Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 45904 ![]() |
Доброго времени суток! На днях стрельнул кабель 10кВ, отключилась ячейка MerlinGerin SM-6, Отключили с двух сторон КЛ, мегаометром прокрутили кабель - оказался земля на фазе. Будем вызывать ЭТЛ для отыскания мест повреждения. однако кабель не хотим отсоединять от приемных шин 10кВ ячейки на которых установлены разрядники, ТТ и ТН. можно ли в такой схеме пытать кабель? не сожгется ли ТТ и ТН?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не исключено что спалите...имхо
долго отсоединять? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Разбирайте схему, отбалчиваете кабель иначе никак. ЭТЛ Вам обо всем расскажут.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 45904 ![]() |
Разбирайте схему, отбалчиваете кабель иначе никак. ЭТЛ Вам обо всем расскажут. Врят ли что они скажут, так как руководство заключило постоянно-действующий договор с ЭТЛ, которые получают мизер за свою работу, а когда хотят приехать говорят подготовьте оборудование сами, мы проверим и уедем, консультации не даем. В ПТЭЭП нашел 3.6.10 что испытания повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10кВ, может производится вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы ранее вели речь о разрядниках РВО их отболтить обязательно-сработают однозначно. Остальное можно и не трогать при условии их исправности.
Сообщение отредактировал ez81 - 16.7.2015, 8:59 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
ТН тоже нужно отбросить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 45904 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
почему? ТТ присоединены к приемным шинам, к которым также присоединены каб.наконечники, с доп.болта приемной шины идет провод на ТН.....получается необходимо отбросить только ТН? Если смущает слово "тоже", великодушно разрешаю его не замечать. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.6.2015 Пользователь №: 45904 ![]() |
ТН отключаем чтоб его не разорвало при испытаниях, правильно понимаю?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
ТН отключаем чтоб его не разорвало при испытаниях, правильно понимаю? Это максимальный вред, который может быть нанесен ТНам. Как минимум - не сможете испытать кабель, если ТН "фаза-земля". Да и для "фаза-фаза" аналогично. Ведь получается, что ТН подключены параллельно схеме проведения испытаний. Сообщение отредактировал се-ренький - 16.7.2015, 13:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вы должны испытать кабель в чистом виде без всяких дополнитнльных элементов сидящих на нем. Нам вот работники подстанции, которая питает наши кабели категорически заставляют отбалчивать кабель от шин ячейки, так как кабель наш, а ячейка ихняя, и у них есть свой график испытания этих ячеек. И "лишние" испытания им абсолютно не нужны.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_VOLT_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Пишу в данную тему, что бы меньше флудить, на днях нам испытывали КЛ 10кВ, испытательное напряжение 40 кВ, ток утечки по всем фазам около 100мА, прочитал нормы в ПУЭ- пишут не больше 0,5 мА ( в ПТЕЕП вообще 300мкА)- работники лаборатории после испытания сказали что кабель нормальный. Вот теперь и думаю- не дурак ли я, как такое может быть? Врут или банальная моя техническая безграмотность?
Забыл написать- кабель с бумажной пропитанной изоляцией, длина больше 1 км. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
100мА при 40 кВ.? а при 10 кВ.? сталкивался с подобной ситуацией лет много назад, насколько знаю КЛ до сих пор в работе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_VOLT_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Вот только что засомневался, у них на приборе то ли милиамперметр то ли микроамперметр был, не помню какая точно буква перед "А" была. Если "микро" - тогда вроде бы и нормально получается, а если "мили" - не знаю что и делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насколько помню на сих приборах "мили", могу ошибаться, да и отсюда не видать чем пытали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Микро ,если ток не растет при максимальном напряжение то все нормально,учитывайте емкость кабеля при такой длинне,нормативы даны в рд по испытаниям и измерениям.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_VOLT_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
насколько помню на сих приборах "мили", могу ошибаться, да и отсюда не видать чем пытали Что за прибор я не увидел к сожалению и не очень понимаю в испытаниях кабеля, но если логически подумать- идеальный ток утечки измеряется в сотнях микроампер, зачем тогда делать прибор со шкалой на милиамперы ( тем более шкала доходила до 100 и внизу обозначение- х10)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по разному м.б. АИД 70м мА, УИК 95, СКАТ 70 - мкА/мА,
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Раз говорите что по всем фазам такой ток - значит нормально.
Испытательная установка была переносная или большая, тяжелая и стояла в машине? Если переносная - значит ток был 100 мкА, на 100 мА переносных нет. Точнее не таскают такие. |
![]() |
|
Гость_Блуждающий Электрик_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Какие 100 мА? Это какая мощность будет выделяться на кабеле?
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |