Alekc85
сообщение 10.8.2015, 10:34
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Тогда другой вопрос: как защитить варочную панель и см, защитного нуля то у меня нет. Что делать с этим проводом в этажном щите и в квартирном?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 10.8.2015, 10:48
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 17:35) *
Дом 97 серии, панель 10 этажей, стояк 16 мм Al.



Цитата(Alekc85 @ 9.8.2015, 2:56) *
2. Отключаем старый пакетник, ставлю вводной с50, от него вызывают электрика, остальное доверяю ему.

Не боитесь весь дом без света оставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 12:40
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(razread @ 10.8.2015, 11:48) *
Не боитесь весь дом без света оставить?

А почему я должен оставить весь дом без света? Перемкнуть, я не перемкну, а вместо вводного автомата может стоит поставить ВН, а ВА поставить в квартире?
И все таки что делать с защитным нулем, точнее с его отсутствием?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 10.8.2015, 13:16
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 12:40) *
А почему я должен оставить весь дом без света? Перемкнуть, я не перемкну, а вместо вводного автомата может стоит поставить ВН, а ВА поставить в квартире?
И все таки что делать с защитным нулем, точнее с его отсутствием?

Да вопрос не о том что перемкнёте, вопрос в том что у вас стояк 16mm2 Al. По ПУЭ даже при идеальном варианте при открытой прокладке максимум 75 ампер. А вы хотите только себе 50 ампер забрать. Нет в щите учёта должен быть в любом случае автомат, он ограничивает вашу мощность и защищает линию от этажного щита до квартирного.

А с защитным нулём?... Это очень болезненная тема. Я допустим советую его не подключать на корпус если схема питания этажного щитка четырёх жильная и на вводе ставить УЗО, есть определённые риски, при отгорании питающего нуля у вас на корпусах всех подключённых приборов окажется напряжение и самое опасное в том что даже УЗО не сможет защитить, даже при выключении вводного автомата напряжение останется. И если вы его не подключите, то и шинку заземления не нужно собирать в квартирном щитке.

Сообщение отредактировал razread - 10.8.2015, 13:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 13:53
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Спасибо за подробный ответ. Все таки на 4х комнатную квартиру менее 50 ампер ставить нет смысла. А если я поставлю на этаже 50 ампер и в квартире, как это будет выглядеть?
Дак как все же защитить электропечь и см в таком случае? Зануление запрещено, да и вреда от него больше.
Может хоть Вы сможете мне нарисовать схему щита по описанию приведенному ниже, а то все кидаются голыми ссылками, а мне конкретно под мою ситуацию схема нужна.
Буду Вам ОЧЕНЬ благодарен.
Если будут вопросы отвечу очень развернуто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 10.8.2015, 14:11
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Ну если вы поставите 50А на этаже, то на вводе в квартире вы можете поставить либо ВН либо УЗО ВД-1-63 на 50А.
Ну тогда вообще непонятно как у вас с наличием 4-х комнатных квартир стояки Al 16mm2.
УЗО будет защищать вашу электропечь и см. Для лучшей защиты можете поставить УЗО на 10mA на см.
Схему вечером нарисую если не забуду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 14:42
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Про стояки наврал, фазы по 25 квадратов, а вот рабочий ноль 16 квадратов, чему я был крайне удивлён.
Завтра фото выложу, если получится.
И ещё хотел спросить, читал, что защитный ноль подключают к УЗО вместе с рабочим, так можно делать и если да, то как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.8.2015, 14:58
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Alekc85, защитные ноль ни в коем случае не должен подключаться к узо и прочим автоматам
А то что ноль сечением меньше фазного - это допустимо, хотя для жилого сектора где преимущественно однофазные нагрузки не очень хорошо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 16:02
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Я правильно понимаю, что третий (защитный) провод лучше оставить до реконструкции электрооборудования в доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2015, 16:41
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 12:40) *
И все таки что делать с защитным нулем, точнее с его отсутствием?
Простите, может что пропустил... А дом то с электроплитами или газом? Судя по сечению магистральных проводов - электроплиты.
Тогда вопрос: А куда делся защитный проводник от старой плиты?
А если с газом, то вопрос совсем смешной... А не надают ли по рукам и по остальным частям тела за самовольное троекратное увеличение нагрузки?

Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 7:55) *
...мне схема нужна, ремонт к концу подходит, отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток...
А им то чего нервничать? Оставьте им размеры щита и пусть завершают свою работу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astradar
сообщение 10.8.2015, 17:02
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.8.2015
Пользователь №: 46341



Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 7:55) *
.........отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток...


Берите щиток с некоторым запасом, процентов на 20-40 (чем больше сам щит, тем запас можно взять поменьше), вводите в него все кабели, маркируйте что-где и пусть отделочники работают.
А сам щиток внутри попозже разведете.
Проблем нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 17:38
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Цитата(savelij® @ 10.8.2015, 17:41) *
Простите, может что пропустил... А дом то с электроплитами или газом? Судя по сечению магистральных проводов - электроплиты.
Тогда вопрос: А куда делся защитный проводник от старой плиты?
А если с газом, то вопрос совсем смешной... А не надают ли по рукам и по остальным частям тела за самовольное троекратное увеличение нагрузки?

А им то чего нервничать? Оставьте им размеры щита и пусть завершают свою работу.

Проводку полностью поменял, от старых проводов ничего не осталось.
Руки не оторвут, надоело смотреть на отгоревший ноль в щитке и фазные скрутки такого же цвета.

Цитата(Astradar @ 10.8.2015, 18:02) *
Берите щиток с некоторым запасом, процентов на 20-40 (чем больше сам щит, тем запас можно взять поменьше), вводите в него все кабели, маркируйте что-где и пусть отделочники работают.
А сам щиток внутри попозже разведете.
Проблем нет.

Так в том то и дело, что я не знаю на сколько модулей брать на 36 или 18, схему сам не могу найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2015, 17:47
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 17:38) *
Так в том то и дело, что я не знаю на сколько модулей брать на 36 или 18, схему сам не могу найти.

Чёрт! А кто же ещё, кроме Вас, может об этом знать?... какой щит нужен....
Схему нарисовать не можете, найти не можете... А собрать щит грамотно и без косяков... как два пальца обосфальт?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 17:51
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Дак мне и нужна помощь нарисовать схему, я чуть ли не с первого поста об этом пишу. Щит собрать проблем нет, когда есть схема, просто делаю для себя и хочется услышать профессионалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 10.8.2015, 17:59
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1010
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



"Все таки на 4х комнатную квартиру менее 50 ампер ставить нет смысла."
Ух ты!!! Круто размышляем!!! "У нас, царей, свои запросы"...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2015, 18:15
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 17:51) *
Дак мне и нужна помощь нарисовать схему, я чуть ли не с первого поста об этом пишу.

Да ну?!
Вообще то, про схему щита просьба прозвучала только в середине темы...
Цитата(Alekc85 @ 10.8.2015, 5:56) *
Там ничего не понял.
Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу.

Термин "понятная схема" не очень конкретен...
Типа с картинками и проводками? Например такая?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 70%
Прикрепленное изображение
878 x 701 (92.53 килобайт)


Или же достаточно такой схемы?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 65%
Прикрепленное изображение
741 x 747 (101.16 килобайт)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekc85
сообщение 10.8.2015, 18:20
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 9.8.2015
Пользователь №: 46353



Спасибо, обе понятны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prince
сообщение 11.8.2015, 18:35
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 17.7.2015
Пользователь №: 46152



Ы я картинку выклоду icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.8.2015, 18:49
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Prince @ 11.8.2015, 18:35) *
Ы я картинку выклоду icon_smile.gif

Ну картинка, так картинка... Хорошо бы ещё если бы в тему...
Если глазная болезнь продолжится, придётся опять отдохнуть... пока не получится нормально прочитать тему.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения