Всем привет.
Заканачиваю ремонт, понял что не рассчитал мощность под духовку и нужно тянуть под нее отдельный кабель. Духовка и варочная панель в разных местах стоят. Решил протащить кабель от розетки варочной панели, которая сделана строителями. Там 5 x 2.5 Фото с щитка прикладываю. Не могу понять, нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа. И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку? ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа. Скажем так - приемлимо. Цитата И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку? Судя по схеме и количеству жил - у вас 3х фазное питание (это так?) Далее - варочные подключаются к 2м фазам!!! Соответственно третья свободна, т.о. вам нужно найти эту свободную фазу и от нее тащить к духовому шкафу ЗЫ N и PE разумеется останутся общими -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Travolta_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо! Да кабель трехфазный. Явно никгде не написано, но вариантов других всеравно нет и тестером проверил, напрямжение между фазами 400В.
А это не критично что нейтраль и земля общая? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А это не критично что нейтраль и земля общая? У вас 3х фазное питание - поэтому нет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Критично. На фото я вижу четырехполюсное узо...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
haramamburu, пардон, перечитал топик, все верно, так делать можно, главное чтоб по току прошло, действительно ли варочная подключается на 2 фазы...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |