![]() Надписи на дверях ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Надписи на дверях ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Какие надписи должны быть на входных дверях ТП, РП, камер трансформаторов? В каких РД посмотреть?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Таких ТЫЦ делал великое множество. Всё облазил. Ни одного толкового документа не нашёл! ПТЭЭП, ПТЭСиС - только поверхностные слова. Есть какие-то инструкции, самопальные какие-то
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если Вы хотите документ "Надписи и обозначения на дверях ТП", то его нет, а в тыце есть некоторые ссылки на правила
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Будет проверять инспектор гостехнадзора. Он же будет основываться на каких-то документах... На каких?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ростехнадзора, по тыцу - первая ссылка на ПТЭЭП, смотрите также инструкцию по применению и испытанию средств защиты, гляньте ПУЭ главы по РУ (наберите в ворде поиск "плакаты", "надписи")
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Если в ПТЭ нету, то нарисуйте грустный смайлик с костями и достаточно будет. Понятно без слов и надписей.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.5.2015, 13:41 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
надписи на тп обозначают номер тп,класс напряжения 0,4-10кв,способы пожаратушения(для пожарных чем тушить),тел диспечерской службы,на дверях трансов пишут (а,б) в зависимости от луча
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
способы пожаратушения(для пожарных чем тушить с картинками, чтобы знали как тушить? от луча красный луч профессора Персикова? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А как правильно нумеровать ячейки КСО и панели ЩО-70?
Меня в тупик сегодня поставили таким вопросом. ТП с двумя трансами (по середине). С одного края РУ-10 кВ два ряда КСО, коридор между ними и две двери, то же самое в РУ-0,4кВ, только с другой стороны от трансформаторов. Думаю так надо: Т-1 и Т-2 - бросить монетку. По трансформаторам обозвать секции РУ-10 и РУ-0,4 (секция I, секция II). Встать лицом к секции и с лева на право по порядку пронумеровать ячейки и панели. Вообще есть какое нибудь правило нумерации? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Т-1 и Т-2 - бросить монетку. С лева направо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
так нет у трансформаторов лево и право.
Если смотреть с одной стороны, то видим с лева направо: дверь РУ-10, ворота транса, дверь РУ-0,4 Если с другой стороны: дверь РУ-0,4, ворота транса, дверь РУ-10. ps Это мобильная ТП собрана из трех контейнеров на полозьях. За трактор прицепил и на новое место по тундре поехал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Встать лицом к секции и с лева на право по порядку пронумеровать ячейки и панели. Вообще есть какое нибудь правило нумерации? Правила просты. Если питание секций от двух двухобмоточных трансов - секции 1 и 2. Что по 0,4 кВ, что выше. Если питание секций от трехобмоточных трансов, то к номеру секции добавляется буква А, Б. Нумерация панелей 0,4 кВ ведется от транса если они выстроены в шеренгу или от входа если секции в другом помещении (в основном, есть варианты). Если панели 0,4 кВ стоят друг над другом, то к их номеру добавляется индекс положения: н-низ, с-середина и т.д. Сообщение отредактировал Motoblock - 17.9.2015, 17:39 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |