порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ , порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ

atletika
сообщение 15.7.2015, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Доброго времени суток! На днях стрельнул кабель 10кВ, отключилась ячейка MerlinGerin SM-6, Отключили с двух сторон КЛ, мегаометром прокрутили кабель - оказался земля на фазе. Будем вызывать ЭТЛ для отыскания мест повреждения. однако кабель не хотим отсоединять от приемных шин 10кВ ячейки на которых установлены разрядники, ТТ и ТН. можно ли в такой схеме пытать кабель? не сожгется ли ТТ и ТН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2015, 22:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не исключено что спалите...имхо
долго отсоединять?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.7.2015, 22:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Разбирайте схему, отбалчиваете кабель иначе никак. ЭТЛ Вам обо всем расскажут.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atletika
сообщение 16.7.2015, 8:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Цитата(ez81 @ 15.7.2015, 22:07) *
Разбирайте схему, отбалчиваете кабель иначе никак. ЭТЛ Вам обо всем расскажут.

Врят ли что они скажут, так как руководство заключило постоянно-действующий договор с ЭТЛ, которые получают мизер за свою работу, а когда хотят приехать говорят подготовьте оборудование сами, мы проверим и уедем, консультации не даем.
В ПТЭЭП нашел 3.6.10 что испытания повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10кВ, может производится вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.7.2015, 8:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы ранее вели речь о разрядниках РВО их отболтить обязательно-сработают однозначно. Остальное можно и не трогать при условии их исправности.

Сообщение отредактировал ez81 - 16.7.2015, 8:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 16.7.2015, 12:24
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



ТН тоже нужно отбросить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atletika
сообщение 16.7.2015, 13:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



Цитата(се-ренький @ 16.7.2015, 12:24) *
ТН тоже нужно отбросить

почему?

ТТ присоединены к приемным шинам, к которым также присоединены каб.наконечники, с доп.болта приемной шины идет провод на ТН.....получается необходимо отбросить только ТН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 16.7.2015, 13:15
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(atletika @ 16.7.2015, 13:06) *
почему?

ТТ присоединены к приемным шинам, к которым также присоединены каб.наконечники, с доп.болта приемной шины идет провод на ТН.....получается необходимо отбросить только ТН?

Если смущает слово "тоже", великодушно разрешаю его не замечать. icon_biggrin.gif Да, по факту отбросить только ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atletika
сообщение 16.7.2015, 13:46
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.6.2015
Пользователь №: 45904



ТН отключаем чтоб его не разорвало при испытаниях, правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 16.7.2015, 13:50
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(atletika @ 16.7.2015, 13:46) *
ТН отключаем чтоб его не разорвало при испытаниях, правильно понимаю?

Это максимальный вред, который может быть нанесен ТНам. Как минимум - не сможете испытать кабель, если ТН "фаза-земля". Да и для "фаза-фаза" аналогично. Ведь получается, что ТН подключены параллельно схеме проведения испытаний.

Сообщение отредактировал се-ренький - 16.7.2015, 13:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.7.2015, 21:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вы должны испытать кабель в чистом виде без всяких дополнитнльных элементов сидящих на нем. Нам вот работники подстанции, которая питает наши кабели категорически заставляют отбалчивать кабель от шин ячейки, так как кабель наш, а ячейка ихняя, и у них есть свой график испытания этих ячеек. И "лишние" испытания им абсолютно не нужны.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_VOLT_*_*
сообщение 3.8.2015, 20:07
Сообщение #12





Гости






Пишу в данную тему, что бы меньше флудить, на днях нам испытывали КЛ 10кВ, испытательное напряжение 40 кВ, ток утечки по всем фазам около 100мА, прочитал нормы в ПУЭ- пишут не больше 0,5 мА ( в ПТЕЕП вообще 300мкА)- работники лаборатории после испытания сказали что кабель нормальный. Вот теперь и думаю- не дурак ли я, как такое может быть? Врут или банальная моя техническая безграмотность?

Забыл написать- кабель с бумажной пропитанной изоляцией, длина больше 1 км.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2015, 20:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



100мА при 40 кВ.? а при 10 кВ.? сталкивался с подобной ситуацией лет много назад, насколько знаю КЛ до сих пор в работе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_VOLT_*_*
сообщение 3.8.2015, 20:35
Сообщение #14





Гости






Вот только что засомневался, у них на приборе то ли милиамперметр то ли микроамперметр был, не помню какая точно буква перед "А" была. Если "микро" - тогда вроде бы и нормально получается, а если "мили" - не знаю что и делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2015, 21:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насколько помню на сих приборах "мили", могу ошибаться, да и отсюда не видать чем пытали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.8.2015, 21:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Микро ,если ток не растет при максимальном напряжение то все нормально,учитывайте емкость кабеля при такой длинне,нормативы даны в рд по испытаниям и измерениям.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_VOLT_*_*
сообщение 3.8.2015, 21:50
Сообщение #17





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.8.2015, 21:38) *
насколько помню на сих приборах "мили", могу ошибаться, да и отсюда не видать чем пытали

Что за прибор я не увидел к сожалению и не очень понимаю в испытаниях кабеля, но если логически подумать- идеальный ток утечки измеряется в сотнях микроампер, зачем тогда делать прибор со шкалой на милиамперы ( тем более шкала доходила до 100 и внизу обозначение- х10)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2015, 0:19
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по разному м.б. АИД 70м мА, УИК 95, СКАТ 70 - мкА/мА,


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.8.2015, 7:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Раз говорите что по всем фазам такой ток - значит нормально.
Испытательная установка была переносная или большая, тяжелая и стояла в машине? Если переносная - значит ток был 100 мкА, на 100 мА переносных нет. Точнее не таскают такие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 5.8.2015, 8:10
Сообщение #20





Гости






Какие 100 мА? Это какая мощность будет выделяться на кабеле? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы