Тогда другой вопрос: как защитить варочную панель и см, защитного нуля то у меня нет. Что делать с этим проводом в этажном щите и в квартирном?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А почему я должен оставить весь дом без света? Перемкнуть, я не перемкну, а вместо вводного автомата может стоит поставить ВН, а ВА поставить в квартире? И все таки что делать с защитным нулем, точнее с его отсутствием? Да вопрос не о том что перемкнёте, вопрос в том что у вас стояк 16mm2 Al. По ПУЭ даже при идеальном варианте при открытой прокладке максимум 75 ампер. А вы хотите только себе 50 ампер забрать. Нет в щите учёта должен быть в любом случае автомат, он ограничивает вашу мощность и защищает линию от этажного щита до квартирного. А с защитным нулём?... Это очень болезненная тема. Я допустим советую его не подключать на корпус если схема питания этажного щитка четырёх жильная и на вводе ставить УЗО, есть определённые риски, при отгорании питающего нуля у вас на корпусах всех подключённых приборов окажется напряжение и самое опасное в том что даже УЗО не сможет защитить, даже при выключении вводного автомата напряжение останется. И если вы его не подключите, то и шинку заземления не нужно собирать в квартирном щитке. Сообщение отредактировал razread - 10.8.2015, 13:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Спасибо за подробный ответ. Все таки на 4х комнатную квартиру менее 50 ампер ставить нет смысла. А если я поставлю на этаже 50 ампер и в квартире, как это будет выглядеть?
Дак как все же защитить электропечь и см в таком случае? Зануление запрещено, да и вреда от него больше. Может хоть Вы сможете мне нарисовать схему щита по описанию приведенному ниже, а то все кидаются голыми ссылками, а мне конкретно под мою ситуацию схема нужна. Буду Вам ОЧЕНЬ благодарен. Если будут вопросы отвечу очень развернуто. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Ну если вы поставите 50А на этаже, то на вводе в квартире вы можете поставить либо ВН либо УЗО ВД-1-63 на 50А.
Ну тогда вообще непонятно как у вас с наличием 4-х комнатных квартир стояки Al 16mm2. УЗО будет защищать вашу электропечь и см. Для лучшей защиты можете поставить УЗО на 10mA на см. Схему вечером нарисую если не забуду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Про стояки наврал, фазы по 25 квадратов, а вот рабочий ноль 16 квадратов, чему я был крайне удивлён.
Завтра фото выложу, если получится. И ещё хотел спросить, читал, что защитный ноль подключают к УЗО вместе с рабочим, так можно делать и если да, то как? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Alekc85, защитные ноль ни в коем случае не должен подключаться к узо и прочим автоматам
А то что ноль сечением меньше фазного - это допустимо, хотя для жилого сектора где преимущественно однофазные нагрузки не очень хорошо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Я правильно понимаю, что третий (защитный) провод лучше оставить до реконструкции электрооборудования в доме?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И все таки что делать с защитным нулем, точнее с его отсутствием? Простите, может что пропустил... А дом то с электроплитами или газом? Судя по сечению магистральных проводов - электроплиты. Тогда вопрос: А куда делся защитный проводник от старой плиты? А если с газом, то вопрос совсем смешной... А не надают ли по рукам и по остальным частям тела за самовольное троекратное увеличение нагрузки? ...мне схема нужна, ремонт к концу подходит, отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток... А им то чего нервничать? Оставьте им размеры щита и пусть завершают свою работу.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46341 ![]() |
.........отделочники уже нервничают, они не могут закончить пока я не соберу щиток... Берите щиток с некоторым запасом, процентов на 20-40 (чем больше сам щит, тем запас можно взять поменьше), вводите в него все кабели, маркируйте что-где и пусть отделочники работают. А сам щиток внутри попозже разведете. Проблем нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Простите, может что пропустил... А дом то с электроплитами или газом? Судя по сечению магистральных проводов - электроплиты. Тогда вопрос: А куда делся защитный проводник от старой плиты? А если с газом, то вопрос совсем смешной... А не надают ли по рукам и по остальным частям тела за самовольное троекратное увеличение нагрузки? А им то чего нервничать? Оставьте им размеры щита и пусть завершают свою работу. Проводку полностью поменял, от старых проводов ничего не осталось. Руки не оторвут, надоело смотреть на отгоревший ноль в щитке и фазные скрутки такого же цвета. Берите щиток с некоторым запасом, процентов на 20-40 (чем больше сам щит, тем запас можно взять поменьше), вводите в него все кабели, маркируйте что-где и пусть отделочники работают. А сам щиток внутри попозже разведете. Проблем нет. Так в том то и дело, что я не знаю на сколько модулей брать на 36 или 18, схему сам не могу найти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так в том то и дело, что я не знаю на сколько модулей брать на 36 или 18, схему сам не могу найти. Чёрт! А кто же ещё, кроме Вас, может об этом знать?... какой щит нужен.... Схему нарисовать не можете, найти не можете... А собрать щит грамотно и без косяков... как два пальца обосфальт?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Дак мне и нужна помощь нарисовать схему, я чуть ли не с первого поста об этом пишу. Щит собрать проблем нет, когда есть схема, просто делаю для себя и хочется услышать профессионалов.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
"Все таки на 4х комнатную квартиру менее 50 ампер ставить нет смысла."
Ух ты!!! Круто размышляем!!! "У нас, царей, свои запросы"... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Дак мне и нужна помощь нарисовать схему, я чуть ли не с первого поста об этом пишу. Да ну?! Вообще то, про схему щита просьба прозвучала только в середине темы... Там ничего не понял. Пожалуйста нарисуйте мне понятную схему подключения, очень прошу. Термин "понятная схема" не очень конкретен... Типа с картинками и проводками? Например такая? Или же достаточно такой схемы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 ![]() |
Спасибо, обе понятны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 ![]() |
Ы я картинку выклоду
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ы я картинку выклоду ![]() Ну картинка, так картинка... Хорошо бы ещё если бы в тему... Если глазная болезнь продолжится, придётся опять отдохнуть... пока не получится нормально прочитать тему. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 7:20 |
|
![]() |