Питание объекта на напряжение 0,4кВ , ? по кабелю 3-х или 4-х жильный выбрать?

Dimich-krutan
сообщение 27.8.2015, 12:06
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Добрый день!
есть объект мощностью 400кВт на напряжение 0,4кВ , расположен в 600м от КТП.
Вопрос каким каелем ривести на него питание 2 кабеля в параллель 4х185, с зеземлением нейтрали на вводе, либо 2 кабеля 3х185 - ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 27.8.2015, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Какой объект,если обычная нагрузка-станки,оборудование,освещ.и тд то кабель 4х жильный.В сети с глухозаземленной нейтралью.Если сеть с изолированной нейтралью то может и иной случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.8.2015, 12:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 27.8.2015, 12:55
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Shturman1 @ 27.8.2015, 12:51) *
При такой мощности и такой длине линии потери напряжения будут очень большие. У меня вышло в пределах 18% (два кабеля 4х185 в паралель)

Все верно, только я взял 2-(4-1х150 АВВГ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.8.2015, 13:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Dimich-krutan, кабели обязательно четырех-(пяти-)жильные, откуда идея тянуть всего три жилы?
а вот кабелей нужно 3 по 240 квадрат меди если по потерям надо уложиться в 5%, ну или ваши 2 по 185 пройдут, если потери в 10% устроят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.8.2015, 14:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Dimich-krutan, а условия прокладки кабельной линии какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения