![]() Срочно нужен совет профессионального электрика , Установкка и подключение трехфазного счетчика и нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срочно нужен совет профессионального электрика , Установкка и подключение трехфазного счетчика и нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46474 ![]() |
Не пинайте меня ногами, обещаю окончить курсы электриков, справочники и ПУЭ читаю, но очень срочно нужно. Дано: щиток на 380, установлен ABB OT63F3C. Я до этого имел дело только с однофазной проводкой. Большое помещение, несколько арендаторов, нужно установить трехфазный счетчик (чисто для внутреннего пользования и расчетов между арендаторами, пломбироваться не будет), за ним - трехфазная нагрузка 10 кВт и однофазная мелочь. Какой выбрать счетчик? Как его подключить к OT63F3C, я с ним никогда не имел дела, там ввод сверху на три левых контакта, выход снизу тоже на три левых, правые три не задействованы. Другие арендаторы уже подключились. Слева, снизу. Куда и как мподключить счетчик? как распределить 10 кВт трехвазной нагрузки и однофазную мелочь, но на разных автоматах (свет, розетки)? какой автомат ставить на трехфазные 10 кВт? всё должно работать завтра. Подскажите, пожалуйста!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Алексей Хо, непонятно для чего там такой вн, ну да ладно
Счетчик берите любой трезфазный прямого включения на 50-60А (тот же цэ6803), схема подключения есть в паспорте Перед ним автомат 3Р 25А или 32А, после него уже групповые автоматы, на трехфазную нагрузку 3Р 20А, на розетки 1Р 16А, на освещение 1Р 10А Желательно также установить узо В общем рисуете схему, показываете здесь, как одобрение получите - идете в магазин |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46474 ![]() |
Спасибо за отклик! насчет однофазной сети, сечения проводов и автоматов я представляю. Как мне подключить (КУДА) трехфазный счетчик к ABB OT63F3C? Там шесть контактов сверху и шесть снизу. Ввод идет на три верхних левых, соседи подключились на три левых снизу, а мне куда? и потом Вы пишите на 3х-фазную 20 ампер, а там вытяжка на 10 кВт, или трехфазная иначе считается? и далее две группы однофазные на розетки и свет - их всё равно к каким фазам подключать или нет? простите за глупые вопросы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Алексей Хо, туда же, куда и соседи подключайтесь
Ну давайте считать 10/0,66/0,8=18,93А, т.е автомат 20А как минимум, а лучше и 25 Здесь 0,8 принял cos ф На вводе соответственно 32А Однофазную раскидать по разным фазам, чем равномернее получится разделить - тем лучше |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
0,8 оно конечно под вопросом, лучше глянуть на шильдике амперы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата лучше глянуть на шильдике амперы Или поделить на КПД еще. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ABB OT63F3C - это реверсивный переключатель нагрузки:
![]() Вы уверены, что ЭТО то, что Вам нужно на вводе? ![]() Здесь используется одна левая половинка. Значит, счетчик - туда же: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2015, 15:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |