Pashko1
сообщение 7.8.2015, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2015
Пользователь №: 46342



Подключены спирали к 3-х фазной сети, трикутником!
Каждая с спиралей имеет своё сопротивление:
R=3,14 Ом;
R=3,19 Ом;
R=2,71 Ом.
Ток:
Ia=123 A;
Ib=126 A;
Ic=143A;

Электрическая печь при максимальной нагрузке:
100% – 75кВт cos фи = 0,84
50% - 38кВт cos фи = 0,66
30% - 26кВт cos фи = 0,51

Как поднять cos фи?
Какие конденсаторы и индуктивности вставить паралельно спиралям? Чтобы они работали в 3-х режимах



Сообщение отредактировал Pashko1 - 7.8.2015, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.8.2015, 12:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Подробнее про тиристорные блоки расскажите
Если там регулировка какая-нибудь широтно-импульсная, то конденсаторы ставить опасно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2015, 13:54
Сообщение #3





Гости






Линейное напряжение питания (напряжение на входных зажимах печки) 380 В?
Поднять косинус нужно при половинной мощности и меньше 50% - 38кВт cos фи = 0,66 или косинус равный 0,84 при полной мощности тоже не устраивает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2015, 14:05
Сообщение #4





Гости






Цитата(FRAER @ 7.8.2015, 12:43) *
Подробнее про тиристорные блоки расскажите
Если там регулировка какая-нибудь широтно-импульсная, то конденсаторы ставить опасно

Какая еще ШИМ будет применяться на тупой печке!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.8.2015, 15:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Нагрузка активная откуда cos фи 0.5 - 0.8 как узнали? Чем измерили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 7.8.2015, 18:33
Сообщение #6





Гости






Цитата(rosck @ 7.8.2015, 15:37) *
Нагрузка активная откуда cos фи 0.5 - 0.8 как узнали? Чем измерили?

Есть подозрение, что данный измерительный прибор врёт безбожно. Воспользуйтесь счётчиком электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pashko1
сообщение 9.8.2015, 13:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2015
Пользователь №: 46342



cos фи определился по реактивной мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 9.8.2015, 17:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Как вы измерили реактивную мощность? Ведь нагреватели хоть и они намотаны спиралью не обладают большой индуктивности по причине отсутствия ферромагнитного сердечника и по идее нагрузка должна быть чисто активная и cos фи близок к 1.0 Для таких измерений нужны специальные приборы или у Вас стоит счётчик реактивной энергии? Ещё можно вычислить общую мощность (измерить ток и напряжение) и сравнить с мощностью измеряемой счётчиком активной энергии. Ответьте подробнее каким способом вы измерили реактивную энергию и с какой целью вы собираетесь увеличивать cos фи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.8.2015, 17:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(rosck @ 9.8.2015, 17:01) *
.... и по идее нагрузка должна быть чисто активная и cos фи близок к 1.0

Оно бы так... Но никому неведомо, что спрятали в прямоугольнички "тиристорные регуляторы". И пока сие не узнаем, про какие либо навески из кондёров говорить бессмысленно.

Автору. Если задачка теоретическая, то раздел сменить надо... к теоретикам, батенька, к теоретикам.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2015, 20:39
Сообщение #10





Гости






Цитата(Pashko1 @ 7.8.2015, 11:30) *
...
Как поднять cos фи?
...

cos фи будет равен единице (максимальная величина), если выкинуть тиристорные блоки. А так надо лезть в эти самые блоки и смотреть углы открывания-закрывания тиристоров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.8.2015, 6:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



От ТС не дождешся информации наверное работает на секретном заводе и под пытками не расколится.
Вопрос для меня интересный, встречал информацию, что тиристорный( симисторный) регулятор влияет на cos фи но практически не совсем понятен процесс. Да в регуляторе применяется фазово импульсное управление ( у ТС раз он говорит о процентах нагрузки скорее всего регулировка по такому принципу) и в зависимости от угла открывания ток в начале полу волны будет отставать от напряжения но в конце полуволны в момент прохождения напряжения через ноль также станет равным нулю на активной нагрузки и не будет запаздовать. Счётчик активной энергии полностью посчитает эту мощность. Есть мнение по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.8.2015, 6:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну если вспомнить теорию и откуда вообще взялся этот косинус...
Угол ф - ни что иное, как величина, показывающая, на сколько ток отстает или опережает напряжение
Так вот если форма потребляемого тока отличается от синусоиды, ставить конденсаторы просто так бездумно может быть чревато...

Зы: Правильный счетчик должен считать правильно в любом случае
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.8.2015, 7:26
Сообщение #13





Гости






Цитата(FRAER @ 10.8.2015, 6:50) *
...
Угол ф - ни что иное, как величина, показывающая, на сколько ток отстает или опережает напряжение
Так вот если форма потребляемого тока отличается от синусоиды, ставить конденсаторы просто так бездумно может быть чревато...
...

Вот тото и оно, при тиристорном регулировании мощности происходит "срез" синусоиды, т.е. искажается форма сигнала. Я небольшой спец в этом деле, но у меня тоже вызывает сомнение правильность замеров, даже возможность их выполнения при искажённой форме сигнала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.8.2015, 7:27
Сообщение #14





Гости






Цитата(FRAER @ 10.8.2015, 6:50) *
...
Угол ф - ни что иное, как величина, показывающая, на сколько ток отстает или опережает напряжение
Так вот если форма потребляемого тока отличается от синусоиды, ставить конденсаторы просто так бездумно может быть чревато...
...

Вот тото и оно, при тиристорном регулировании мощности происходит "срез" синусоиды, т.е. искажается форма сигнала. Я небольшой спец в этом деле, но у меня тоже вызывает сомнение правильность замеров, даже возможность их выполнения при искажённой форме сигнала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.8.2015, 10:09
Сообщение #15


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Не нужно путать косинус и коэффициент мощности. В любом случае для электрика важен коэффициент мощности. Для синусоидального тока коэффициент мощности совпадает с косинусом угла сдвига тока и напряжения. И эта зависимость так часто используется что уже косинус ассоциируется с коэффициентом мощности, но в общем случае это не так. Для несинусоидального сигнала вы вообще не можете говорить про косинус т.к. не можете определить что считать началом периода. Можно говорить о косинусе первой гармоники, но это далеко не коэффициент мощности в данном случае. Так вот определение коэффициента мощности по активной и реактивной энергии в случае несинусоидального тока - самое правильное. Для улучшения ситуации нужно ставить фильтры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.8.2015, 21:28
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11167
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Применение тиристорного регулятора с изменением сдвига фазы открывания - в данном случае - несусветная глупость.
Куча помех, искажение формы синусоиды, и прочее.
Для нагревательных элементов с большой тепловой инерцией нормальным было бы применение регуляторов с большей постоянной времени (секунды, десятки секунд). Фактически это даже не регулятор, а коммутатор. Встречал подобные в ротационных пекарских печах.
Идеальны регуляторы с коммутацией тиристоров в момент перехода напряжения через ноль.

Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2015, 21:39


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 11.8.2015, 19:45
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Конденсаторы вам навряд ли помогут. Конденсаторы помогают когда нужно поднять cos f при более менее стабильной реактивной нагрузке. А у вас нагрузка в принципе активная. Прибор измерения косинуса скорее всего выдаёт разные показания из-за засорения сети и искажения синусоид тока и напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pashko1
сообщение 11.8.2015, 21:36
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2015
Пользователь №: 46342



cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги.

Печь предназначена для изготовления газовых конвекторов, после покраски ставится в печь на 20 минут. Печь работает примерно 60% сутки, утром прогреваем 2 часа на максимальной мощности, потом когда печь разогрета, ставить меньше ампер на тиристорном блоке, и начинает падать cos
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2015, 22:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 23:36) *
cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги.

ЧЯВО? Вы хоть знаете, как считает счетчик?
а вообще, вам дали правильный совет по борьбе с этим косинусом. Покупаете терморегулятор ОМРОН или ОВЕН или ТЕРМОДАТ, можно с функцией ПИД регулирования и подключаете к вашим нагревателям через контактор. Можно тиристорный. А ваши регуляторы - на запчасти. Буде тупо включать - выключать ваши нагреватели, а не резать синусоиду и, соответственно, срать в сеть разными гармониками.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 12.8.2015, 6:41
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 22:36) *
cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги

Счётчик будет считать когда одновременно будет напряжение и ток. Добустим у Вас угол открывания тиристоров половина (90 градусов) напряжение нарастает а тока нет счётчик в этот момент не считает далее открывается тиристор и начинает протикать ток, до перехода напряжения через 0 так как нагрузка активная то ток также одновременно с напряжением снизится до нуля. При этом ток и напряжение совподают по направлению и вся половина полуволны пропущенные тиристором будет посчитана счетчиком. Но даже если нагрузка будет индуктивная счётчик не будет ее считать так как он считает только активную.
Предположение если установить конденсаторы будет меньше считать счётчик - неверно. Если сомниваетесь откажитесь от тиристоров и установите терморегулятор как советуют выше.

Сообщение отредактировал rosck - 12.8.2015, 6:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения