Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46342 ![]() |
Подключены спирали к 3-х фазной сети, трикутником!
Каждая с спиралей имеет своё сопротивление: R=3,14 Ом; R=3,19 Ом; R=2,71 Ом. Ток: Ia=123 A; Ib=126 A; Ic=143A; Электрическая печь при максимальной нагрузке: 100% – 75кВт cos фи = 0,84 50% - 38кВт cos фи = 0,66 30% - 26кВт cos фи = 0,51 Как поднять cos фи? Какие конденсаторы и индуктивности вставить паралельно спиралям? Чтобы они работали в 3-х режимах ![]() Сообщение отредактировал Pashko1 - 7.8.2015, 11:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Подробнее про тиристорные блоки расскажите
Если там регулировка какая-нибудь широтно-импульсная, то конденсаторы ставить опасно |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Линейное напряжение питания (напряжение на входных зажимах печки) 380 В?
Поднять косинус нужно при половинной мощности и меньше 50% - 38кВт cos фи = 0,66 или косинус равный 0,84 при полной мощности тоже не устраивает? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Нагрузка активная откуда cos фи 0.5 - 0.8 как узнали? Чем измерили?
|
![]() |
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46342 ![]() |
cos фи определился по реактивной мощности
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Как вы измерили реактивную мощность? Ведь нагреватели хоть и они намотаны спиралью не обладают большой индуктивности по причине отсутствия ферромагнитного сердечника и по идее нагрузка должна быть чисто активная и cos фи близок к 1.0 Для таких измерений нужны специальные приборы или у Вас стоит счётчик реактивной энергии? Ещё можно вычислить общую мощность (измерить ток и напряжение) и сравнить с мощностью измеряемой счётчиком активной энергии. Ответьте подробнее каким способом вы измерили реактивную энергию и с какой целью вы собираетесь увеличивать cos фи
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
.... и по идее нагрузка должна быть чисто активная и cos фи близок к 1.0 Оно бы так... Но никому неведомо, что спрятали в прямоугольнички "тиристорные регуляторы". И пока сие не узнаем, про какие либо навески из кондёров говорить бессмысленно. Автору. Если задачка теоретическая, то раздел сменить надо... к теоретикам, батенька, к теоретикам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
От ТС не дождешся информации наверное работает на секретном заводе и под пытками не расколится.
Вопрос для меня интересный, встречал информацию, что тиристорный( симисторный) регулятор влияет на cos фи но практически не совсем понятен процесс. Да в регуляторе применяется фазово импульсное управление ( у ТС раз он говорит о процентах нагрузки скорее всего регулировка по такому принципу) и в зависимости от угла открывания ток в начале полу волны будет отставать от напряжения но в конце полуволны в момент прохождения напряжения через ноль также станет равным нулю на активной нагрузки и не будет запаздовать. Счётчик активной энергии полностью посчитает эту мощность. Есть мнение по этому поводу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну если вспомнить теорию и откуда вообще взялся этот косинус...
Угол ф - ни что иное, как величина, показывающая, на сколько ток отстает или опережает напряжение Так вот если форма потребляемого тока отличается от синусоиды, ставить конденсаторы просто так бездумно может быть чревато... Зы: Правильный счетчик должен считать правильно в любом случае |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... Угол ф - ни что иное, как величина, показывающая, на сколько ток отстает или опережает напряжение Так вот если форма потребляемого тока отличается от синусоиды, ставить конденсаторы просто так бездумно может быть чревато... ... Вот тото и оно, при тиристорном регулировании мощности происходит "срез" синусоиды, т.е. искажается форма сигнала. Я небольшой спец в этом деле, но у меня тоже вызывает сомнение правильность замеров, даже возможность их выполнения при искажённой форме сигнала. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... Угол ф - ни что иное, как величина, показывающая, на сколько ток отстает или опережает напряжение Так вот если форма потребляемого тока отличается от синусоиды, ставить конденсаторы просто так бездумно может быть чревато... ... Вот тото и оно, при тиристорном регулировании мощности происходит "срез" синусоиды, т.е. искажается форма сигнала. Я небольшой спец в этом деле, но у меня тоже вызывает сомнение правильность замеров, даже возможность их выполнения при искажённой форме сигнала. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Не нужно путать косинус и коэффициент мощности. В любом случае для электрика важен коэффициент мощности. Для синусоидального тока коэффициент мощности совпадает с косинусом угла сдвига тока и напряжения. И эта зависимость так часто используется что уже косинус ассоциируется с коэффициентом мощности, но в общем случае это не так. Для несинусоидального сигнала вы вообще не можете говорить про косинус т.к. не можете определить что считать началом периода. Можно говорить о косинусе первой гармоники, но это далеко не коэффициент мощности в данном случае. Так вот определение коэффициента мощности по активной и реактивной энергии в случае несинусоидального тока - самое правильное. Для улучшения ситуации нужно ставить фильтры.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11167 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Применение тиристорного регулятора с изменением сдвига фазы открывания - в данном случае - несусветная глупость.
Куча помех, искажение формы синусоиды, и прочее. Для нагревательных элементов с большой тепловой инерцией нормальным было бы применение регуляторов с большей постоянной времени (секунды, десятки секунд). Фактически это даже не регулятор, а коммутатор. Встречал подобные в ротационных пекарских печах. Идеальны регуляторы с коммутацией тиристоров в момент перехода напряжения через ноль. Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2015, 21:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Конденсаторы вам навряд ли помогут. Конденсаторы помогают когда нужно поднять cos f при более менее стабильной реактивной нагрузке. А у вас нагрузка в принципе активная. Прибор измерения косинуса скорее всего выдаёт разные показания из-за засорения сети и искажения синусоид тока и напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46342 ![]() |
cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги.
Печь предназначена для изготовления газовых конвекторов, после покраски ставится в печь на 20 минут. Печь работает примерно 60% сутки, утром прогреваем 2 часа на максимальной мощности, потом когда печь разогрета, ставить меньше ампер на тиристорном блоке, и начинает падать cos |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги. ЧЯВО? Вы хоть знаете, как считает счетчик? а вообще, вам дали правильный совет по борьбе с этим косинусом. Покупаете терморегулятор ОМРОН или ОВЕН или ТЕРМОДАТ, можно с функцией ПИД регулирования и подключаете к вашим нагревателям через контактор. Можно тиристорный. А ваши регуляторы - на запчасти. Буде тупо включать - выключать ваши нагреватели, а не резать синусоиду и, соответственно, срать в сеть разными гармониками. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
cos срезается на начале фазы, а счетчик считает электроэнергию не учитывая этого... Потому за электроэнергию переплачиваем деньги Счётчик будет считать когда одновременно будет напряжение и ток. Добустим у Вас угол открывания тиристоров половина (90 градусов) напряжение нарастает а тока нет счётчик в этот момент не считает далее открывается тиристор и начинает протикать ток, до перехода напряжения через 0 так как нагрузка активная то ток также одновременно с напряжением снизится до нуля. При этом ток и напряжение совподают по направлению и вся половина полуволны пропущенные тиристором будет посчитана счетчиком. Но даже если нагрузка будет индуктивная счётчик не будет ее считать так как он считает только активную. Предположение если установить конденсаторы будет меньше считать счётчик - неверно. Если сомниваетесь откажитесь от тиристоров и установите терморегулятор как советуют выше. Сообщение отредактировал rosck - 12.8.2015, 6:48 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |