Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Иван1234
сообщение 20.7.2015, 13:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 44846



Добрый день.
Не уверен что пишу в нужный раздел.
Возник такой вопрос. Имеется кабельная линия 0,4 кВ. Линия подземная. На линии произошло короткое замыкание. Кабель поврежден. Место найдено, необходимо ставить 2 соединительные муфты.
Муфта поставить не проблема. Вопрос в том что установка муфт должна заноситься в паспорт и должны составляться акты.
Можем ли мы самостоятельно произвести установку без привлечения сторонних организаций. Или для подобного ремонта необходимы какие то лицензии?
Мы это небольшой завод, кабельная линия целиком наша.
Все КЛ нам прокладывала сторонняя организация и делала проекты и акты.
Если мы сейчас можем сделать все самостоятельно то как лучше составить акты. Ведь по сути работы мы сами у себя не будем принимать? Создать комиссию, которая осмотрела и т.д.?

Подскажите. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.7.2015, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Иван1234, вы, случаем, не директор этого завода? icon_biggrin.gif Обычно такие вопросы задают топ-менеджеры, которых жаба душит платить зарплату своим работникам... icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.7.2015, 15:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



На СВОЕМ предприятии со СВОЕЙ кабельной линией вы можете делать все что угодно. Как и с любым своим оборудованием. Но это все пока все идет как надо. А вот не дай бог что плохого - думайте, что вы будете говорить прокурору. Главврач моей жены, в пору когда она работала медсестрой, каждый день говорил золотые слова: "мы работаем для прокурора". Каждый электрик должен выучить эту фразу и повторять ее по 3 раза, если он простой электромонтер, по 5 - если мастер или начальник участка, по 7 - если ГЭ цеха и по 110 - если он ГЭ предприятия

Добавил эту сентенцию в подпись. Так, на всякий случай.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 20.7.2015, 15:32


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.7.2015, 15:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Раз вопрос встал об оформлении документации (буквоедства), то в паспорте на муфту указано: Монтаж должен производить обученный рабочий-кабельщик.
Есть такой персонал? А вы акты-акты....

Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.7.2015, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван1234
сообщение 20.7.2015, 16:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 44846



Цитата(ЛЕША @ 20.7.2015, 16:47) *
Раз вопрос встал об оформлении документации (буквоедства), то в паспорте на муфту указано: Монтаж должен производить обученный рабочий-кабельщик.
Есть такой персонал? А вы акты-акты....

Такой персонал есть. Точнее скажем так, есть персонал который проводил монтаж таких муфт, и может это сделать. Но он не кабельщик, а обычный электромонтер.
Я понимаю что с одной стороны мы можем у себя творить, все что угодно. Но вот получается, если это все оформить с записью в паспорте, то возникает вопрос как это оформить. Кто и когда ставил муфты, на каком основании. И кто эту работу принимал.

Я не директор завода. Я ответственный за электрохозяйство, неделю как. Пока только с документацией разбираюсь.
А денег не жалко) Как раз наоборот хочу чтобы за эту работу деньги получили мои сотрудники, а не стороння контора, где такие же специалисты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 20.7.2015, 16:59
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Если кабельная линия ваша и есть специалисты, которые могут провести квалифицированный ремонт, то незачем привлекать подрядчиков. Провели ремонт, испытали кабель, вписали данные в паспортную карту КЛ, составили акт и можно пускать в работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.7.2015, 6:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Такой персонал есть. Точнее скажем так, есть персонал который проводил монтаж таких муфт, и может это сделать.

Юридически это "может" ничего не значит. Про прокурора написано верно.
Я вот в пионерском лагере в патруле был, и до сих пор могу, но это не значит что я приду в МВД получу оружие/форму и отправлюсь патрулировать улицы любимого города.
Готовьте приказ о принятии на ставку/полставки вашего персонала на должность кабельщика, потом обучение (проверка знаний), запись в удостоверение о группе допуска , инструктаж. И вот только после этого уже кабель муфтить.
Все остальное бардак и нарушение ПТБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван1234
сообщение 21.7.2015, 8:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 44846



Группы допуска у всех есть.
А какие в нашем случае надо акты составлять? Приказом директора собирать комиссию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.7.2015, 8:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Группы допуска у всех есть.

Это хорошо. На последней странице "Свидетельство на право проведения специальных работ" должно быть записано - монтаж кабельных муфт до/свыше 1кВ.

Цитата
А какие в нашем случае надо акты составлять?

Наряд-допуск.
Акт скрытых работ.
Протокол испытаний и измерений
Внесение сведений о муфте в кабельный журнал с указанием места муфты с привязками к местности.
Цитата
Приказом директора собирать комиссию?

Можно и так. Но скорее это уже ваша вахта, как начальника эл. хозяйства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.7.2015, 15:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Sinus @ 21.7.2015, 6:34) *
Готовьте приказ о принятии на ставку/полставки вашего персонала на должность кабельщика, потом обучение (проверка знаний), запись в удостоверение о группе допуска , инструктаж. И вот только после этого уже кабель муфтить...

И это всё ради одной муфты?! icon_eek.gif феерично...
Чувствуется задорный размах бюрократии icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2015, 16:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sinus @ 21.7.2015, 9:26) *
должно быть записано - монтаж кабельных муфт до/свыше 1кВ.

шутить изволите?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван1234
сообщение 21.7.2015, 16:58
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 44846



Сегодня, немного подробнее занялся этим вопросом.
У нас все ( скажем электрики) официально оформлены как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
А из ЕТКС ( единый тарифно- квалификационный справочник работ и профессий) следует что он вправе заниматься установкой муфт, ну и не только конечно. Ну естественно есть зависимость от разряда.
Поэтому никаких кабельщиков на полставки оформлять не надо.
И я так понимаю, что дополнительных записей на этот счет в удостоверении не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2015, 19:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 21.7.2015, 22:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



У нас тоже так - есть один кабельшик-спаечник и он раньше всё делал. И только он! А сейчас тем кто артачится начальник предлагает открыть свою должностную инструкцию и почитать - там про муфты сказано конкретно. А с учётом того, что её (муфты) монтаж сейчас не представляет никакой трудности то и вопросы отпадают сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.7.2015, 5:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
И это всё ради одной муфты?! icon_eek.gif феерично...
Чувствуется задорный размах бюрократии icon_biggrin.gif

Не я придумал всю эту волокиту.
Цитата
шутить изволите?

Ага, шучу. Лет 15 назад наша контора подрядилась отремонтировать кабель "на тюрьме". Бригада 2 человека, на все руки мастера.
Нашли повреждение, выкопали шурф, начали муфту ставить. Один из шурфа вылез по малой нужде, на обратном пути подскользнулся, да не удачно перелом ноги. Скорая, объект режимный, все зафиксировали и пустили по инстанциям. Соответственно начался разбор полетов в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. Вазелин грузили бочками, один из косяков был как раз в удостоверениях. У одного запись - испытания и измерения до 1кВ, у второго (с ногой) верхолазные работы. И вопрос был такой - Какого черта эти люди делали на кабеле? Лаборант отмазался, типа с мегером туда сюда контролировал, а вот за верхолаза отдельный штраф впаяли.
Хотя, возможно, тогда это была показательная порка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2015, 7:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



показательная


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2015, 11:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 22.7.2015, 5:08) *
.. а вот за верхолаза отдельный штраф впаяли.

Не понятно за что, может он в шурф с высоты угодил, лазал там, да сорвался. Кстати относительно дна работа на краю ямки (в 1,3м) есть работа на высоте, раз не пристегнулся - виновен.
Вернуться в начало страницы