![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация следующая.
Есть водонагреватель, рядом с ним есть самодельная розетка, проводка в штробе, заштукатурено, закрашено, на вилке водонагревателя есть УЗО. До прошлого сезонного отключения горячей воды включительно все работало хорошо. В этот сезон все на много интереснее. Ниже результаты моих экспериментов. 1. Кнопка на водонагревателе выключена, вставляем вилку в розетку водонагревателя => выбивает УЗО на вилке. 2. Кнопка на водонагревателе выключена, в розетку водонагревателя включаю удлинитель, вставляю вилку нагревателя в удлинитель -узо не выбивает. Как только включаю на водонагревателе кнопку - узо выбивает. 3. Если же удлинитель включить в другую розетку в этом же помещении (такую же самодельную, но на противоположной стене), то все работает нормально, ничего не выбивает. 4. Изредка все работает штатно, но спустя некоторое время (~час) узо вырубается и больше, в ближайшее время не включается. Возможно это как-то связано с температурой воды в баке. Подскажите, в чем может быть проблема? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Короткое замыкание в водонагреватели. Другая розетка возможно без заземления, поэтому УЗО срабатывает не сразу. Требуется ремонт, возможно замена ТЭН
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Наиболее вероятная причина пробитый ТЭН. ТЭН под замену.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Таки догадывался. Спасибо, попробую.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2014 Пользователь №: 40575 ![]() |
Здравствуйте!
У меня примерно похожая проблема, что и у автора. выбивает УЗО на вилке при попытке подключить к розетке с заземлением, выбивает в момент включения кнопки на бойлере. (Раньше все работало нормально, началось как-то ночью) При подключении через удлинитель к другой разетке на кухне без заземления все работает. Я разобрал бойлер и осмотрел детали: почистил от накипи и ржавчины, визуально все детали в полном порядке. В чем может быть причина? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Алексей_С, ответ выше я дал!
В приборе утечка, скорей всего нарушилась изоляция в ТЭНе. Меняйте ТЭН, стоит не дорого. Сообщение отредактировал lanchakov - 26.7.2014, 19:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2014 Пользователь №: 40575 ![]() |
А можете пояснить, что такое УЗО и по какому принципу оно работает? То есть в чем риск, если я буду пользоваться бойлером через кухонную разетку?
Цену на замену мне озвучили как 1250+2200 замена деталей + 1500 работа. Не так уж и мало с учетом того, что новый бойлер (как у меня) стоит 4500 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Устройство защитного отключения. Предохраняет от поражения человеков током.
Совмещённое УЗО и автоматический выключатель называют дифференциальным выключателем Бывают электронные и электромеханические. Вторые меньше подвержены повреждениям при грозе. Также некоторые электронные не работают при пропадании ноля, что в ряде случаев опасно. Бывают типов А и АС. В электромеханических зависит от состава сердечника (магнитопровода). УЗО типа А реагируют не только на переменный, но и на постоянный ток, что важно, так как в аппаратуре имеются цепи постоянного тока (стиральные машины,телевизоры,другое) Ещё есть тип В, но не вникал Принцип работы - сравнение токов по проводникам. Если ток по одному проводу больше, на некоторое значение, чем ток по другому проводу (например, человек взялся за фазный провод, и ток по нему идёт в Землю), то УЗО отключается |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Добрый день! Возник вопрос по УЗО, решил задать тут. Приходил знакомый и спрашивал почему у него в деревянном доме отключает УЗО? Дома я у него был, монтаж самих сетей/разводки по дому сделан очень качественно, а вот распредщит собирал хз кто. 3 фазы, заходит провод PEN и присоединяется к шине N, возле дома воткнут один (!) штырь, от него провод тянется к шине РЕ щита. РЕ и N между собой не связаны. Стоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу. Периодически выбивает одно УЗО. Осмотр проводки и электроприборов ничего не дал.
Про необходимость переделки соединений PE и N в распредщите поговорили... Знакомый думает что где-то утечка (хотя отключения не закономерны, в любую погоду случаются) А мне кажется, что УЗО может срабатывать из-за несимметрии нагрузок. Прошу уважаемых специалистов поправить если говорю ересь и назвать ваши варианты)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Стоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу. Три однофазных УЗО? Естественно, ток отдельной фазы и ток нулевого провода могут отличаться.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата РЕ и N между собой не связаны. Что вполне нормально... особенно для системы ТТ.Цитата УЗО может срабатывать из-за несимметрии нагрузок Если монтаж без ошибок и нет трёхфазных нагрузок, то никакая несимметрия не повлияет и срабатывание УЗО может быть из-за неисправности проводки, подключаемого оборудования или самого УЗО.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Только что починил свой, оказался конденсат между контактами ТЭНа и корпусом, через конденсат была утечка и вылетало УЗО. Вытащил термостат и просушил феном.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Великое в простом.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Помогите пожалуйста разобраться.
Что-то не хорошее происходит с моим Ariston. Водонагревателю Ariston eco pw inox 30l 2 недели. После 1 включения после покупки все было ок. На след. день приехал, включил и сразу выбило УЗО, подождал минуту, снова включил и УЗО не выбило, но потекла вода из под клавиши регулировки температуры! УЗО при этом не срабатывало, а обогреватель работал как ни в чем не бывало, все прекрасно грел. Прошло пару дней, снова включил, вода уже не текла из под клавиш, все было сухо, УЗО тоже не срабатывало и так продолжалось неделю. Спустя неделю УЗО стало все чаще и чаще стало срабатывать, пока не стало срабатывать без конца, протечек из под клавиш больше не было. Розетка с заземлением в загородном доме. Стоит двойной автомат на розетке и еще 1 автомат на щитке. От щитка до бойлера отдельная трасса. Заземление сделал непосредственно от розетки, куда включается бойлер на улицу - вогнал 2 металлические трубы диаметром 30мм в грунт на 1,5 метра и соединил. Кто-то мне сказал, что мол т.к. заземление не слишком хорошее и поэтому беда. Другие сказали с точностью до наоборот. Вообще разве в заземлении дело? Подозреваю что проблема из-за первичной протечки, но чтобы знать наверняка, нужна грамотная консультация, может ли хорошее или плохое заземление влиять? Обогреватель новый, что нести в ремонт уже? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Пипец.
Цитата но потекла вода из под клавиши регулировки температуры! что еще должно случиться, что бы Вы воспользовались гарантийным ремонтом? ps Ваше заземление, в этом случае не причина аварийных отключений. Даже не важно хорошее оно или плохое. Что бы оценить качество заземления нужно провести измерение его сопротивления растеканию тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Пипец. ps Ваше заземление, в этом случае не причина аварийных отключений. Ох не скажите. Нужно бы глянуть как оно там ПОДКЛЮЧЕНО. Бывают такие затейники при подключении простой розетки с заземлением что и профи мозг сломает пока поймет в чем причина что УЗО выбивает. А если уже и вода с под клавиши течет, остается ждать не потечет ли она с самой розетки. Как потечет тогда и пробовать может УЗО перестало выбивать. Говорят это может помочь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Ох не скажите. Я имел ввиду само устройство, то что в земле. )))) А с подключением, да чудеса бывают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Если потекла вода из под клавиш значит нужно нести на ремонт. Он что у вас не на гарантии? Ему же всего две недели. И вопрос не столько в заземлении, сколько в том что вам залило скорее всего все коммутационные, и управляющие элементы бойлера, вот он и коротит на корпус, и вода в принципе больше может не течь, один раз залила и всё. А вообще параметры повторного заземления не нормируются, так что сделали хорошее или плохое, всё равно причина навряд ли в нём.
|
![]() |
|
Гость_Fktrctq_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Привет. Может поможете с моей проблемой?
На моём водонагревателе Термекс стал срабатывать УЗО.( тэны до этого менял за несколько месяцев).При подключении через удлинитель к другой розетке всё работает, вода греется.Но самое интересное,что при подключении через удлинитель к этой же розетке всё работает. Разве может быть так???? Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |