Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электролаборатория без регистрации

Иван1234
сообщение 9.8.2015, 12:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 44846



Добрый день всем!
В документах встречаю, что в случае выполнения работ "для себя", то есть без составления протоколов испытаний, замеров регистрация лаборатории не нужна.
А что попадает под это понятие. Кто то сталкивался?
Например, возможно ли испытание средств защиты, замер сопротивления заземления, замер кабелей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2015, 14:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно. но ежели что, несчастный случай или авария какая (с), Ваш протокол - туалетная бумажка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 10.8.2015, 10:19
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Иван1234 @ 9.8.2015, 12:49) *
А что попадает под это понятие. Кто то сталкивался?

Вся деятельность электролаборатории попадает под это "понятие". А что значит "для себя"? Во всех электроустановках единые правила безопасности. Ну, испытаете Вы "для себя" перчатки, а Энергонадзору Вы что покажете? Протокола-то у Вас нет. Штампа на них нет. В "Журнал учета и содержания средств защиты", который нужно вести регулярно, вписать нечего. Все, этими перчатками можно смело мыть пол и все на этом. Так что средства защиты полностью отпадают.
Ну, с измерением сопротивлений изоляции и некоторыми другими работами, тут попроще. Можете по-тихому, но: при несчастном случае в процессе выполнения измерений у Вас начинаются большие проблемы с привлечением руководства к ответственности, вплоть до уголовной. И опять же: результаты измерений и испытаний подтверждаются протоколом. А вы его написать не можете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван1234
сообщение 10.8.2015, 10:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 44846



Я это все в принципе понимаю, просто не понятно откуда такое понятие вообще взялось? Сейчас некогда, чуть позже найду документ где про это читал, дам ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 15.8.2015, 12:02
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



В письме Ростехнадзора, которое регламентирует порядок регистрации электролабораторий (от 05.05.2005 N 10-04/479 «О регистрации электролабораторий» (Методические указания о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства измерений и испытаний – электролабораторий) есть такой пунктик:
"п.11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов."
Однако, как можно применить этот пункт мне, например, совершенно непонятно. Так как в ПУЭ п.1.8.5 (7-е издание) четко сказано, что все измерения, испытания, опробования должны быть оформлены протоколами. В ПТЭЭП п.3.6.13 то же самое сказано про эксплуатационные измерения и испытания.
Вот так. Можно не регистрироваться, но смысл-то где?

Сообщение отредактировал mr.energo - 15.8.2015, 12:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2015, 12:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



речь об "внутренних" измерениях - возникло подозрение, что изоляция КЛ нарушена - проверили, норма/не норма - зачем протокол и регистрация?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 15.8.2015, 14:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(mr.energo @ 15.8.2015, 13:02) *
Можно не регистрироваться, но смысл-то где?

Измерения выполняются для внутренних нужд юридического или физического лица... К примеру, купил я мегаомметр и проверил сопротивление изоляции электропроводки у себя в доме, записал в блокнотик, чтобы через пять лет сравнить... Заземление так же... Зачем мне регистрировать электролабораторию? Тоже самое в какой-нибудь маленькой мастерской или магазинчике...

Сообщение отредактировал Ixtim - 15.8.2015, 14:17


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.8.2015, 15:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не обязательно малюсенькой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.8.2015, 9:17
Сообщение #9





Гости






Цитата(Ixtim @ 15.8.2015, 14:14) *
Измерения выполняются для внутренних нужд юридического или физического лица... К примеру, купил я мегаомметр и проверил сопротивление изоляции электропроводки у себя в доме, записал в блокнотик, чтобы через пять лет сравнить... Заземление так же... Зачем мне регистрировать электролабораторию? Тоже самое в какой-нибудь маленькой мастерской или магазинчике...

Да на здоровье. Весь "кайф" для вас начнется при просьбе предъявить протокол: пожнадзору, РТНу, налоговой и К. См. п. 3.6.12 "....и соответствующим требованиям утвержденных....", а это и есть получение свидетельства от РТН. Это и есть придуманный РТН для себя " Порядок регистрации ЭТЛ". Что поделать в этой гонке по выдачи разрешительного документе РТН был первым, а Вы вторым..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2015, 12:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не путайте жирное со склизким, это промежуточные испытания или испытания куда никто из перечисленных не лезет, а при сдаче - уже сказано


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 21.8.2015, 17:19
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Ixtim @ 15.8.2015, 14:14) *
Измерения выполняются для внутренних нужд юридического или физического лица... К примеру, купил я мегаомметр и проверил сопротивление изоляции электропроводки у себя в доме, записал в блокнотик, чтобы через пять лет сравнить... Заземление так же... Зачем мне регистрировать электролабораторию? Тоже самое в какой-нибудь маленькой мастерской или магазинчике...

Это как бы: чтобы заменить дома лампочку, не обязательно иметь группу по электробезопасности?
Я хочу посмотреть на это юридическое (физическое) лицо, которое захочет измерять у себя изоляцию и записывать в блокнотик. Просто так. Делать ему нечего.
Реальный пример из жизни, плиз. Чтобы не строить воздушных замков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.8.2015, 20:08
Сообщение #12





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.8.2015, 12:09) *
не путайте жирное со склизким, это промежуточные испытания или испытания куда никто из перечисленных не лезет, а при сдаче - уже сказано

Что за промежуточные? Испытания и в Африке... Результат испытаний оформляется протоколом, можно и в блокнотике. Ни кому дела нет до тех пор пока кому-то "посторонему" эти писули не потребуются для "чего-то", тогда и спросят про свидетельство. В результате получите склизкое жирное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:31