Допустим ли такой способ разводки , разводка электропроводки на даче

volk66
сообщение 8.7.2015, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



Доброго времени увожаемые форумчане. Подскажите возможен ли такой способ прокладки электропроводки в дачном доме. Кабель алюминиевый, электросчетчик и два автомата на динрейке ставил электрик, а все остальное хочу проложить сам. Кабель ВВГ 2*2,5 по всему пути (т.к. он у меня есть в наличии и в нужном количестве). В доме планируется: 3 лампочки, телевизор, компьютер, вентилятор и возможно подключение в розетку электроинструментов (1,5 Квт).Схема
Прикрепленное изображение
.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 8.7.2015, 15:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат.
Кабель лучше трехжильный, с защитным проводником. Куда его, защитный проводник цеплять- зависит от схемы снабжения дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.7.2015, 15:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(roadster @ 8.7.2015, 15:16) *
Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат.

а лучше дифавтомат, судя по ситуации 16А 30мА вам самое то.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.7.2015, 16:45
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(roadster @ 8.7.2015, 15:16) *
Автомат с нейтральной жилы убрать...

От себя добавлю - убрать обязательно. Т.к. есть риск попасть под напряжение, при отключении только одного автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk66
сообщение 8.7.2015, 17:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



- Автомат заменю на двухполосный. Смотрел таблицу для кабеля 2,5 мм медный, нужен автомат на 20 Ампер ВЕРНО?
- Оставить кабель ВВГ 2*2,5 не сильно критично?
- И сама схема распределения проводки, правильная?
Прикрепленное изображение


И ещё вопрос забыл. Нужен ли автомат до электро.счетчика, если да то какой в моем случае
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.7.2015, 19:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



- Автомат или коммутационный аппарат должен быть перед счётчиком. Если автомат, то номинал в соответствии с выделенной на дом мощностью.
- Нормативы предписывают трёхжильный кабель, но если дом типа... сараюшка на даче, то проканает и двухжильный... Некоторые и на безопасность забивают болт, то бишь, не тратят деньги ни на дифы ни на УЗО... Ведь жили же без них столько лет, да и многие так и живут.
- На кабель 2,5 мм2 можно и АВ 25А поставить, но в рассматриваемом случае больше 16А ставить не стоит, а если учесть совместную проводку розеточной и световой линии, то и 10А. Или разделить розеточные и световые линии под разные автоматы: 16А и 10(6)А. Только это опять таки при нормальном подходе к вопросам электрики, а не с позиции "итак сойдёт"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.7.2015, 19:48
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Автомат лучше В16, т.к. для кабеля 2,5 мм автомат на 20 Ампер недостаточно надежный, т.е. при перегрузке он будет отключаться слишком поздно;
из соображений пожарной безопасности допускается ВВГнг-LS, статей по выбору в инете тьма, ну а выбирать вам как хозяину;
для дачи схема сойдет;
если счетчик уже оплобирован, тогда при установке автомата перед ним, вам нужно будет пломбировать и бокс с установленным автоматом. Т.е. решать опять вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 9.7.2015, 9:44
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Volt380 @ 8.7.2015, 16:58) *
а лучше дифавтомат, судя по ситуации 16А 30мА вам самое то.

Тогда уж лучше УