Подземный ввод в дом

STOUN
сообщение 15.7.2015, 16:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46087



Уважаемые господа, я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока.
Нашел инструкции здесь:


Хочу делать подземное заземление. На выходных съезжу промеряю расстояние и нарисую схему.
У меня сейчас на столбе у участка висит щиток, там установлен автомат abb c50, что означает, насколько я понимаю, что в моем распоряжении 11 кВт мощности.
В автомат заведен СИП на 16 квадратов.

1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт).
Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы.
Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт.

с использование медного кабеля это означает, что использую 1 медный двужильный кабель на 6 квадратов (11 кВт) + 1 медный двужильный кабель на 2,5 квадрата (на 6,6 кВт)

второй кабель пока не будет использоваться.

2. Кстати, думаю, может, заодно прокинуть витую пару?

3. И еще вопрос - просто думаю в пластиковой трубе проводить кабель - можно как-то туда потом еще дополнительно провода засовывать? М.б. проволоку засунуть и потом когда надо будет еще кабель засунуть - привязать к проволоке и аккуратно протащить?

4. "Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронированный ВбБШв)"

5. Теперь вопрос по выбору трубы
Хоть в инструкции написано, что ВбБШв в грунт можно укладывать и без трубы, я думаю, таки куплю трубу.
использовать, думаю, буду "техническую трубу"
технически как лучше протянуть кабели? вначале смонтировать трубы с проволокой внутри - и протянуть кабели, вытянув проволоку, или вначале протянуть кабели, а потом уже скрепить трубы?
Причина редактирования: ссылки удалены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2015, 16:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. не мудрите, кладите сразу для 380
4. в трубе ВВГ, АВВГ
5. покупайте
пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.7.2015, 16:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
STOUN
сообщение 15.7.2015, 17:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46087



Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 16:49) *
1. не мудрите, кладите сразу для 380

я правильно понимаю, что это означает, что нужно использовать 3 медные жилы площадью сечения 1,5? согласно приложенной таблице.

Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 16:49) *
4. в трубе ВВГ, АВВГ

Хм, ВбБШв какие то сложности проложить в трубе чтоли?


Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 16:49) *
5. покупайте
пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание

по ценам я указал, т.к. рассчитывал, что если вдруг это слишком дорого - то тоже кто-нибудь на это укажет)))


Цитата(шахтер @ 15.7.2015, 16:52) *
Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет ". Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ

1. не понял, а в чем проблема для 3 фаз использовать разные сечения кабелей?
2. что значит "соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель."
это как?

Цитата(шахтер @ 15.7.2015, 16:52) *
Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ.


т.е. я ставлю 2 автомата по 25 ампер, от него веду 2 медных кабеля 1,5 квадрата (в которых будет, соответственно, по 5,5 кВт мощности в каждом?)


Сообщение отредактировал STOUN - 15.7.2015, 17:02
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2015, 19:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. четырехжильный кабель
2. да ради бога, можете ещё цементом залить, если деньги девать некуда
5. хотите чтобы мы промониторили цены в Вашем населённом пункте ?
4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините
кабель как минимум 4-ка (без учета потерь ЭЭ)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 15.7.2015, 19:51
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. Относительно не дорого и с запасом. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать.

Сообщение отредактировал razread - 15.7.2015, 20:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2015, 20:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 19:15) *
4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините
кабель как минимум 4-ка ..

Не маловат под будущий PEN?

Цитата(razread @ 15.7.2015, 19:51) *
Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. .. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать.

Где это вы черпнули?.. по проводимости ст.лента эквивалентна жилам ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 15.7.2015, 21:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1006
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"... icon_cool.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.7.2015, 21:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Искра @ 16.7.2015, 1:04) *
Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"... icon_cool.gif

Похоже это спрашивают строители дома , как правильно сделать.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2015, 22:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 15.7.2015, 21:47) *
Не маловат

шо такое?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2015, 22:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 16:28) *
... я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока ...


STOUN, а если попробовать иначе?...
1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению.
2. Витая пара никому не помешает и лучше в отдельной трубе
3. Проложить ПНД трубе, наличие дополнительного кондуктора не помешает в будущем.
4. Кабель любой, можно и не броню, но сечение и количество жил будет известно после решения п.1.
5. Технически проще укладывать в траншею трубу с кабелем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
STOUN
сообщение 15.7.2015, 22:34
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46087



Цитата(savelij® @ 15.7.2015, 22:06) *
STOUN, а если попробовать иначе?...
1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению.


Спасибо за попытку разобраться)
схему прикладываю.
Она пока примерная - я в субботу съезжу и все подробно измерю.

красным обозначено снизу - примерное расположение столба
красные черточки в доме - это примерное расположение закладных труб в фундаменте.

уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2015, 22:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 22:34) *
уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"?
Это проволока или капроновый шпагат, засунутый в трубу вместе с кабелем. Так сказать, на перспективу...
Но должен предупредить. Есть одно "НО"... если кондуктор переплетётся с той же витухой в трубе большой длины, то при вторичной протяжке можно запросто повредить уже проложенный провод.

Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 22:34) *
схему прикладываю.

Шутка на ночь, это хорошо... icon_wink.gif
Теперь подождём схему.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2015, 10:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 15.7.2015, 22:00) *
шо такое?

1.7.131 ПУЭ7. 4 и 6 не катят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2015, 10:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть? и сечение равно фазному, я про 3-х фазку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
STOUN
сообщение 16.7.2015, 11:51
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 13.7.2015
Пользователь №: 46087



Пока не съездил - хочу уточнить.
если бы у меня было просто 15 кВт и я бы тянул просто их в дом, то, насколько я понимаю, мне достаточно было бы 4х жильного медного кабеля с сечением 1,5 квадрата?

15 киловатт 3х фазного электричества, это означает, что суммарная сила тока на 3 фазы - 68,19 А.

Т.е. по 22,73 А на одну фазу.

Ближайший автомат по классу - 25А (что, кстати, означат, что суммарная общая мощность будет 16,5 кВт).

В ПУЭ согласно таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

в подземной прокладке трехжильного кабеля максимальный ток на 1 жилу 27 ампер у 1,5 квадратов медного?

Но т.к. сейчас у меня однофазное электричество, и, более того, там 50 ампер сейчас, то как минимум 1 фазная жила у меня должна быть на 50 ампер, как и 1 нуль.
Значит, для текущего ввода медного кабеля площадь д.б. 6 квадратов (на 60 ампер).

Ну и пишете, что, типо, плохо будет, если потом, когда я переделаю, у проводников фаз будут разные площади сечения?

Сообщение отредактировал STOUN - 16.7.2015, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2015, 13:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 10:48) *
1. ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть?
2. и сечение равно фазному, я про 3-х фазку

1. ну так смотрите п.1.7.131. Начиная с 10 (медь) и 16(ал.) - разрешается. А до - низя.
2. "7.131. В многофазных цепях.." Или "3-х фазка" не многофазная цепь ?

А однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132. Да и 4+4 еще не 10.

Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2015, 13:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2015, 15:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 16.7.2015, 14:32) *
А до - низя.

это Ваша редакция? icon_wink.gif
и кстати как по вашему - почему низя - из-за того что он защитный или рабочий?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.7.2015, 15:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132
ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка...

с2н5он, ну как бэ п. 1.7.131 озаглавливает подраздел "Совмещенные нулевые..." и говорит, что при таких-то условиях имеем право объединить
Выходит, что иначе - нельзя, с Олегой полностью согласен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2015, 16:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 16.7.2015, 15:53) *
это Ваша редакция? icon_wink.gif

А на ваш взгляд разрешили от 10(16) , хотя и меньше не запрещено ? icon_cool.gif

Цитата(FRAER @ 16.7.2015, 15:56) *
ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка...

Оговорка есть, для ответвления. Я почему-то ответвления к 1-фазным потребителям представлял воздушкой (до изоляторов на стене). А при кабельном траншейном вводе на своей опоре всегда ставил щит (и повторное ЗУ). Ответвление - только до щита.
По-любому 4+4 не есть 10
Вернуться в начало страницы