При отключении нагрузки масляным выключателем нагрузка снимается. при проверки отсутствия напряжения УВН показывает его наличие на всех трех полюсах,масло меняли год назад , в чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 22.7.2015, 18:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Проблем может быть несколько - качество масла, состояние изоляции, неисправность привода на одном из полюсов, неправильная регулировка привода.
А еще зависит от того с какой стороны приходит напряжение и с какой стороны проверяете его отсутствие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.7.2015, 8:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Сливать масло, снимать горшки и смотреть. Да и замена масла о малом говорит - оно было проверено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.7.2015, 19:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У нас такая же хрень на некоторых выключателях. После замены масла какое-то время нормально, а потом опять в отключенном состоянии УВН на выходе горит, правда слабее. Думаю из-за того, что за всю сорокапятилетнюю историю им (нашим) ни разу не делался капитальный ремонт. Разбирал несколько выключателей, которые выкатные - ужаснулся. В нижней части, где розетка слой отложений в несколько сантиметров, похожий на мазут затвердевший, отверткой выковыривать надо.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 25.7.2015, 14:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Да, простой заменой масла на ВМГ ограничиваться не стоит. Нужна ревизия с полной разборкой, хотя бы раз в 5 лет. Периодичность, правда, зависит от интенсивности его эксплуатации. Разберете, контакты заодно посмотрите, можете ужаснуться. Перед этим неплохо переходное сопротивление контактов измерить, потом после ревизии померить, чтобы сравнить.
А еще такой есть вариант: что стоит за выключателем, какая нагрузка? Может быть, он кабель запитывает длиной в 3 километра и вы указателем напряжения видите его заряженную емкость?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.7.2015, 22:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Не знаю как у автора, а у нас указатель светился при отключенном от ВМ кабеле.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 11:28
Сообщение #7





Гости






выключатели типа ВМГ-10 относится к малообъемным (горшковым) масляным выключателям, у малообъемных выключателей свечи при отключенном выключателе находятся выше уровня масла, масло в горшке предназначено только для гашения дуги
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.7.2015, 12:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Полюбому разбирать горшки.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 13:08
Сообщение #9





Гости






ну так это надо делать переодически ! и испытания не лишние, масло у выключателя рассчитано на n.. количество отключений, если игнорировать возможен выброс масла, пожар. В ПТЭ это все написано, книги, нормы раньше писали не дураки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.7.2015, 13:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Согласен.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 18:27
Сообщение #11





Гости






P.S забыл написать. что при испытании кроме корпусной изоляции еще проверяется разрыв, т.е например. На верхние губки подаем напряжение нижние губки должны быть заземлены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.7.2015, 2:39
Сообщение #12





Гости






C вики

Недостатки масляных выключателей

Общим недостатком масляных выключателей - малый ресурс работы особенно на производствах, связанных с частыми коммутациями. Так при использовании масляных выключателей при питании сталеплавильных печей их наработка до среднего капремонта - несколько дней (см. Чалый А. "Создавая новые стандарты электрооборудования". "Новости электротехники" 5(77) 2012). Для выключателя ВМГ-10, согласно инструкции, капремонт должен проводится раз в 6 лет или при всего лишь 6 отключениях к.з. Это вместе с выше- сказанным (опасность взрыва при отключении, постоянный контроль за уровнем масла, небольшие допустимые отклонения по уровню при монтаже, необходимость достаточно мощных приводов включения и пр.) - всё это привело к признанию масляных выключателей морально устаревшими и заменой их на более современные виды выключателей - вакуумные и элегазовые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 29.7.2015, 8:34
Сообщение #13





Гости






Коммутационный ресурс масляных выключателей не так уж плох. При хорошем уходе.
Хитрецы из тавриды придумали для экономии ресурса к вакуумным выключателям вакуумные контакторы - первые работают на защиту, вторые - на коммутацию.

Элегазовые тоже ничего. Только если элегаз выйдет весь из камеры, то отключение короткого таким выключателем приведёт к тому, что от такого выключателя даже фундамента не останется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 31.7.2015, 0:00
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Блуждающий Электрик @ 29.7.2015, 8:34) *
Только если элегаз выйдет весь из камеры, то отключение короткого таким выключателем приведёт к тому, что от такого выключателя даже фундамента не останется.

Обычно такие выключатели снабжаются сигнализацией наличия элегаза. Если он выйдет, включить такой выключатель не получится. Было уже такое пару раз. Приходилось ждать ,когда приедут специалисты и устранят проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 31.7.2015, 0:16
Сообщение #15





Гости






Цитата(mr.energo @ 31.7.2015, 0:00) *
Если он выйдет, включить такой выключатель не получится.

Проблемы были не со включением, а с отключением короткого. Умные спецы поставили эльгазник вместо масленника; а поскольку в масляном выключателе не предусмотрена сигнализация о снижении давления, её не подключили. Некуда было.
Вот и результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 6.8.2015, 20:33
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



При замене масляного выключателя что на вакуумный, что на элегазовый схему управления и блокировок нужно менять. Желательно, вместе с РЗиА. Для этого должен быть выполнен проект. Нормальная практика, но, видимо, у Вас кто-то решил сэкономить. А такая экономия в этих делах до хорошего не доводит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены