Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
scasi
сообщение 28.8.2015, 4:41
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. У меня вопрос: подрядная организация проложила кабель Апвбшп 4*70/16 (Кабель всю весну пролежал в луже). Испытания показали отсутствие замыканий на землю. Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный. Скажите как можно высушить кабель? И я не представляю как влага могла попасть во внутрь в изоляцию, кто-нибудь может мне физически объяснить этот процесс на пальцах.

Сообщение отредактировал scasi - 28.8.2015, 7:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.8.2015, 7:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я знаю про сушку ДО укладки, на барабане.
Если изоляция в норме, то может его включить в сеть, да и хай себе как нибудь сам. Что сгорит, то не сгниёт.
ps разве это высоковольтный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 28.8.2015, 7:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Исправил инфу про кабель icon_smile.gif Не могу я этот кабель включить, т.к. он перемычка между ТП, а перевести нагрузку нет возможности!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.8.2015, 7:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Чёта не понял.
Накидай схемку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 7:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(scasi @ 28.8.2015, 5:41) *
как можно высушить кабель?

с одного конца подать напряжение, с другого закоротить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.8.2015, 7:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



с2н5он, только напряжение надо правильно рассчитать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.8.2015, 8:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Не знаю насколько это будет правильно, но например взять сварочник, и подключить его к кабелю (на другом конце кабель закоротить). Ток отрегулировать до близкого к номиналу кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.8.2015, 10:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну в принципе это расчёт кипятильника до нужной температуры

Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 9:22) *
Ток отрегулировать

не совсем ток, температуру...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 2.9.2015, 18:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Примерно так же как сушат эл. двигатели малым напряжением через сварочник.Контроль по ТЕМПЕРАТУРЕ!!!! а не по току!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.9.2015, 18:52
Сообщение #10





Гости






Вряд ли его вы сможете высушить, куда влага будет испаряться, в торец? может за несколько месяцев и получится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов_2.1
сообщение 2.9.2015, 19:17
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 46550



Гость выше ответил правильно - кабели не сушат. А на барабане их только прогревают - перед укладкой. Если изоляция низкая, а КЛ достаточно протяжённая и менять кабель геморройно, ИМХО - только прожигать. Просто на моей памяти был такой случай - лет 7-8 назад монтажники проложили по эстакаде 3 нитки одножильного из сшитого полиэтилена на 6кВ, длиной метров 500-600. Лаборатория приехала: у вас фаза А - сопротивление не проходит. Прожгли, почти посередине поставили муфту. До сих пор работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2015, 21:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



за сшитый конечно не скажу, а вот типа АСБ сушат и влагу они набирают. особливо в криво сделанных концевых


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 4.9.2015, 1:45
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата
Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный.

Укажите, если это возможно, измеренные величины сопротивления изоляции для этого кабеля. А также на основании чего сделан вывод о том, что кабель влажный.
Если сопротивление изоляции не соответствует ПУЭ, то решать эту проблему должна монтажная организация. Если, конечно, Вы не успели у них принять в эксплуатацию кабель без выполнения приемо-сдаточных испытаний.
Вообще-то кабели из сшитого полиэтилена имеют низкую гигроскопичность. С отсыревшими пока я не встречался. Может быть, он просто поврежден при прокладке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.9.2015, 12:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Может быть, он просто поврежден при прокладке?

Для этого положено испытывать оболочку повышенным, но как правило не делается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему