Доброго времени суток! На днях стрельнул кабель 10кВ, отключилась ячейка MerlinGerin SM-6, Отключили с двух сторон КЛ, мегаометром прокрутили кабель - оказался земля на фазе. Будем вызывать ЭТЛ для отыскания мест повреждения. однако кабель не хотим отсоединять от приемных шин 10кВ ячейки на которых установлены разрядники, ТТ и ТН. можно ли в такой схеме пытать кабель? не сожгется ли ТТ и ТН?
|
|
|
atletika порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ 15.7.2015, 21:55
с2н5он не исключено что спалите...имхо
долго отсоединять? 15.7.2015, 22:02
ez81 Разбирайте схему, отбалчиваете кабель иначе никак.... 15.7.2015, 22:07
atletika Цитата(ez81 @ 15.7.2015, 22:07) Разбирайт... 16.7.2015, 8:18
ez81 Вы ранее вели речь о разрядниках РВО их отболтить ... 16.7.2015, 8:58
се-ренький ТН тоже нужно отбросить 16.7.2015, 12:24
atletika Цитата(се-ренький @ 16.7.2015, 12:24... 16.7.2015, 13:06
се-ренький Цитата(atletika @ 16.7.2015, 13:06) почем... 16.7.2015, 13:15
atletika ТН отключаем чтоб его не разорвало при испытаниях,... 16.7.2015, 13:46
се-ренький Цитата(atletika @ 16.7.2015, 13:46) ТН от... 16.7.2015, 13:50
uvk2 Вы должны испытать кабель в чистом виде без всяких... 16.7.2015, 21:41
Гость_VOLT_* Пишу в данную тему, что бы меньше флудить, на днях... 3.8.2015, 20:07
с2н5он 100мА при 40 кВ.? а при 10 кВ.? сталкивался с подо... 3.8.2015, 20:19
Гость_VOLT_* Вот только что засомневался, у них на приборе то л... 3.8.2015, 20:35
с2н5он насколько помню на сих приборах "мили", ... 3.8.2015, 21:38
Гость_VOLT_* Цитата(с2н5он @ 3.8.2015, 21:38) наскольк... 3.8.2015, 21:50
ez81 Микро ,если ток не растет при максимальном напряже... 3.8.2015, 21:46
с2н5он по разному м.б. АИД 70м мА, УИК 95, СКАТ 70 - мкА/... 4.8.2015, 0:19
Работник Раз говорите что по всем фазам такой ток - значит ... 4.8.2015, 7:46
Блуждающий Электрик Какие 100 мА? Это какая мощность будет выделяться ... 5.8.2015, 8:10
с2н5он смотря при каком напряжении 5.8.2015, 8:12
Блуждающий Электрик Цитата(с2н5он @ 5.8.2015, 8:12) смотря пр... 5.8.2015, 12:01
с2н5он дико сомневаюсь, что ток утечки при испытательном ... 5.8.2015, 19:40
ez81 Ток при испытании постоянный при работе кл перемен... 5.8.2015, 20:15
с2н5он речь о величине напряжения, а не виде 5.8.2015, 22:15
ez81 если сопротивление изоляции кабельной линии велико... 6.8.2015, 4:39![]() ![]() ![]() |
|