Добрый вечер. Такая ситуация: Автоматы между собой соединяю медью 4мм. Но ввод в щитке алюминиевый. Автомат ABB SH201L. Как соединить в самом автомате алюминиеыый ввод и медную "гребенку"? Ведь медь с алюминием несовместимы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а вы посмотрите внимательно на ваш автомат. Почитайте траблшутинг. Может и поймете. Автоматы АВВ имеют одну очень характерную особенность.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да смотрю, что там клеммы медные. И вообще: каким образом поступать в такой ситуации? Путь даже если будет другой автомат
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не туда смотрите. Не про то, что они медные. Смотрите еще
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А вообще возможна такая ситуация подключения? Или в автомате обязательно должны быть везде медь?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Установите вводной автомат на него подключите алюминиевый кабель после медью
Автоматы АВВ имеют одну очень характерную особенность. Данные автоматы позволяют подсоединять распределительную планку отдельно от подключаемого провода то есть они могут не соприкасаться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
rosck, ну вот опять мне весь воспитательный процесс поломали. Нет чтобы подождать часок, человек бы сам дошел.. ЭЭХ! ВЫ!
Пойду напьюсь. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.8.2015, 19:29 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Не заметить сию приспособу можно только с первого раза, а понять, что это ̶ то, что нужно, можно методом тыка, т.е. покрутив болтик. Тем более, с подсказкой форума
![]() Кстати, ВНЕЗАПНО обнаружилась такая приспособа и на ИЭКовских автоматах. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо огромное за ответ! У ABB этой планки нет... Ещё вопрос: а какоме максимальное расстояние провода 4 мм сечением может быть между автоматами. Просто место в щитке сильно ограничено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ивиняете больше не буду. Поздно. Я уже литр пива успел употребить. В одно лицо. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Спасибо огромное за ответ! У ABB этой планки нет... Ещё вопрос: а какоме максимальное расстояние провода 4 мм сечением может быть между автоматами. Просто место в щитке сильно ограничено.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |