Водонагреватель начал выбивать УЗО

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.6.2014, 12:44
Сообщение #1





Гости






Ситуация следующая.
Есть водонагреватель, рядом с ним есть самодельная розетка, проводка в штробе, заштукатурено, закрашено, на вилке водонагревателя есть УЗО. До прошлого сезонного отключения горячей воды включительно все работало хорошо. В этот сезон все на много интереснее. Ниже результаты моих экспериментов.
1. Кнопка на водонагревателе выключена, вставляем вилку в розетку водонагревателя => выбивает УЗО на вилке.
2. Кнопка на водонагревателе выключена, в розетку водонагревателя включаю удлинитель, вставляю вилку нагревателя в удлинитель -узо не выбивает. Как только включаю на водонагревателе кнопку - узо выбивает.
3. Если же удлинитель включить в другую розетку в этом же помещении (такую же самодельную, но на противоположной стене), то все работает нормально, ничего не выбивает.
4. Изредка все работает штатно, но спустя некоторое время (~час) узо вырубается и больше, в ближайшее время не включается. Возможно это как-то связано с температурой воды в баке.

Подскажите, в чем может быть проблема?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.6.2014, 12:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Короткое замыкание в водонагреватели. Другая розетка возможно без заземления, поэтому УЗО срабатывает не сразу. Требуется ремонт, возможно замена ТЭН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 6.6.2014, 13:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Наиболее вероятная причина пробитый ТЭН. ТЭН под замену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.6.2014, 13:41
Сообщение #4





Гости






Таки догадывался. Спасибо, попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_С
сообщение 26.7.2014, 19:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2014
Пользователь №: 40575



Здравствуйте!
У меня примерно похожая проблема, что и у автора.
выбивает УЗО на вилке при попытке подключить к розетке с заземлением, выбивает в момент включения кнопки на бойлере. (Раньше все работало нормально, началось как-то ночью)
При подключении через удлинитель к другой разетке на кухне без заземления все работает.
Я разобрал бойлер и осмотрел детали: почистил от накипи и ржавчины, визуально все детали в полном порядке.
В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 26.7.2014, 19:38
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Алексей_С, ответ выше я дал!
В приборе утечка, скорей всего нарушилась изоляция в ТЭНе. Меняйте ТЭН, стоит не дорого.

Сообщение отредактировал lanchakov - 26.7.2014, 19:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_С
сообщение 26.7.2014, 21:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2014
Пользователь №: 40575



А можете пояснить, что такое УЗО и по какому принципу оно работает? То есть в чем риск, если я буду пользоваться бойлером через кухонную разетку?
Цену на замену мне озвучили как 1250+2200 замена деталей + 1500 работа.
Не так уж и мало с учетом того, что новый бойлер (как у меня) стоит 4500
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 26.7.2014, 21:59
Сообщение #8





Гости






Здравствуйте. Устройство защитного отключения. Предохраняет от поражения человеков током.
Совмещённое УЗО и автоматический выключатель называют дифференциальным выключателем

Бывают электронные и электромеханические. Вторые меньше подвержены повреждениям при грозе. Также некоторые электронные не работают при пропадании ноля, что в ряде случаев опасно.

Бывают типов А и АС. В электромеханических зависит от состава сердечника (магнитопровода). УЗО типа А реагируют не только на переменный, но и на постоянный ток, что важно, так как в аппаратуре имеются цепи постоянного тока (стиральные машины,телевизоры,другое)

Ещё есть тип В, но не вникал

Принцип работы - сравнение токов по проводникам. Если ток по одному проводу больше, на некоторое значение, чем ток по другому проводу (например, человек взялся за фазный провод, и ток по нему идёт в Землю), то УЗО отключается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 8.8.2014, 15:58
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день! Возник вопрос по УЗО, решил задать тут. Приходил знакомый и спрашивал почему у него в деревянном доме отключает УЗО? Дома я у него был, монтаж самих сетей/разводки по дому сделан очень качественно, а вот распредщит собирал хз кто. 3 фазы, заходит провод PEN и присоединяется к шине N, возле дома воткнут один (!) штырь, от него провод тянется к шине РЕ щита. РЕ и N между собой не связаны. Стоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу. Периодически выбивает одно УЗО. Осмотр проводки и электроприборов ничего не дал.
Про необходимость переделки соединений PE и N в распредщите поговорили... Знакомый думает что где-то утечка (хотя отключения не закономерны, в любую погоду случаются)
А мне кажется, что УЗО может срабатывать из-за несимметрии нагрузок. Прошу уважаемых специалистов поправить если говорю ересь и назвать ваши варианты))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.8.2014, 17:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Стоят 3 УЗО, по одному на каждую фазу.
Три однофазных УЗО? Естественно, ток отдельной фазы и ток нулевого провода могут отличаться.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 8.8.2014, 17:32
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(uvk2 @ 8.8.2014, 17:12) *
Три однофазных УЗО? Естественно, ток отдельной фазы и ток нулевого провода могут отличаться.

Если нули соединены между УЗО и потребителями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.8.2014, 17:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
РЕ и N между собой не связаны.
Что вполне нормально... особенно для системы ТТ.
Цитата
УЗО может срабатывать из-за несимметрии нагрузок
Если монтаж без ошибок и нет трёхфазных нагрузок, то никакая несимметрия не повлияет и срабатывание УЗО может быть из-за неисправности проводки, подключаемого оборудования или самого УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.6.2015, 2:12
Сообщение #13





Гости






Только что починил свой, оказался конденсат между контактами ТЭНа и корпусом, через конденсат была утечка и вылетало УЗО. Вытащил термостат и просушил феном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.6.2015, 9:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Великое в простом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.7.2015, 2:02
Сообщение #15





Гости






Помогите пожалуйста разобраться.

Что-то не хорошее происходит с моим Ariston.
Водонагревателю Ariston eco pw inox 30l 2 недели.
После 1 включения после покупки все было ок.
На след. день приехал, включил и сразу выбило УЗО, подождал минуту, снова включил и УЗО не выбило, но потекла вода из под клавиши регулировки температуры! УЗО при этом не срабатывало, а обогреватель работал как ни в чем не бывало, все прекрасно грел.
Прошло пару дней, снова включил, вода уже не текла из под клавиш, все было сухо, УЗО тоже не срабатывало и так продолжалось неделю.
Спустя неделю УЗО стало все чаще и чаще стало срабатывать, пока не стало срабатывать без конца, протечек из под клавиш больше не было.

Розетка с заземлением в загородном доме. Стоит двойной автомат на розетке и еще 1 автомат на щитке. От щитка до бойлера отдельная трасса.
Заземление сделал непосредственно от розетки, куда включается бойлер на улицу - вогнал 2 металлические трубы диаметром 30мм в грунт на 1,5 метра и соединил.

Кто-то мне сказал, что мол т.к. заземление не слишком хорошее и поэтому беда. Другие сказали с точностью до наоборот. Вообще разве в заземлении дело?

Подозреваю что проблема из-за первичной протечки, но чтобы знать наверняка, нужна грамотная консультация, может ли хорошее или плохое заземление влиять?

Обогреватель новый, что нести в ремонт уже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.7.2015, 4:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Пипец.
Цитата
но потекла вода из под клавиши регулировки температуры!

что еще должно случиться, что бы Вы воспользовались гарантийным ремонтом?
ps Ваше заземление, в этом случае не причина аварийных отключений. Даже не важно хорошее оно или плохое.
Что бы оценить качество заземления нужно провести измерение его сопротивления растеканию тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.7.2015, 6:15
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Sinus @ 22.7.2015, 5:14) *
Пипец.
ps Ваше заземление, в этом случае не причина аварийных отключений.

Ох не скажите. Нужно бы глянуть как оно там ПОДКЛЮЧЕНО. Бывают такие затейники при подключении простой розетки с заземлением что и профи мозг сломает пока поймет в чем причина что УЗО выбивает. А если уже и вода с под клавиши течет, остается ждать не потечет ли она с самой розетки. Как потечет тогда и пробовать может УЗО перестало выбивать. Говорят это может помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.7.2015, 7:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Ох не скажите.

Я имел ввиду само устройство, то что в земле. ))))
А с подключением, да чудеса бывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.7.2015, 9:44
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Если потекла вода из под клавиш значит нужно нести на ремонт. Он что у вас не на гарантии? Ему же всего две недели. И вопрос не столько в заземлении, сколько в том что вам залило скорее всего все коммутационные, и управляющие элементы бойлера, вот он и коротит на корпус, и вода в принципе больше может не течь, один раз залила и всё. А вообще параметры повторного заземления не нормируются, так что сделали хорошее или плохое, всё равно причина навряд ли в нём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fktrctq_*
сообщение 27.2.2017, 19:55
Сообщение #20





Гости






Привет. Может поможете с моей проблемой?
На моём водонагревателе Термекс стал срабатывать УЗО.( тэны до этого менял за несколько месяцев).При подключении через удлинитель к другой розетке всё работает, вода греется.Но самое интересное,что при подключении через удлинитель к этой же розетке всё работает. Разве может быть так????
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения