![]() "Схема" электрощита в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() "Схема" электрощита в квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46228 ![]() |
Нарисовал чем было под рукой схему щита (кривенько).
На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить. Ввод в квартиру однофазный, в щите на этаже ограничение 50А, земля есть (дом новый). Общая идея: питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО, далее делится на линию холодильника и линию с рубильником для всех остальных потребителей. Ноль и землю рисовать не стал: земля - одна общая шина, ноль: уровень 1) шина на две клеммы, уровень 2) шина на пять клемм, уровень 3) шина на 4 клеммы и шина на 2 клеммы. Оборудование уже закуплено. Сечение гребенок 16, провода 10. Спасибо. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Выкинуть АВ 40А. Зачем себе ограничивать мощность?
2. Рубильник 63А не дифицит. 3. На холодильник поставить диф С16/0,03. 4. Убрать автоматы 20А перед УЗО. 5. УЗО взять 63/0,03. 6. На плиту не требуется УЗО, но коль хочется, то поставить диф. Всё имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46228 ![]() |
40А т.к., в УК получил информацию, что на квартиру 7 кВт + так срабатывать в случае чего будет автомат в квартире, а не в щитке этажа + мне в квартире за глаза этой мощности. Для холодильника 16 А много, УЗО + автомат дешевле выходило. 4 кВт в линиях с автоматами 20А достаточно (за глаза). На плиту не планировал УЗО, но решил подстраховаться. Спасибо за ответы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Нарисовал чем было под рукой схему щита (кривенько). На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить. Ребята, ну чего вы все время пытаетесь изобрести велосипед? Думаешь, нарисуешь что-то умнее? Есть масса схем в сети. Для разных квартир. Кстати, у тебя будет "кузня" в квартире? УЗО на 300 мА... Да такие на промпредприятиях ставят! Для квартир 30 или 10 мА. И чего ты решил, что оно спасет тебя от пожара? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46228 ![]() |
Ребята, ну чего вы все время пытаетесь изобрести велосипед? Думаешь, нарисуешь что-то умнее? Есть масса схем в сети. Для разных квартир. Кстати, у тебя будет "кузня" в квартире? УЗО на 300 мА... Да такие на промпредприятиях ставят! Для квартир 30 или 10 мА. И чего ты решил, что оно спасет тебя от пожара? Думаю собрать нормально работающий удобный мне щит, не более. Думал УЗО спасет от пожара. Нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46228 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
...удобный мне щит, не более. Если исключительно из этих соображение, тогда да. Цитата ...Думал УЗО спасет от пожара. Нет? Возможно я и ошибаюсь, но насколько я знаю - это устройства для защиты пользователя от поражения электрическим током. И основаны на измерении разницы втекающего в него тока и вытекающего. Если где-то пошла утечка по фазе, как то: человек взялся за фазу, изоляция проводов плохая (утечка в стену) и т. д, он должен сработать. Если замкнуть за ним провода (типа оплавилась (обуглилась) изоляция при пожаре, как пишут в векипедиях), то оно или сгорит через время, или сработает автомат перед (за) ним. Вот и вся защита от пожара. Исключительно мое мнение. Думаю, то рекламный ход коробейников. ![]() А оно точно УЗО? Может дифавтомат? Их тяжело внешне отличить. Нужно знать как. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46228 ![]() |
Точно УЗО, сам заказывал.
Вообще, у меня только свет не защищен УЗО 30мА, так что УЗО на 300мА может и не имеет смысла. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
имхо
Коль уж всё купили, обменивать не собираетесь, переделывать что-либо глобально не собираетесь, то собирайте свою схему. По крайней мере, никаких глобальных косяков, влияющих на безопасность, в ней нет. Только необоснованно затратная схема получилась... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 46228 ![]() |
Спасибо, это самое главное. Я бы избавился от вводного УЗО, да закупал год назад, когда думал, что быстро ремонт закончу - не возьмут. Так что пусть стоит уже, раз протупил.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 11:09 |
|
![]() |