.2015, 22:09
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Roman D, Вы не правы. Для отключения кабеля в ячейке или на опоре в состав бригады включается член бригады из эксплуатирующей организации. Один допускающий такую работу не должен делать - это не переключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atletika
сообщение 27.8.2015, 13:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Цитата(Roman D @ 26.8.2015, 9:14) *
Мероприятия по подготовке рабочего места при работе по наряду осуществляет допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала данной электроустановки.
Куда уж яснее?

Мероприятия по НД касаются безопасности работ, а здесь вопрос стоит о выполнении работ по отсоединению кабельных наконечников линии от шин. Такие отсоединения в НД не пишутся, в НД пишутся только действия связанные с включением, отключением коммутационной аппаратуры + наложение ПЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 27.8.2015, 14:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(atletika @ 27.8.2015, 14:46) *
Мероприятия по НД касаются безопасности работ, а здесь вопрос стоит о выполнении работ по отсоединению кабельных наконечников линии от шин. Такие отсоединения в НД не пишутся...

а у вас работники делают только то, что в НД написано? это "итальянская забастовка" получается...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.8.2015, 18:17
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Null @ 26.8.2015, 22:09) *
Один допускающий такую работу не должен делать - это не переключения.

Пусть привлекает ещё кого, это допускается. Например, начальника подстанции.

Смотря как наряд написан. Если в графе "поручается" написано "Произвести испытания кабеля 10 кВ от ячейки .. до ... Для работы отключить выключатели такие-такие, разъединители такие-то, включить заземляющие ножи такие-то, отсоединить кабель такой-то от шин таких-то" - это всё подготовка рабочего места. К примеру, при испытаниях двигателей выше 1000 отсоединение кабеля - это подготовка рабочего места.

А если написано "Поручается: произвести отсоединение кабеля такого-то и высоковольтные испытания его"... - это уже к производителю.

Цитата
В состав бригады, проводящей испытания, могут быть включены лица из ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже II для выполнения подготовительных работ, охраны испытываемого оборудования, а также для разъединения и соединения шин.


И почему не пишется в наряд отсоединение кабеля? А ну как забудут обратно подключитьicon_wink.gif? Может, в технологической карте это прописано?

Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2015, 18:20


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 28.8.2015, 0:54
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



По-хорошему, если хотите, чтобы у ребят из ЭТЛ было больше времени на поиск повреждения на КЛ, напишите отдельный наряд и силами собственного ремонтного персонала заранее подготовьте ячейку. Наряд прикроете, а после окончания работ ЭТЛ откроете снова и по нему же силами тех же людей вернете все на место.
В принципе, нормальные работники из ЭТЛ все отключения, необходимые технологически для правильного проведения испытаний (в том числе и отключение силового кабеля от ошиновки, отсоединения заземляющих проводников от ТТ, отключение разрядников, проводов от ТН) выполняют самостоятельно. Если при этом безопасность выполнения работ не нарушается, то такие действия даже и в наряде отдельно не оговариваются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.8.2015, 14:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



тема в тему...
https://www.forumhouse.ru/threads/241102/page-4


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.8.2015, 15:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Инициатива еб....т инициатора. Как можно лезть к шинам, не проверив отсутстве напряжения....
Жаль мужика. А ради статистики интересно было бы узнать сколько лет он в электроустановках работает?
Либо мало (нет опыта), либо много ( пофигизм?).
ЗЫ, что такое "усиленные пассатижи"

Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.8.2015, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.8.2015, 20:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ЛЕША @ 28.8.2015, 16:00) *
Инициатива еб....т инициатора. Как можно лезть к шинам, не проверив отсутстве напряжения....

легко... профессиональная деформация - штука страшная. Психологи это знают: у человека перестает работать чувство опасности
Цитата(ЛЕША @ 28.8.2015, 16:00) *
...интересно было бы узнать сколько лет он в электроустановках работает?
Либо мало (нет опыта), либо много ( пофигизм?).
Опыт, плюс рассеяность, плюс работа на автоматизме. К сожалению, часто встречающаяся причина НС
Цитата(ЛЕША @ 28.8.2015, 16:00) *
ЗЫ, что такое "усиленные пассатижи"
наверное, пассатижи большего размера


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.8.2015, 21:15
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Никакого автоматизма тут не было. Была вопиющая безграмотность и неопытность.
Идиот производитель полез готовить рабочее место вместо допускающего. Вина на допускающем Сухорослове В.А. Производитель Рожков А.Е., не убедившись в выполнении организационных и технических мероприятий, поставил свою подпись в наряде и прекратил своё существование в соответствии с законом Дарвина.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.8.2015, 21:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.8.2015, 6:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 28.8.2015, 22:15) *
Никакого автоматизма тут не было. Была вопиющая безграмотность и неопытность.
Идиот производитель полез готовить рабочее место вместо допускающего. Вина на допускающем Сухорослове В.А. Производитель Рожков А.Е., не убедившись в выполнении организационных и технических мероприятий...

