flamearies
сообщение 17.7.2015, 11:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45351



Всем, привет!

Подойдёт ли обычный ПВС 0,75 для потоянного тока в 12В?
Или нужно тоньше?

Расстояние от 50 до 100 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.7.2015, 11:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Что запитывать собираетесь?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.7.2015, 11:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



flamearies, по напряжению изоляции точно пройдет, а вот по потерям - не факт, возможно придется увеличивать сечение. Озвучьте ток/мощность нагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
flamearies
сообщение 17.7.2015, 11:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45351



Цитата(FRAER @ 17.7.2015, 11:18) *
flamearies, по напряжению изоляции точно пройдет, а вот по потерям - не факт, возможно придется увеличивать сечение. Озвучьте ток/мощность нагрузки


4 видеокамеры, работающие на 12В DC.
Думаю подключить трансформатор к 220 и от трансформатора уже пвс к камерам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.7.2015, 11:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(flamearies @ 17.7.2015, 11:36) *
4 видеокамеры, работающие на 12В DC.
Думаю подключить трансформатор к 220 и от трансформатора уже пвс к камерам.

А выпрямитель где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
flamearies
сообщение 17.7.2015, 11:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.5.2015
Пользователь №: 45351



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2015, 11:40) *
А выпрямитель где?


его после трансформатора? или есть устройства, которые выполняют сразу две функции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 17.7.2015, 12:05
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Используйте нормальный блок питания. Обычно продаются там же, где и камеры. Часто есть в магазинах электрики.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
Прикрепленное изображение
300 x 300 (19.44 килобайт)

Вот типа такого.

Смотрите только, чтоб мощность блока соответствовала мощности камер.

Сообщение отредактировал Lasser - 17.7.2015, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.7.2015, 12:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(flamearies @ 17.7.2015, 11:36) *
4 видеокамеры, работающие на 12В DC.

Если лучами от БП запитать каждую камеру, то потянет и ПВС (или ШВВП) 2*0,75.
Если последовательно, то потери могут быть значительными... "на грани фола"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.7.2015, 13:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 17.7.2015, 13:22) *
Если лучами от БП запитать каждую камеру, то потянет и ПВС (или ШВВП) 2*0,75.
Если последовательно, то потери могут быть значительными... "на грани фола"

Сдается мне что человек не поймет за последовательное или параллельной (лучами) подключение. Уж слишком примитивное объяснение своих хотелок. Типа сечение он привязал к напряжению, напряжение маленькое сечение маленькое. Пока втолкуешь что нужно знать чтобы автору ответить пипочки на компьютере сломаются.
А решение проще пареной репы, приходишь в магазин за камерами и там тебе все мальчик расскажет каким проводом, от какого блока, скока стоит.
Только и надо мальчику сказать расстояние от розетки до камер. ВСЕ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.7.2015, 15:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если камера имеет мощность не более 3Вт, это ток в 0,25А, то 0,75 кв.м при длине линии 100м образует потерю напряжения не более 10%
На 50 м уже можно запитать около 5-6Вт
Вот и считайте...

Сообщение отредактировал FRAER - 17.7.2015, 19:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prince
сообщение 17.7.2015, 18:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 17.7.2015
Пользователь №: 46152



Кабель подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_таджик_*
сообщение 17.7.2015, 19:00
Сообщение #12





Гости






Цитата(Prince @ 17.7.2015, 18:32) *
Кабель подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным

да вы что icon_biggrin.gif а вы зайдите на сайты производителей кабелей, провода и почитайте на какое напряжение рассчитаны разные провода.
а вы знаете, что изоляционные свойства изоляции и оболочки тоже денег стоят.
а ещё вы знаете , что ток может быть в пределах номинала нагрузки на кабель, провод - а вот от того какой длины будет провод, падение напряжения на конце линии может быть до безобразия не приличным icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 17.7.2015, 19:27
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Принц, у вас машина есть? Замените свечные провода на, скажем, ПВ3 1,5мм2 и прокатитесь немного. Удивитесь.
Сечение соответствует току и мощности с запасом.

Сейчас не вспомню, мы примерно на 100м для камер кидали вроде 1,5мм2. Камеры с подсветкой. На таком сечении проблем не было.

Сообщение отредактировал Lasser - 17.7.2015, 19:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.7.2015, 19:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Lasser @ 17.7.2015, 19:27) *
Принц, у вас машина есть? Замените свечные провода на, скажем, ПВ3 1,5мм2 и прокатитесь немного. Удивитесь.
Сечение соответствует току и мощности с запасом.

Сейчас не вспомню, мы примерно на 100м для камер кидали вроде 1,5мм2. Камеры с подсветкой. На таком сечении проблем не было.

Ну суть то не передергивайте. Никто не говорил что напряжение не важно. Любой электрик прекрасно понял что коллега имел в виду что кабель подбирается по току и по мощности естественно при том что его изоляция выдержит данное напряжение.
От себя хотелось бы добавить если я говорю своему коллеге что двигатель у меня допустим тысячник то коллега должен меня понять про что я говорю. Но если коллега начинает мне чухать по ушам что тысячников не бывает, объяснят за скольжение, рисовать формулы или варианты беличьей клетки ротора мне становится грустно и скучно, я начинаю подозревать что коллега или дурак или придуривается. Вот и вам как бы не стоит чухать за очевидные истины. Ведь вы все поняли прекрасно за что ПРИНЦ написал. Или я не прав и вы не придуриваетесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:01
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



шахтер, ну вот вы то ТС в магазин посылаете вместо пары фраз про потери, на меня наезжаете.
я-то понял, о чем речь, признаю, перегнул немного. Но выражевываться про
Цитата
подбирается по току и мощности, напряжение может быть разным
стоило чуть точнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.7.2015, 20:04
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Lasser @ 17.7.2015, 20:01) *
шахтер, ну вот вы то ТС в магазин посылаете вместо пары фраз про потери, на меня наезжаете.
я-то понял, о чем речь, признаю, перегнул немного. Но выражевываться про стоило чуть точнее.
Так ТС то чайник а вы профи. Если от меня прозвучало резко, извини коллега.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:11
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



шахтер, ну всякое бывает icon_smile.gif
Наверное, лучше полтора, 0,75 маловато. Чтоб проблем не получить. Если захочется, например, ИК-подсветку прилепить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.7.2015, 20:37
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Не с камерами я лох если честно. У меня на работе камеры устанавливают не заводские электрики. Служба безопасности нанимает фирму и даже не с нашего города. Мне больше любопытно где на моем заводе камеры не пишут. Хотя бывает напряжение на пульте охраны пропадает, а бесперебойников нет, сэкономили придурки.. Горят предохранители понимаешь на подстанции, никто даже у нас и понять не может ЧЁ они горят? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Но это другая тема.

Сообщение отредактировал шахтер - 17.7.2015, 20:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:45
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Я такая натура, что мне надо с запасом icon_smile.gif
Камеры мы ставили пару раз, пару раз сеть тянули, оптику доводилось варить, антенны спутниковые настраивать. Сейчас вообще на троллейбусе работаю icon_smile.gif

И вот еще что. Для камер такой хороший кабел продается, сразу и питание и сигнал (для аналоговых). Для цифровых - у нас редко такое встречается, да и многие умеют Power Over Ethernet.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения