![]() Восстановление трехфазного тока после on-line ИБП на фазах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Восстановление трехфазного тока после on-line ИБП на фазах |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 46363 ![]() |
Подскажите как синхронизировать фазы 3-фазного генератора, если на каждой стоит однофазный он-лайн ИБП
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Алексей сын, разобрать 3 ибп, выпрямители оставить, а инвертор взять один из трех
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Онлайн ИБП сам синхронизирует выход со входом, чтобы в любой момент можно было переключиться на байпас автоматически. Если у вас вдруг ИБП не синхронизируют напряжения, то той штукой, что синхронизирует напряжения будет 3ф ИБП и подключить его надо будет вместо ваших трех. Не плохо бы знать, как там нули в ваших ИБП подключены.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 46363 ![]() |
Мне нужны три сопряженные фазы на выходе. Инверторы в ИБП скорее всего однофазные. Связать их програмно или придумать "коробочку" - вот в чем вопрос.
Электрической схемы ИБП нет. Хотелось бы услышать практические советы. Схему хотелось бы использовать для резервирования основной сети генератором через АВР. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ничем, кроме как опять преобразования вы фазы не совместите. Есть ИБП с 3ф входом и 1ф выходом, по сути это то, что предложил FRAER, но только в одном корпусе. Тем более сами вы не соберете из 3 ИБП один т.к. выпрямитель тоже управляемый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 46363 ![]() |
еще варианты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Еще вариант продать генератор 3ф и купить 1ф.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 46363 ![]() |
У меня есть однофазные генераторы. Проблема в том, чтобы запитать 3-х фазного потребителя через ИБП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Подскажите как синхронизировать фазы 3-фазного генератора, если на каждой стоит однофазный он-лайн ИБП никак... частотник с 3-фазным выходом вам в помощь... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А как вы запитаете 3ф потребителя от трех проводов с синфазным током? Что вы подразумеваете под "сопряженные" фазы? Если вам двигатель 3ф подключать, то я вам уже ответил, что онлайн ИБП с внутренним байпасом сам синхронизирует выход со входом, чтобы в случае чего безразрывно пересаживать нагрузку с себя на сеть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 46363 ![]() |
Хорошо. А что произойдет если мы страхуем трехфазное электричество через АВР своим трехфазным генератором. Т.е. при работе от стены фазы на выходе с ИБП (по Вашим словам) сопряжены, а при аварии и переключении на генератор, что произойдет у потребителя (кратковременный рассинхрон, провал или скачок по напряжению или еще что-нибудь)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
При работе от батарей синхронизм может и нарушится т.к. каждый инвертор имеет свою конечную точность поддержания частоты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 ![]() |
Сделать сие будет не просто, так как для обеспечения постоянного 120°-ого сдвига импульсов в любой момент времени придется управлять временем срабатывания тактовых генераторв всех трех инверторов ИБП.
Если я правильно понял, то Вам тут предложили вполне сносную идею по конструированию отдельного тактового генератора с тремя импульсными выходами (сдвинутыми по времени), которые уже подключать к силовым цепям инверторов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |