11.7.2015, 11:48
Сообщение
#1
|
||||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Живём в 9-этажном панельном доме. Годы постройки ~1978-1981. Есть две штатные линии (свет, розетки) одна дополнительная линия с тремя проводами, на ней стиральная машина (15лет) и холодильник. В розеточной цепи УЗО IEK АС 30мА. Мучает вопрос «занулять» или «не занулять» защитный проводник.
Щит на две квартиры Рубильник побитый, расцепить не просто Рубильник соединен с щитом. Винтовая шина намекает на присоединение проводов, а каких непонятно: в качестве «зануления» или как шина N (для удобства присоединения проводников)? С щита соседи взяли ноль для стиралки.Сейчас мой жёлто-зелёный провод прикручен к щиту, соседский оголённый тоже. В ближайшие дни интегрирую второе УЗО (ВДТ АС 30мА) в цепь. Вопрос открыт, нужно ли такие «зануления»? Ещё одно соединение, назначение которого мне не известно И вот ещё Что нужно исправить? И как быть с занулением? |
|||||
|
||||||
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.7.2015, 12:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Повнимательнее рассмотрел приведённое фото. Пришёл к выводу, что первоначально была выполнена система TN-C - четыре провода в стояке, скорее всего они алюминиевые, и четыре сжима ("ореха"). Затем было переделано на систему TN-C-S - пятый провод (красный) медный, присоединён к корпусу щитка. О наличии повторного заземления и правильности разделения PEN проводника на PE и N в ВРУ судить не берусь.
|
|
|
12.7.2015, 16:03
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Повнимательнее рассмотрел приведённое фото. Пришёл к выводу, что первоначально была выполнена система TN-C - четыре провода в стояке, скорее всего они алюминиевые, и четыре сжима ("ореха"). Затем было переделано на систему TN-C-S - пятый провод (красный) медный, присоединён к корпусу щитка. О наличии повторного заземления и правильности разделения PEN проводника на PE и N в ВРУ судить не берусь. Ага не досмотрел виноват. Посмотрел тоже повнимательней, там что и ноль на корпусе и РЕ там же. Прикольно однако.А как быть с тем что после разделения PEN на PЕ и N объединять их нельзя. Удалю я лучше свой предыдущий пост. Пусть без моих советов это улучшают. Вот смотришь на такой щит и думаешь, я считал себя ленивым пофигистом. Как же я заблуждался, такую хрень как этот щит я не смогу сделать даже если мне именно такое задание будет. Интересно пацаны что это делали электрики или что?
|
|
|
14.7.2015, 14:07
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2015 Из: Московская обл Пользователь №: 46095 |
Каждый раз приходил другой электрик и затыкал свою дыру..
|
|
|
|
|
14.7.2015, 14:43
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Побитый?))) Это ещё очень мягко сказано) Замените его на ВН-32 40А или 63А. Это соединение судя по всему является заземлением щита, т.е. присоединение РЕN проводника к корпусу щита. Что нужно исправить? И как быть с занулением? Нужно вызвать нормального электрика, чтоб он навёл порядок в вашем щите. Самое главное что нужно сделать это изолировать приходящий N- проводник от корпуса щита, т.е. нужно установить изолированную шину или колодку, и с неё брать рабочий ноль для вашего электрооборудования, а к корпусу щита подключать только защитный ноль. |
|
|
14.7.2015, 22:22
Сообщение
#6
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Нужно вызвать нормального электрика, чтоб он навёл порядок в вашем щите. Самое главное что нужно сделать это изолировать приходящий N- проводник от корпуса щита, т.е. нужно установить изолированную шину или колодку, и с неё брать рабочий ноль для вашего электрооборудования, а к корпусу щита подключать только защитный ноль. 1. Со счётчика вывожу ноль на изолированные колодки, к ним цепляю нулевые проводники всех цепей. 2. Расцепляю всякую связь счётчики-щит. 3. Провода защитного заземления прицепляю на щит (зануляю) Правильно? Квартира общая с роднёй. По их мнению я занимаюсь ерундой, щит в порядке. Поставил второе УЗО и трансформатор 12В перед ванной, на свет. Соседям тоже наплевать, кондиционер, бытовая техника, проходя с подозрением на меня смотрят, как будто устраиваю диверсию в щите. Их электрик подвесил последовательно два С25 (один из которых перевёрнут) и сказал всё ОК. Сообщение отредактировал Lyok - 14.7.2015, 22:24 |
|
|
||
15.7.2015, 4:36
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
проходя с подозрением на меня смотрят, как будто устраиваю диверсию в щите. Судя по фото именно диверсионной работой вы и занимаетесь. И скажем так у вас это получается отлично. На месте соседей я бы пошел в ЖЭК или что там у вас есть и настоятельно попросил чтобы вам втолковали что в щиту ковыряться не надо. На вашем месте я бы пошел туда же и настоял чтобы в шиту навели порядок. Поскольку ваш щит может приснится только после недельного запоя, с белочкой которая там орешки щелкает, и песенки поет.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2015, 4:48 |
|
|
|
|
15.7.2015, 13:15
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Судя по фото именно диверсионной работой вы и занимаетесь. И скажем так у вас это получается отлично. На месте соседей я бы пошел в ЖЭК или что там у вас есть и настоятельно попросил чтобы вам втолковали что в щиту ковыряться не надо. На вашем месте я бы пошел туда же и настоял чтобы в шиту навели порядок. Поскольку ваш щит может приснится только после недельного запоя, с белочкой которая там орешки щелкает, и песенки поет. Как сходить в ЖЭК, я знаю и без форума. А в чём конкретно диверсия, на каком этапе я сдела хуже, чем было? |
|
|
15.7.2015, 13:33
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2015 Пользователь №: 46104 |
Нужно выпрямить и зачистить прямые контакты. Не случайно. Первостепенная задача - определить степень физического износа оборудования.
|
|
|
15.7.2015, 15:34
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Как сходить в ЖЭК, я знаю и без форума. Вы просто усилили хаос. Нужно было начинать с простого, например висит автомат криво поставили его ровно чтобы не болтался как Г..... в прорубе. Потом все сопли с этого автомата сняли повесили нормальные провода. И только наведя порядок в щите можно думать что делать дальше. А вы прямо по копанному, сразу и улучшаете тот хаос. А в чём конкретно диверсия, на каком этапе я сдела хуже, чем было? Я конечно не делаю щиты в жилом секторе, мой хлеб это фабрики и заводы. Ну вот например не так давно собирали щит на линию резки метала. Согласитесь проводов побольше чем у вас но смотреть приятно.Жаль барин зажал деньги на принтер для наклеек потому подписываем ручкой что несколько портит картину.Третий год тот принтер обещает. Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2015, 15:39 |
|
|
|
|
15.7.2015, 19:43
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
1. Со счётчика вывожу ноль на изолированные колодки, к ним цепляю нулевые проводники всех цепей. 2. Расцепляю всякую связь счётчики-щит. 3. Провода защитного заземления прицепляю на щит (зануляю) Правильно? Как то так. По хорошему вообще желательно ноль рабочий-N приходящий изолировать от щита. И тогда полностью щит перебрать, чтоб и ваша и нагрузка соседей получала ноль с изолированной колодки, а заземление с корпуса. Но на крайняк сделайте как написали и то вперёд. Только перед счётчиком вместо раздолбаного рубильника смонтируйте ВН-32. П.С. Если нет опыта работы с электричеством, то лучше позовите электрика. А то в таких старых раздолбаных щитах очень опасно что то делать. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|