Добрый день, уважаемые знатоки!
Имеется насосный агрегат в составе Э/Д СТДП 1600кВт + ЦНС 180*1920. При частотном регулировании параметры насоса поддаются закону подобия: Р1 / Р2 = n1^3 / n2^3 Q1 / Q2 = n1 / n2 Н1 / Н2 = n1^2 / n2^2 Из формул видно, что напор и частота вращения находятся в квадратичной зависимости, т. е. снижая кол-во оборотов в 2 раза, мы снизим напор в 4 раза Н1 / Н2 = n1^2 / n2^2, а частота вращения находится в прямой зависимости от расхода, т. е. расход снизится в 2 раза. Итог: Снижаем частоту в 2 раза, снижается расход в 2 раза и снижается напор в 4 РАЗА. Недавно испытывал частотный преобразователь. Так вот на практике получилось следующее. При снижении кол-ва оборотов, расход снизился в 2 раза, при этом напор почти не изменился. На цифрах: Был напор 180м3/час, стал 90 м3/час. При этом напор составил 182 атм (снизился на 10 атм.)... И в добавок. Частота сети 50Гц. Частотным преобразователем снизили до 46 Гц. А зависимость тут тоже прямая. То есть частота должна быть 25 Гц для таких параметров насоса. (снижения частоты оборотов в 2 раза и расхода в 2 раза) КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ? Сообщение отредактировал KMaksim - 4.8.2015, 23:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Насос стоит в закольцованой системе или тупиковой с разбором?
Сообщение отредактировал Sinus - 5.8.2015, 6:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Расход это зависимая величина. Аналогично как ток в электрике. Он зависит от сопротивления трубопровода. То, что изображают на графиках H/Q это нагрузочная характеристика вентилятора. По аналогии с генераторм Если он дает 220в (H), и номинальный ток 100А (Q), то это не значит, что если к нему подключить нагрузку (трубопровод), то через нагрузку потечет 100А. Потечет согласно закону ома. Если однако не регулировать возбуждение гернератора, а присоединить мощную нагрузку (малое сопротивление трубопровода), то может потеч ток 100А, но при этом напряжение просядет. Т.е при уменьшении оборотов насос переходит на новую нагрузочную характеристику и расход давление будут определяться новой точкой на этом графике с учетом сопротивления трубопровода.
И еще такоей момент, Хоть расход и зависит линейно от оборотов, но это при одном и том же сопротивлении трубопровода, а т.к. сопротивление зависит от скорости течения жидкости, то в целом зависимость расхода от оборотов не линейная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2015 Пользователь №: 46311 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |