Lyok
сообщение 11.7.2015, 11:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Живём в 9-этажном панельном доме. Годы постройки ~1978-1981. Есть две штатные линии (свет, розетки) одна дополнительная линия с тремя проводами, на ней стиральная машина (15лет) и холодильник. В розеточной цепи УЗО IEK АС 30мА. Мучает вопрос «занулять» или «не занулять» защитный проводник.

Щит на две квартиры
Прикрепленное изображение


Рубильник побитый, расцепить не просто

Прикрепленное изображение


Рубильник соединен с щитом. Винтовая шина намекает на присоединение проводов, а каких непонятно: в качестве «зануления» или как шина N (для удобства присоединения проводников)?
С щита соседи взяли ноль для стиралки.Сейчас мой жёлто-зелёный провод прикручен к щиту, соседский оголённый тоже. В ближайшие дни интегрирую второе УЗО (ВДТ АС 30мА) в цепь. Вопрос открыт, нужно ли такие «зануления»?
Прикрепленное изображение


Ещё одно соединение, назначение которого мне не известно

Прикрепленное изображение


И вот ещё

Прикрепленное изображение


Что нужно исправить? И как быть с занулением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2015, 12:48
Сообщение #2





Гости






Повнимательнее рассмотрел приведённое фото. Пришёл к выводу, что первоначально была выполнена система TN-C - четыре провода в стояке, скорее всего они алюминиевые, и четыре сжима ("ореха"). Затем было переделано на систему TN-C-S - пятый провод (красный) медный, присоединён к корпусу щитка. О наличии повторного заземления и правильности разделения PEN проводника на PE и N в ВРУ судить не берусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.7.2015, 16:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2015, 12:48) *
Повнимательнее рассмотрел приведённое фото. Пришёл к выводу, что первоначально была выполнена система TN-C - четыре провода в стояке, скорее всего они алюминиевые, и четыре сжима ("ореха"). Затем было переделано на систему TN-C-S - пятый провод (красный) медный, присоединён к корпусу щитка. О наличии повторного заземления и правильности разделения PEN проводника на PE и N в ВРУ судить не берусь.
Ага не досмотрел виноват. Посмотрел тоже повнимательней, там что и ноль на корпусе и РЕ там же. Прикольно однако.А как быть с тем что после разделения PEN на PЕ и N объединять их нельзя. Удалю я лучше свой предыдущий пост. Пусть без моих советов это улучшают. Вот смотришь на такой щит и думаешь, я считал себя ленивым пофигистом. Как же я заблуждался, такую хрень как этот щит я не смогу сделать даже если мне именно такое задание будет. Интересно пацаны что это делали электрики или что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергеевН
сообщение 14.7.2015, 14:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.7.2015
Из: Московская обл
Пользователь №: 46095



Каждый раз приходил другой электрик и затыкал свою дыру..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 14.7.2015, 14:43
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Lyok @ 11.7.2015, 11:48) *
Рубильник побитый, расцепить не просто

Прикрепленное изображение


Побитый?))) Это ещё очень мягко сказано) Замените его на ВН-32 40А или 63А.

Цитата(Lyok @ 11.7.2015, 11:48) *
Ещё одно соединение, назначение которого мне не известно

Прикрепленное изображение


Это соединение судя по всему является заземлением щита, т.е. присоединение РЕN проводника к корпусу щита.

Цитата(Lyok @ 11.7.2015, 11:48) *
Что нужно исправить? И как быть с занулением?


Нужно вызвать нормального электрика, чтоб он навёл порядок в вашем щите. Самое главное что нужно сделать это изолировать приходящий N- проводник от корпуса щита, т.е. нужно установить изолированную шину или колодку, и с неё брать рабочий ноль для вашего электрооборудования, а к корпусу щита подключать только защитный ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 14.7.2015, 22:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(razread @ 14.7.2015, 14:43) *
Нужно вызвать нормального электрика, чтоб он навёл порядок в вашем щите. Самое главное что нужно сделать это изолировать приходящий N- проводник от корпуса щита, т.е. нужно установить изолированную шину или колодку, и с неё брать рабочий ноль для вашего электрооборудования, а к корпусу щита подключать только защитный ноль.


1. Со счётчика вывожу ноль на изолированные колодки, к ним цепляю нулевые проводники всех цепей.
2. Расцепляю всякую связь счётчики-щит.
3. Провода защитного заземления прицепляю на щит (зануляю)

Правильно?



Квартира общая с роднёй. По их мнению я занимаюсь ерундой, щит в порядке. Поставил второе УЗО и трансформатор 12В перед ванной, на свет. Соседям тоже наплевать, кондиционер, бытовая техника, проходя с подозрением на меня смотрят, как будто устраиваю диверсию в щите. Их электрик подвесил последовательно два С25 (один из которых перевёрнут) и сказал всё ОК.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Lyok - 14.7.2015, 22:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.7.2015, 4:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Lyok @ 14.7.2015, 23:22) *
проходя с подозрением на меня смотрят, как будто устраиваю диверсию в щите.
Судя по фото именно диверсионной работой вы и занимаетесь. И скажем так у вас это получается отлично. На месте соседей я бы пошел в ЖЭК или что там у вас есть и настоятельно попросил чтобы вам втолковали что в щиту ковыряться не надо. На вашем месте я бы пошел туда же и настоял чтобы в шиту навели порядок. Поскольку ваш щит может приснится только после недельного запоя, с белочкой которая там орешки щелкает, и песенки поет.

Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2015, 4:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 15.7.2015, 13:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



Цитата(шахтер @ 15.7.2015, 4:36) *
Судя по фото именно диверсионной работой вы и занимаетесь. И скажем так у вас это получается отлично. На месте соседей я бы пошел в ЖЭК или что там у вас есть и настоятельно попросил чтобы вам втолковали что в щиту ковыряться не надо. На вашем месте я бы пошел туда же и настоял чтобы в шиту навели порядок. Поскольку ваш щит может приснится только после недельного запоя, с белочкой которая там орешки щелкает, и песенки поет.


Как сходить в ЖЭК, я знаю и без форума.
А в чём конкретно диверсия, на каком этапе я сдела хуже, чем было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cia-gov
сообщение 15.7.2015, 13:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 46104



Нужно выпрямить и зачистить прямые контакты. Не случайно. Первостепенная задача - определить степень физического износа оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.7.2015, 15:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Lyok @ 15.7.2015, 14:15) *
Как сходить в ЖЭК, я знаю и без форума.
А в чём конкретно диверсия, на каком этапе я сдела хуже, чем было?
Вы просто усилили хаос. Нужно было начинать с простого, например висит автомат криво поставили его ровно чтобы не болтался как Г..... в прорубе. Потом все сопли с этого автомата сняли повесили нормальные провода. И только наведя порядок в щите можно думать что делать дальше. А вы прямо по копанному, сразу и улучшаете тот хаос.


Я конечно не делаю щиты в жилом секторе, мой хлеб это фабрики и заводы. Ну вот например не так давно собирали щит на линию резки метала. Согласитесь проводов побольше чем у вас но смотреть приятно.Жаль барин зажал деньги на принтер для наклеек потому подписываем ручкой что несколько портит картину.Третий год тот принтер обещает.

Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2015, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 15.7.2015, 19:43
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Lyok @ 14.7.2015, 22:22) *
1. Со счётчика вывожу ноль на изолированные колодки, к ним цепляю нулевые проводники всех цепей.
2. Расцепляю всякую связь счётчики-щит.
3. Провода защитного заземления прицепляю на щит (зануляю)

Правильно?

Как то так. По хорошему вообще желательно ноль рабочий-N приходящий изолировать от щита. И тогда полностью щит перебрать, чтоб и ваша и нагрузка соседей получала ноль с изолированной колодки, а заземление с корпуса. Но на крайняк сделайте как написали и то вперёд. Только перед счётчиком вместо раздолбаного рубильника смонтируйте ВН-32.
П.С. Если нет опыта работы с электричеством, то лучше позовите электрика. А то в таких старых раздолбаных щитах очень опасно что то делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения