![]() Транзитная электропроводка над чашей бассейна , Частный дом с бассейном в подвале |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Транзитная электропроводка над чашей бассейна , Частный дом с бассейном в подвале |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46056 ![]() |
Приветствую!
Имеется частный дом, подвал выполнен ФБС блоками, 1-й этаж газобетоном, перекрытия пустотные плиты. Первоначально бассейн не планировался и проводка для розеток первого этажа проходит по потолку подвала, в том числе и расппредкоробки. В ходе строительства заказчик придумал "надземный" бассейн в одном из помещений подвала. Строители радостно реализовали чашу. Электрику никто пересматривал, поэтому часть проводки и коробок для потребителей 1-го находится на потолке в помещении бассейна. Для скрытия коммуникаций планируется подвесной ГВЛ потолок. Допустимо ли сохранить первоначальное решение по схеме электропроводки и проложить транзитно кабель ВВГнг в ПВХ-гофротрубе с расппредкоробками на потолке помещения бассейна? Или требуется замена кабеля и установка герметичных распредкоробок? Сообщение отредактировал DelphinR - 11.7.2015, 19:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.5 Если потолок является ограничителем зоны 1, то провода и их крепеж на расстоянии 5 см от поверхности потолка. Ну и соответственно способ прокладки должен соответствовать условиям окружающей среды и соблюсти п14.15 СП 31-110-2003.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 46084 ![]() |
Проводку в любом случае прятать придется... Понапиваются около бассейна, чем то зацепят обязательно..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 46056 ![]() |
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.5 Если потолок является ограничителем зоны 1, то провода и их крепеж на расстоянии 5 см от поверхности потолка. Ну и соответственно способ прокладки должен соответствовать условиям окружающей среды и соблюсти п14.15 СП 31-110-2003. Спасибо, обязательно учтем. Пошел изучать ![]() Проводку в любом случае прятать придется... Понапиваются около бассейна, чем то зацепят обязательно.. Да, спасибо, обязательно спрячем за 15 см подвесной потолок. Использование бассейна в таком режиме судя по всему и планируется ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |