Подскажите пожалуйста как рассчитать ёмкость рабочего и пускового конденсаторов для подключения трехфазного двигателя 0.37 кВт к сети 220 В .
Двигатель будет использоваться для наждака .
Для меньшей потери мощности лучше соединять треугольником ?
Характеристики двигателя :
1380 об/мин
△/Y A 2,00/1,15
cos (h hi) 0,76
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.8.2015, 17:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3972
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



20-30мкф
треугольник (если на двигателе написано 220\380)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 30.8.2015, 15:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Идем сюда. http://forum220.ru/capacitance.php Забиваем свои данные нажимаем рассчитать. Смотрим результат. Или по формуле считаем рабочий Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”. Пусковой ставим в 2-3 раза больше. ВСЕ!

Сообщение отредактировал шахтер - 30.8.2015, 16:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 30.8.2015, 20:29
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dimka1 @ 29.8.2015, 17:10) *
20-30мкф
треугольник (если на двигателе написано 220\380)



Цитата(шахтер @ 30.8.2015, 15:58) *
Идем сюда. http://forum220.ru/capacitance.php Забиваем свои данные нажимаем рассчитать. Смотрим результат. Или по формуле считаем рабочий Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”. Пусковой ставим в 2-3 раза больше. ВСЕ!

Сегодня подключил на 20 мКф и нормально запустился и работает , и без пускового .
Всем спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 31.8.2015, 21:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Значит при запуске нагрузка не большая. Пусковые ставят когда запуск ТЯЖЕЛЫЙ. Я если наждак то поступаю наоборот ставлю пусковые да емкость побольше чтобы аж подпрыгивал, а рабочие не ставлю никогда. Да если честно я вообще рабочие никогда не ставлю. Просто двигатель беру чуть помощней и все.

Сообщение отредактировал шахтер - 31.8.2015, 21:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 7:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены