Добрый день!

Предыстория:
Есть люстра в которой имеется 5 ламп. Некоторое время люстра исправно работала. Ну как исправно, лампочки накаливания приходилось менять раз в два месяца. Через некоторое время при включении света стало вырубать автомат. Но при работе одной лампы люстра работает и автомат не вырубает.

Принятые меры:
Думал что имеет место короткое замыкание, так как при включении света выключается автомат . Перебрал люстру, прозвонил все провода и цоколя. Тут необходимо отметить что на одном цоколе был сильный нагар, может из-за плохого контакта с цоколем лампы.
Но проведённые работы результата не принесли, стал искать дальше и обнаружил интересную вещь. Замеренное напряжение на выводах люстры в выключенном состоянии составляет примерно 124 В. Но в выключенном состоянии от люстры не видно накала. Во включенном состоянии 220В.

Выводы/Вопросы:
Что за "фонтомные" 124 В ? и Какова может быть его природа происхождения?
Всё же я думаю что не исправна люстра, ведь до определённого времени она работала, хотя и не очень исправно.
Почему так часто выгорают лампы накаливания?

За ранее благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.7.2015, 18:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Причина выгорания установка ламп большей мощности чем рассчитано. Ну сейчас в основном везьде ставят китайские патроны не то что раньше советские, для них смерть от 150 вт лампочки через пару месяцев обычное дело. Применяйте экономки. Если вы производителей измерение цифровым тестером линию нужно чем-то нагружать проводить измерение с подключений лампой. Один провод рветься выключателем и он висит в воздухе. На нём наводиться наводка. Если производили замер с лампами то У Вас обрыв цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.7.2015, 19:59
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(HankDi @ 19.7.2015, 16:26) *
Что за "фонтомные" 124 В ? и Какова может быть его природа происхождения?
Всё же я думаю что не исправна люстра, ведь до определённого времени она работала, хотя и не очень исправно.
Почему так часто выгорают лампы накаливания?

За ранее благодарю за ответ!

124 вольта, либо светодиод в выключателе, либо коммутируется ноль через выключатель.
Лампочки горят: либо повышенное напряжение либо, как сказал rosck, китайские патроны, они и могут быть причиной срабатывания автомата, самое интересное что при прозвонке проблему можно и не выявить она появляется в результате нагрева.

Сообщение отредактировал razread - 20.7.2015, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.7.2015, 21:08
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



добавлю - причиной частого перегорания может быть плохой контакт как в люстре (подгар как следствие), так в подключении люстры к проводам в потолке, в выключателе, в распред коробке, в щитке. О плохом кантакте косвенно свидетельствует сработка автомата, т.к. при плохом контакте могут возникнуть сверхтоки (проскакивание искры, например), либо разрывы цепи при нагреве "тонких" мест в процессе работы.

Сообщение отредактировал S-cream - 20.7.2015, 21:08


--------------------