![]() Подобрать кабель под напряжение , пвс 0,75, 12 в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подобрать кабель под напряжение , пвс 0,75, 12 в |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 45351 ![]() |
Всем, привет!
Подойдёт ли обычный ПВС 0,75 для потоянного тока в 12В? Или нужно тоньше? Расстояние от 50 до 100 метров. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что запитывать собираетесь?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
flamearies, по напряжению изоляции точно пройдет, а вот по потерям - не факт, возможно придется увеличивать сечение. Озвучьте ток/мощность нагрузки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 45351 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 45351 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Используйте нормальный блок питания. Обычно продаются там же, где и камеры. Часто есть в магазинах электрики.
Вот типа такого. Смотрите только, чтоб мощность блока соответствовала мощности камер. Сообщение отредактировал Lasser - 17.7.2015, 12:07 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
4 видеокамеры, работающие на 12В DC. Если лучами от БП запитать каждую камеру, то потянет и ПВС (или ШВВП) 2*0,75. Если последовательно, то потери могут быть значительными... "на грани фола" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Если лучами от БП запитать каждую камеру, то потянет и ПВС (или ШВВП) 2*0,75. Если последовательно, то потери могут быть значительными... "на грани фола" Сдается мне что человек не поймет за последовательное или параллельной (лучами) подключение. Уж слишком примитивное объяснение своих хотелок. Типа сечение он привязал к напряжению, напряжение маленькое сечение маленькое. Пока втолкуешь что нужно знать чтобы автору ответить пипочки на компьютере сломаются. А решение проще пареной репы, приходишь в магазин за камерами и там тебе все мальчик расскажет каким проводом, от какого блока, скока стоит. Только и надо мальчику сказать расстояние от розетки до камер. ВСЕ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если камера имеет мощность не более 3Вт, это ток в 0,25А, то 0,75 кв.м при длине линии 100м образует потерю напряжения не более 10%
На 50 м уже можно запитать около 5-6Вт Вот и считайте... Сообщение отредактировал FRAER - 17.7.2015, 19:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 ![]() |
Кабель подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным
|
![]() |
|
Гость_таджик_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Кабель подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным да вы что ![]() а вы знаете, что изоляционные свойства изоляции и оболочки тоже денег стоят. а ещё вы знаете , что ток может быть в пределах номинала нагрузки на кабель, провод - а вот от того какой длины будет провод, падение напряжения на конце линии может быть до безобразия не приличным ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Принц, у вас машина есть? Замените свечные провода на, скажем, ПВ3 1,5мм2 и прокатитесь немного. Удивитесь.
Сечение соответствует току и мощности с запасом. Сейчас не вспомню, мы примерно на 100м для камер кидали вроде 1,5мм2. Камеры с подсветкой. На таком сечении проблем не было. Сообщение отредактировал Lasser - 17.7.2015, 19:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Принц, у вас машина есть? Замените свечные провода на, скажем, ПВ3 1,5мм2 и прокатитесь немного. Удивитесь. Сечение соответствует току и мощности с запасом. Сейчас не вспомню, мы примерно на 100м для камер кидали вроде 1,5мм2. Камеры с подсветкой. На таком сечении проблем не было. Ну суть то не передергивайте. Никто не говорил что напряжение не важно. Любой электрик прекрасно понял что коллега имел в виду что кабель подбирается по току и по мощности естественно при том что его изоляция выдержит данное напряжение. От себя хотелось бы добавить если я говорю своему коллеге что двигатель у меня допустим тысячник то коллега должен меня понять про что я говорю. Но если коллега начинает мне чухать по ушам что тысячников не бывает, объяснят за скольжение, рисовать формулы или варианты беличьей клетки ротора мне становится грустно и скучно, я начинаю подозревать что коллега или дурак или придуривается. Вот и вам как бы не стоит чухать за очевидные истины. Ведь вы все поняли прекрасно за что ПРИНЦ написал. Или я не прав и вы не придуриваетесь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
шахтер, ну вот вы то ТС в магазин посылаете вместо пары фраз про потери, на меня наезжаете.
я-то понял, о чем речь, признаю, перегнул немного. Но выражевываться про Цитата подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным стоило чуть точнее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
шахтер, ну всякое бывает
![]() Наверное, лучше полтора, 0,75 маловато. Чтоб проблем не получить. Если захочется, например, ИК-подсветку прилепить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Не с камерами я лох если честно. У меня на работе камеры устанавливают не заводские электрики. Служба безопасности нанимает фирму и даже не с нашего города. Мне больше любопытно где на моем заводе камеры не пишут. Хотя бывает напряжение на пульте охраны пропадает, а бесперебойников нет, сэкономили придурки.. Горят предохранители понимаешь на подстанции, никто даже у нас и понять не может ЧЁ они горят?
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал шахтер - 17.7.2015, 20:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Я такая натура, что мне надо с запасом
![]() Камеры мы ставили пару раз, пару раз сеть тянули, оптику доводилось варить, антенны спутниковые настраивать. Сейчас вообще на троллейбусе работаю ![]() И вот еще что. Для камер такой хороший кабел продается, сразу и питание и сигнал (для аналоговых). Для цифровых - у нас редко такое встречается, да и многие умеют Power Over Ethernet. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |