Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Алексей сын
сообщение 10.8.2015, 14:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 46363



Подскажите как синхронизировать фазы 3-фазного генератора, если на каждой стоит однофазный он-лайн ИБП
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.bmp ( 59.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.8.2015, 14:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Алексей сын, разобрать 3 ибп, выпрямители оставить, а инвертор взять один из трех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.8.2015, 14:38
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Онлайн ИБП сам синхронизирует выход со входом, чтобы в любой момент можно было переключиться на байпас автоматически. Если у вас вдруг ИБП не синхронизируют напряжения, то той штукой, что синхронизирует напряжения будет 3ф ИБП и подключить его надо будет вместо ваших трех. Не плохо бы знать, как там нули в ваших ИБП подключены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей сын
сообщение 10.8.2015, 14:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 46363



Мне нужны три сопряженные фазы на выходе. Инверторы в ИБП скорее всего однофазные. Связать их програмно или придумать "коробочку" - вот в чем вопрос.

Электрической схемы ИБП нет. Хотелось бы услышать практические советы.


Схему хотелось бы использовать для резервирования основной сети генератором через АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.8.2015, 15:56
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ничем, кроме как опять преобразования вы фазы не совместите. Есть ИБП с 3ф входом и 1ф выходом, по сути это то, что предложил FRAER, но только в одном корпусе. Тем более сами вы не соберете из 3 ИБП один т.к. выпрямитель тоже управляемый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей сын
сообщение 10.8.2015, 16:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 46363



еще варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.8.2015, 17:53
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Еще вариант продать генератор 3ф и купить 1ф.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей сын
сообщение 10.8.2015, 18:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 46363



У меня есть однофазные генераторы. Проблема в том, чтобы запитать 3-х фазного потребителя через ИБП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.8.2015, 18:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Алексей сын @ 10.8.2015, 14:12) *
Подскажите как синхронизировать фазы 3-фазного генератора, если на каждой стоит однофазный он-лайн ИБП

никак... частотник с 3-фазным выходом вам в помощь...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.8.2015, 22:26
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А как вы запитаете 3ф потребителя от трех проводов с синфазным током? Что вы подразумеваете под "сопряженные" фазы? Если вам двигатель 3ф подключать, то я вам уже ответил, что онлайн ИБП с внутренним байпасом сам синхронизирует выход со входом, чтобы в случае чего безразрывно пересаживать нагрузку с себя на сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей сын
сообщение 11.8.2015, 11:40
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 46363



Хорошо. А что произойдет если мы страхуем трехфазное электричество через АВР своим трехфазным генератором. Т.е. при работе от стены фазы на выходе с ИБП (по Вашим словам) сопряжены, а при аварии и переключении на генератор, что произойдет у потребителя (кратковременный рассинхрон, провал или скачок по напряжению или еще что-нибудь)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.8.2015, 14:56
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



При работе от батарей синхронизм может и нарушится т.к. каждый инвертор имеет свою конечную точность поддержания частоты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 12.8.2015, 5:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Сделать сие будет не просто, так как для обеспечения постоянного 120°-ого сдвига импульсов в любой момент времени придется управлять временем срабатывания тактовых генераторв всех трех инверторов ИБП.
Если я правильно понял, то Вам тут предложили вполне сносную идею по конструированию отдельного тактового генератора с тремя импульсными выходами (сдвинутыми по времени), которые уже подключать к силовым цепям инверторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 15:04
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены