Добрый день, на нашем предприятии ежегодно наемная лаборатория проводит следующие испытания электрооборудования до 1000В:
- измерение сопротивления растекания на заземлителях оборудования - сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок - проверка полного сопротивления петли фаза-нуль В ПТЭЭП я нашел относительно проверки полного сопротивления петли фаза-нуль, что его нужно проводить не реже одного раза в 6 лет ( почему тогда проводят каждый год?). По замеру сопротивления изоляции для КЛ до 1кВ вообще нет ни каких конкретных временных указаний, то же касается и сопротивления растекания. В ПБЭЭП есть ссылка о этих трех типах замеров, но о периодичности нет ни слова. Кто может дать ссылку на конкретный нормативный документ, касающийся этих измерений? Предприятие занемается сушкой и хранением зерновых. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
в какой стране эксплуатируете электроустановки ?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Украина
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
его нужно проводить не реже одного раза в 6 лет ( почему тогда проводят каждый год?). денюжки, откаты и по остальному думаю тоже, познакомьтесь с нашим ПТЭ, электроустановкам пофиг страна -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
электроустановкам пофиг страна Может быть и нет. Хотя украинские Правила большей своей частью слово в слово списаны с российских. Есть такое решение вопроса: Вы для кого протоколами запасаетесь? Для Энергонадзора? Вот им и задайте этот вопрос. Зачастую у контролирующий организаций свое видение и трактование правил. В Вашей ситуации компетентней на этот вопрос никто не ответит. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Уважаемый mr.energo, а как же законность требований контралирующих органов, ведь они должны ссылаться на такие то пункты правил, а не просто так сотрясать воздух.Вот я не нашел требования ежегодно провадить данные испытания, как его можно оспорить или подтвердить. Может у кого то на предприятии проводятся подобные испытания? Какие вообще нужны ежегодные испытания для предприятий сельскохозяйственного направления?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы забыли указать принадлежность э\у общепит-баня АГЗС ,школа и т.д. Для с\х если связано с хранением зерна ежегодно.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.7.2015, 16:08 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_КК_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
один раз в 6 лет в правилах РФ в настоящее время отсутствуют. было до 2003. электоустановкам действительно пофиг принадлежность к стране, а вот ответственному работнику стоит учитывать те нормы, которые действуют в стране, где эксплуатируются электроустановки. нормы вашей страны не изучал. подозреваю, что ваш объект относится к опасному производственному (растительное сырье, взрывоопасные смеси, опасность взрыва). надо внимательно изучить нтд в этом направлении. ежегодные измерения, если таковые действительно производятся, не лишние. безопасность важнее. если помещения являются особо опасными в отношении поражения электрическим током, то измерения сопротивления изоляции рекомендую (в РФ это требование обязательно) производить ежегодно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ежегодно- это где написано, дайте ссылку на документ пожалуйста ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» (утв. постановлением Минтруда РФ от 6 мая 2002 г. № 33) 5.3.14. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений растеканию тока, должна производиться не реже одного раза в год - летом, при сухой почве для зданий и сооружений I - II категории молниезащиты, для зданий и сооружений III категории молниезащиты - 1 раз в 3 года. ПОТ РМ-011-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 24 декабря 1999 гoда № 52) 5.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной электроопасности следует измерять не реже 1 раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже 1 раза в 6 месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже 1 раза в 12 месяцев. ПОТ Р М 014-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ (утв. Постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 гoда № 74) 5.1.17. Нельзя эксплуатировать оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год. 8.5.18. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности измеряется не реже одного раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже одного раза в 6 месяцев. Испытания защитного заземления (зануления) проводятся не реже одного раза в 12 месяцев. Испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В проводятся два раза в год. ПОТ РМ-013-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ, СТИРКЕ» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 года № 75) 3.7.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности следует измерять не реже одного раза в двенадцать месяцев, в особо опасных помещениях (с повышенной опасностью) - не реже одного раза в шесть месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже одного раза в двенадцать месяцев. 4.1.18. Не допускается эксплуатировать производственное оборудование, не имеющее защитного заземления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а также после истечения срока очередного ежегодного испытания и проверки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год. ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки медицинских помещений 710.61. Приемосдаточные испытания Ниже приведены проверки, измерения и испытания, дополняющие требования ГОСТ Р 50571.16 при проведении визуальных осмотров и испытаний электроустановок медицинских помещений перед сдачей объектов в эксплуатацию и при проведении периодических осмотров и испытаний: a) проверка устройств контроля сопротивления изоляции в медицинских системах IT, включая систему визуальной и акустической сигнализации; b) измерения, подтверждающие соответствие системы дополнительного уравнивания потенциалов требованиям 710.413.1.6.1 и 710.413.1.6.2; c) контроль соответствия системы уравнивания потенциалов по 710.413.1.6.3; d) проверка соответствия требованиям в отношении обеспечения безопасности по 710.556; e) измерение токов утечки в цепях питания конечных потребителей и защитных оболочках трансформаторов медицинских систем IT на холостом ходу. 710.62. Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями a) - e) по 710.61 устанавливается «в ведомственных нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации». В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность: a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение - один раз в 12 мес; b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции - один раз в 12 мес; c) визуальная проверка уставок устройств защиты - один раз в 12 мес; d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов - один раз в 36 мес; e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов - один раз в 36 мес; g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT - один раз в 36 мес; h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току - не реже одного раза в 12 мес. ПОТ РМ-027-2003 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте 8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже 1 раза в 3 года и не реже 1 раза в 12 лет должна быть проведена выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле. Измерения напряжения прикосновения должны проводиться после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. 8.9. Силовые и осветительные установки должны подвергаться внешнему осмотру не реже 1 раза в год. Измерение сопротивления изоляции электропроводок производится не реже 1 раза в 3 года, а в особо сырых и жарких помещениях, в наружных установках, а также в помещениях с химически активной средой не реже 1 раза в год. 8.10. Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок должно проводится после длительного перерыва в их работе, перестановки оборудования, но не реже 1 раза в 6 мес. 8.11. Во взрывоопасных зонах в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль. Учреждения образования Приказ Департамента образования города Москвы №156 от 29.03.2013 * Приложение 3 План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты учреждений образования 2.17. Проведение замеров сопротивления изоляции эксплуатируемой электропроводки <…> в закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой 1 раз в год; в открытых сооружениях, а также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях 1 раз в 6 месяцев. Сообщение отредактировал ez81 - 12.7.2015, 12:59 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Цитата ПОТ РМ-021-2002 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» ПОТ РМ-011-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» ПОТ Р М 014-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ" ПОТ РМ-013-2000 «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ, СТИРКЕ» ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки медицинских помещений Приложение 3 План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты учреждений образования Зачем было все это приводить? ТС спрашивал Предприятие занемается сушкой и хранением зерновых. на Украине |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зачем было все это приводить? ТС спрашивал на Украине Вас принуждают это читать.. пройдите мимо. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
ведь они должны ссылаться на такие то пункты правил, а не просто так сотрясать воздух. Вот они и ссылаются. Найдут такие нормативные документы, которые Вы (а мы и тем более) и в глаза не видели, и где мелким шрифтом в скобочках прописано, что именно для Вашего предприятия замеры нужно проводить каждый день. Я Вам самый простой и верный путь указал. В Надзоре люди сидят начитанные, они Вам быстренько все растолкуют. А Российские нормативные документы Вам помогут только таким образом: найдите такие же, но украинские, и посмотрите ту же главу и тот же пункт (может не совпасть - искать по смыслу или тексту). Так ли там написано? Это касается ссылок на НД, приведенных в сообщении EZ81. Я как-то раз так делал. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Большое спасибо всем кто откликнулся, обязательно посмотрю все вышеизложенные документы. У меня возник еще вопрос, дело в том что наше предприятие запитано двумя кабелями 10кВ, эти кабеля переодически по очереди отключают и получается что мы работаем по одному вводу. В связи с этим при длительном простое одного из кабелей без напряжения сетевики требуют протокол испытания кабеля ( сколько именно ему можно быть обесточенным без испытаний я не знаю) и если им не предоставить протоколы испытаний, то они в праве отказать подать напряжение на этот кабель. Только что перечитал все требования к КЛ свыше 1кВ в ПУЕ, ПТЕЕП,ПБЕЕП- такого требования нет!!! Подскажите пожалуйста, с каких норм взято данное требование. Всем спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с потолка и вообще зачем отключать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
с потолка и вообще зачем отключать сегодня специально уточнял у сетевиков, если высоковольтный кабель находится больше чем 1 месяц без напряжения, его нужно обязательно испытывать, на что ссылаются- не могут сказать, я то же не нашел, но требование очень серьезное и реальное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
За месяц может всякое произойти, а включать неисправный кабель ошень опасно,ссылка на ведомственную инструкцию службы СИЗП ужесточать требования можно -упрощать нельзя. Пусть стоит в резерве под напругой, сами создают условия для взяток.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не могут сказать, я то же не нашел и не скажут, потому что не на что сослаться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
ужесточать требования можно -упрощать нельзя. Пусть стоит в резерве под напругой, сами создают условия для взяток. Видимо, кабель довольно старый. И сетевики уже не раз в такой ситуации на повреждение включались. Поэтому и перестраховываются. Есть руководители, которые в своей организации правила охраны труда до маразма видоизменяют, здесь же, по большому то счету - тоже перегиб. Так часто кабели испытывать вредно. Может быть, они на протокол измерения сопротивления изоляции перед включением в работу согласятся? Дешевле и как-то правильнее. Так на всех предприятиях делается, только занимается этим оперативная служба в порядке текущей эксплуатации и результаты в журнал записывают. Или, действительно, решить вопрос, есть ли возможность его держать под напряжением в "горячем" резерве. Можно и со стороны Вашей подстанции. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
простым измерением сопротивления изоляции не обойтись так как оно для кабелей выше 1000В ненормировано.В эксплуатации на практике штанга с миллиамперметром пофазно пощупали есть ток утечки или нет.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |