Уважаемые господа, я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока.
Нашел инструкции здесь: Хочу делать подземное заземление. На выходных съезжу промеряю расстояние и нарисую схему. У меня сейчас на столбе у участка висит щиток, там установлен автомат abb c50, что означает, насколько я понимаю, что в моем распоряжении 11 кВт мощности. В автомат заведен СИП на 16 квадратов. 1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт). Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы. Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт. с использование медного кабеля это означает, что использую 1 медный двужильный кабель на 6 квадратов (11 кВт) + 1 медный двужильный кабель на 2,5 квадрата (на 6,6 кВт) второй кабель пока не будет использоваться. 2. Кстати, думаю, может, заодно прокинуть витую пару? 3. И еще вопрос - просто думаю в пластиковой трубе проводить кабель - можно как-то туда потом еще дополнительно провода засовывать? М.б. проволоку засунуть и потом когда надо будет еще кабель засунуть - привязать к проволоке и аккуратно протащить? 4. "Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронированный ВбБШв)" 5. Теперь вопрос по выбору трубы Хоть в инструкции написано, что ВбБШв в грунт можно укладывать и без трубы, я думаю, таки куплю трубу. использовать, думаю, буду "техническую трубу" технически как лучше протянуть кабели? вначале смонтировать трубы с проволокой внутри - и протянуть кабели, вытянув проволоку, или вначале протянуть кабели, а потом уже скрепить трубы?
Причина редактирования: ссылки удалены
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. не мудрите, кладите сразу для 380
4. в трубе ВВГ, АВВГ 5. покупайте пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46087 ![]() |
1. не мудрите, кладите сразу для 380 я правильно понимаю, что это означает, что нужно использовать 3 медные жилы площадью сечения 1,5? согласно приложенной таблице. 4. в трубе ВВГ, АВВГ Хм, ВбБШв какие то сложности проложить в трубе чтоли? 5. покупайте пысы: здесь не барахолка, в следующий раз будет замечание по ценам я указал, т.к. рассчитывал, что если вдруг это слишком дорого - то тоже кто-нибудь на это укажет))) Слишком много ненужных буковок. Ну зачем мне цены на кабель или место где вы тот кабель будете покупать. Хотите внятный ответ задайте внятный и короткий вопрос. Ваша мысль о разном сечении кабелей для будущего подключения трех фазного напряжения ошибочна. Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет ". Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ 1. не понял, а в чем проблема для 3 фаз использовать разные сечения кабелей? 2. что значит "соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель." это как? Заложите сразу кабель для трех фаз а пока тех трех фаз нет соедините в кабеле по 2 жилы в парааллель. Будет три фазы переключите для трех фаз. ВСЕ. т.е. я ставлю 2 автомата по 25 ампер, от него веду 2 медных кабеля 1,5 квадрата (в которых будет, соответственно, по 5,5 кВт мощности в каждом?) Сообщение отредактировал STOUN - 15.7.2015, 17:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. четырехжильный кабель
2. да ради бога, можете ещё цементом залить, если деньги девать некуда 5. хотите чтобы мы промониторили цены в Вашем населённом пункте ? 4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините кабель как минимум 4-ка (без учета потерь ЭЭ) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. Относительно не дорого и с запасом. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать.
Сообщение отредактировал razread - 15.7.2015, 20:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
4-х жильный кабель для 220 В - соединяете каждую пару жил, для 380 потом рассоедините кабель как минимум 4-ка .. Не маловат под будущий PEN? Бросайте АВБбШв 4х16 (алюминиевый) под землю и не заморачивайтесь. .. И брониь в случае чего как РЕ проводник можно использовать. Где это вы черпнули?.. по проводимости ст.лента эквивалентна жилам ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Все-таки (мне кажется...),-Вам поможет только квалифицированный электрик "на месте"... ![]() Похоже это спрашивают строители дома , как правильно сделать. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... я тут разбираюсь потихоньку, как оборудовать ввод в дом электрического тока ... STOUN, а если попробовать иначе?... 1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению. 2. Витая пара никому не помешает и лучше в отдельной трубе 3. Проложить ПНД трубе, наличие дополнительного кондуктора не помешает в будущем. 4. Кабель любой, можно и не броню, но сечение и количество жил будет известно после решения п.1. 5. Технически проще укладывать в траншею трубу с кабелем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46087 ![]() |
STOUN, а если попробовать иначе?... 1. Показываете план участка или приводите все длины: от опоры до вводного щитка, от него до щитка в доме. Тогда можно поговорить и о сечении и о количестве жил. Заодно предлагаем варианты по заземлению. Спасибо за попытку разобраться) схему прикладываю. Она пока примерная - я в субботу съезжу и все подробно измерю. красным обозначено снизу - примерное расположение столба красные черточки в доме - это примерное расположение закладных труб в фундаменте. уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
уточните плз, что означает "дополнительный кондуктор"? Это проволока или капроновый шпагат, засунутый в трубу вместе с кабелем. Так сказать, на перспективу...Но должен предупредить. Есть одно "НО"... если кондуктор переплетётся с той же витухой в трубе большой длины, то при вторичной протяжке можно запросто повредить уже проложенный провод. схему прикладываю. Шутка на ночь, это хорошо... ![]() Теперь подождём схему. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть? и сечение равно фазному, я про 3-х фазку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46087 ![]() |
Пока не съездил - хочу уточнить.
если бы у меня было просто 15 кВт и я бы тянул просто их в дом, то, насколько я понимаю, мне достаточно было бы 4х жильного медного кабеля с сечением 1,5 квадрата? 15 киловатт 3х фазного электричества, это означает, что суммарная сила тока на 3 фазы - 68,19 А. Т.е. по 22,73 А на одну фазу. Ближайший автомат по классу - 25А (что, кстати, означат, что суммарная общая мощность будет 16,5 кВт). В ПУЭ согласно таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных в подземной прокладке трехжильного кабеля максимальный ток на 1 жилу 27 ампер у 1,5 квадратов медного? Но т.к. сейчас у меня однофазное электричество, и, более того, там 50 ампер сейчас, то как минимум 1 фазная жила у меня должна быть на 50 ампер, как и 1 нуль. Значит, для текущего ввода медного кабеля площадь д.б. 6 квадратов (на 60 ампер). Ну и пишете, что, типо, плохо будет, если потом, когда я переделаю, у проводников фаз будут разные площади сечения? Сообщение отредактировал STOUN - 16.7.2015, 11:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. ну так запрета на до 16 на совмещение нет или есть? 2. и сечение равно фазному, я про 3-х фазку 1. ну так смотрите п.1.7.131. Начиная с 10 (медь) и 16(ал.) - разрешается. А до - низя. 2. "7.131. В многофазных цепях.." Или "3-х фазка" не многофазная цепь ? А однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132. Да и 4+4 еще не 10. Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2015, 13:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А до - низя. это Ваша редакция? ![]() и кстати как по вашему - почему низя - из-за того что он защитный или рабочий? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата однофазных по ПУЭ вообще никак - п.1.7.132 ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка...с2н5он, ну как бэ п. 1.7.131 озаглавливает подраздел "Совмещенные нулевые..." и говорит, что при таких-то условиях имеем право объединить Выходит, что иначе - нельзя, с Олегой полностью согласен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17904 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
это Ваша редакция? ![]() А на ваш взгляд разрешили от 10(16) , хотя и меньше не запрещено ? ![]() ну как же, в том же 1.7.732 есть оговорка... Оговорка есть, для ответвления. Я почему-то ответвления к 1-фазным потребителям представлял воздушкой (до изоляторов на стене). А при кабельном траншейном вводе на своей опоре всегда ставил щит (и повторное ЗУ). Ответвление - только до щита. По-любому 4+4 не есть 10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |