Гость_Джони_*
сообщение 31.10.2007, 13:44
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста как рассчитывается петля фаза-ноль и для чего это нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 31.10.2007, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Это расчёт токов КЗ, нужно для выбора апаратов защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 1.11.2007, 18:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Подскажите пожалуйста как рассчитывается петля фаза-ноль и для чего это нужно.

Петля фаза-ноль измеряется спец. приборами для проверки соответствия установленных автоматов токам КЗ.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Mirus
сообщение 25.11.2007, 23:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 9900



В общем случае для расчета должен быть рассмотрен контур содержащий источник энергии (пр.: трансформатор), приемник (пр.: двигатель), аппарат защиты (пр.: предохранитель). По справочникам рассчитывается полное сопротивление данного контура (активное + индуктивное, которое иногда составляет до 50% активного). Напряжение источника делим на полное сопротивление получаем ток к.з. в самой дальней точке выбранного контура. Если он меньше тока срабатывания защиты, то надо или увеличивать сечение питающих проводов или придумывать другие хитрые способы защиты от к.з.
Если этого не сделать, то можно обеспечить выгорание всего оборудования без срабатывания защиты.
При расчетах для отдельно стоящего здания необходимо знать ток к.з. на вводном устройстве (по замерам). Тогда весь внеший участок расчетного контура можно условно заменить источником на вводе с соответствующим внутренним сопротивлением (U/I).
Подробная методика достаточно объемна и у мя ее к сожалению нет.
Кроме того я знаю, что подавляющее большенство проектантов забивает на этот важный участок проекта, и им это сходит с рук (с горечью icon_sad.gif могу утверждать сие для Беларуси).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 27.11.2007, 9:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



У меня есть методичка для расчета петли фаза ноль для пусконаладочных работ если тебе надо пиши сосканю и вышлю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.1.2008, 12:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Vlad Mirus @ 26.11.2007, 3:38) *
В общем случае для расчета должен быть рассмотрен контур содержащий источник энергии (пр.: трансформатор), приемник (пр.: двигатель), аппарат защиты (пр.: предохранитель). По справочникам рассчитывается полное сопротивление данного контура (активное + индуктивное, которое иногда составляет до 50% активного). Напряжение источника делим на полное сопротивление получаем ток к.з. в самой дальней точке выбранного контура. Если он меньше тока срабатывания защиты, то надо или увеличивать сечение питающих проводов или придумывать другие хитрые способы защиты от к.з.
Если этого не сделать, то можно обеспечить выгорание всего оборудования без срабатывания защиты.
При расчетах для отдельно стоящего здания необходимо знать ток к.з. на вводном устройстве (по замерам). Тогда весь внеший участок расчетного контура можно условно заменить источником на вводе с соответствующим внутренним сопротивлением (U/I).
Подробная методика достаточно объемна и у мя ее к сожалению нет.
Кроме того я знаю, что подавляющее большенство проектантов забивает на этот важный участок проекта, и им это сходит с рук (с горечью icon_sad.gif могу утверждать сие для Беларуси).

Проектировщики не забивают, а просто не знают как правильно это сделать, т.к. нет общей и простой методики расчетов!!! А также иногда просто не хватает справочных данных автоматов, УЗО и т.д. так как завод не всегда с охотой делится информацией!!! Так что что могут то и считают! Насчет выгорания можно еще поспорить, тепловой расцепитель не даст этого icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2008, 16:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Проектировщики не забивают, а просто не знают как правильно это сделать, т.к. нет общей и простой методики расчетов!!! "
Методика есть и не одна. Проектировщики именно забивают. Из-за нежелания колупаться. Куда уж проще напряжение поделить на сумму сопротивлений (транса и проводков). А бывает и это отсутствует. Учет нагрева проводников, теплоотдача, циклы включение-отключение - практически не встретить.
Видимо и забивают от того, что не знают. А не знают от того, что забивают (на поиск необходимого).

"Насчет выгорания можно еще поспорить, тепловой расцепитель не даст этого".
Применяем автомат с тепловым расцепителем и к.з. можно не считать? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2008, 13:14
Сообщение #8





Гости






КаТюша !!! Мне очень надо эту методику. Пришлите пожалуйста!! - k_rusanov@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZeSt
сообщение 15.4.2008, 20:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2008
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 10542



Да... обижать проектировщиков любят. НЕ отвечаю за всех, я делаю расчет и 1-о и 3-х фазный К.З. Олег прав, когда я начал углублятся, то заметил чем больше всякик книг и метод я узнавал - тем больше я понимал что они друг от друга отличаются.. Можете сами сравнить: 1) Н. С. ДРЕМЯЦКИЙ, В. В. КАРПОВ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА-ЭЛЕКТРИКА ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ; 2) Свирен С.Я. Электрические станции, подстанции и сети; 3) Карпов Ф.Ф. Справочник по расчету проводов и кабелей; 4) Ершевич В.В. и др. - Справочник по проектированию электроэнергетических систем; 5) Беляева Е. Н. Как расчитать ток короткого замыкания; 6)Типовые расчеты по электрооборудованию. Практ. пособие

Причем различие очень даже существенное. Я сделал в экселе был для себя расчетик... и представил здесь, на форуме (Олегу респ за то что проглянул).. Так вот услышал критику что различие огромное.. Правда тот же "Электрик ..." 5.8 или 5.9 тоже давал отличие с тем что было напечатано в книгах. Плюс некоторые факторы просто не учитывал.... Поэтому сам буду благодарен и признателен тому, кто меня просветити поделится еще литературой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZeSt
сообщение 15.4.2008, 20:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2008
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 10542



Катюш, будьте добры и при случае и мне киньте пожалуйста Ваш документ.. Заранее блегодарю) Мыло: zest@email.su или на vladyslav86@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрій
сообщение 29.5.2008, 16:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.5.2008
Из: Україна
Пользователь №: 11328



Катюша большая просьба,вышлите пожалуйста Вашу методику по расчету петли фаза-ноль на мыло fazik(DOG)bigmir.net!Большое спасибо!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2008, 21:39
Сообщение #12





Гости






КАТЮШ, вышли пжалста методу на ubu(DOG)inbox.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_V_Smith_*
сообщение 10.6.2008, 13:03
Сообщение #13





Гости






Здравствуте, КаТюша! Очень прошу выслать методичку для расчета петли фаза-ноль по адресу Alex_V_Smith(DOG)mail.ru Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2008, 18:42
Сообщение #14





Гости






Бедная Катюша)))
А вообще расчет ТКЗ для ПФН не шибко и страшная штука. При желании можно вспомнить и ТОЭ icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2008, 9:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(КаТюша @ 27.11.2007, 9:03) *
У меня есть методичка для расчета петли фаза ноль для пусконаладочных работ если тебе надо пиши сосканю и вышлю.


КаТюша, я можно узнать, что за методичка? Реквизиты, Утверждения, чем отличается расчет при пусконаладке от иных случаев?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения