![]() Правильная сушка кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Правильная сушка кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Здравствуйте. У меня вопрос: подрядная организация проложила кабель Апвбшп 4*70/16 (Кабель всю весну пролежал в луже). Испытания показали отсутствие замыканий на землю. Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный. Скажите как можно высушить кабель? И я не представляю как влага могла попасть во внутрь в изоляцию, кто-нибудь может мне физически объяснить этот процесс на пальцах.
Сообщение отредактировал scasi - 28.8.2015, 7:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я знаю про сушку ДО укладки, на барабане.
Если изоляция в норме, то может его включить в сеть, да и хай себе как нибудь сам. Что сгорит, то не сгниёт. ps разве это высоковольтный кабель? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Исправил инфу про кабель
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Чёта не понял.
Накидай схемку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как можно высушить кабель? с одного конца подать напряжение, с другого закоротить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
с2н5он, только напряжение надо правильно рассчитать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Не знаю насколько это будет правильно, но например взять сварочник, и подключить его к кабелю (на другом конце кабель закоротить). Ток отрегулировать до близкого к номиналу кабеля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну в принципе это расчёт кипятильника до нужной температуры
Ток отрегулировать не совсем ток, температуру...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Примерно так же как сушат эл. двигатели малым напряжением через сварочник.Контроль по ТЕМПЕРАТУРЕ!!!! а не по току!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вряд ли его вы сможете высушить, куда влага будет испаряться, в торец? может за несколько месяцев и получится
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 46550 ![]() |
Гость выше ответил правильно - кабели не сушат. А на барабане их только прогревают - перед укладкой. Если изоляция низкая, а КЛ достаточно протяжённая и менять кабель геморройно, ИМХО - только прожигать. Просто на моей памяти был такой случай - лет 7-8 назад монтажники проложили по эстакаде 3 нитки одножильного из сшитого полиэтилена на 6кВ, длиной метров 500-600. Лаборатория приехала: у вас фаза А - сопротивление не проходит. Прожгли, почти посередине поставили муфту. До сих пор работает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
за сшитый конечно не скажу, а вот типа АСБ сушат и влагу они набирают. особливо в криво сделанных концевых
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный. Укажите, если это возможно, измеренные величины сопротивления изоляции для этого кабеля. А также на основании чего сделан вывод о том, что кабель влажный. Если сопротивление изоляции не соответствует ПУЭ, то решать эту проблему должна монтажная организация. Если, конечно, Вы не успели у них принять в эксплуатацию кабель без выполнения приемо-сдаточных испытаний. Вообще-то кабели из сшитого полиэтилена имеют низкую гигроскопичность. С отсыревшими пока я не встречался. Может быть, он просто поврежден при прокладке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Может быть, он просто поврежден при прокладке? Для этого положено испытывать оболочку повышенным, но как правило не делается. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 18:19 |
|
![]() |