чувствуется административная хватка, "в проблемах индейцев виноваты сами индейцы"... вы, наверное, в офисе сидите и проверяете подчиненных на предмет знания запятых в инструкциях? icon_biggrin.gif
когда сидишь в кабинете с кондиционером, рассуждать о правилах и инструкциях, о том кто прав, кто неправ, вообще необычайно легко...

Сообщение отредактировал Ixtim - 29.8.2015, 6:09


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.8.2015, 8:20
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 29.8.2015, 6:05) *
чувствуется административная хватка

Ошибочка, однако. Меня (точнее, нас) такие администраторы учили; поэтому мне и в голову не пришло бы лезть на неготовое рабочее место, как это сделал покойный; и я никогда не оставил бы посторонних работников в РУ, если место не готово. То, что допускающий пришел готовить рабочее место без необходимого инструмента и что болты крутят у них пассатижами, а не ключами, говорит об общем положении дел в электроцехе "Сибур-Химпром".
На совести администрации остаётся право выдачи нарядов за мастером лаборатории; под вопросом работа командированного персонала.

А кондиционера в кабинете у меня нету. Был потолочный вентилятор; да и тот сняли во время ремонта. Мне некогда его повесить: всё время в разъездах.

З.Ы. Усиленные пассатижи гуглятся, если кто не в курсе.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2015, 8:31


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 4.9.2015, 1:15
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Roman D @ 28.8.2015, 21:15) *
Была вопиющая безграмотность и неопытность.

Вот и я думаю, за каким бесом его понесло в шинный отсек, если он собирался выполнять монтаж трансформаторов тока? Если он до этого выполнял такую же работу, то был явно не в себе. Если не выполнял, то был слишком самоуверен и не послушался напарника. Точно, естественный отбор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.9.2015, 14:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(mr.energo @ 4.9.2015, 2:15) *
Вот и я думаю, за каким бесом его понесло в шинный отсек, если он собирался выполнять монтаж трансформаторов тока?
вы в совершенстве знаете конструктив РУ, в котором произошел НС?
Цитата(mr.energo @ 4.9.2015, 2:15) *
Если он до этого выполнял такую же работу, то был явно не в себе. Если не выполнял, то был слишком самоуверен и не послушался напарника. Точно, естественный отбор.

бла-бла-бла... извините, типичное мнение диванного интернет-эксперта, ну или "офисного планктона"... icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 4.9.2015, 14:26


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.9.2015, 8:52
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 4.9.2015, 13:26) *
вы в совершенстве знаете конструктив РУ, в котором произошел НС?


Принципиальная разница между кабельным отсеком и отсеком сборных шин существует в любом конструктиве. Общий принцип - сохранение безопасного расстояния для безопасного проведения работ.
Но добраться до шин можно не везде. Как правило, отсек сборных шин закрывается спереди отсеком со вторичными цепями. Так что круг подозреваемых типов сильно сокращается. Вполне вероятно, это даже какой-то суррогат, собранный в тяжелые годы по старым чертежам.

Но в любом случае между частями, оставшимися под напряжением (шинами) и местом работ (ТТ) находится ремонтный разъединитель и заземляющие ножи. Вероятно, ещё высоковольтный выключатель.

Покойный полез на шины, где ему нечего было делать.

Для подготовки рабочего места требовалось: отключить выключатель, отключить разъединитель, включить заземляющие ножи, вскрыть кабельный отсек, заземлить кабель.

Что мы наблюдаем: самовольное расширение зоны работ. Незнание схем и конструкции оборудования, на котором предстоит работать.

"Автоматизм" здесь мог проявиться только в одном случае: работники подрядной организации работали преимущественно на монтаже и имели крайне малый опыт работы в действующих электроустановках.

Сообщение отредактировал Roman D - 5.9.2015, 19:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 21:42
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены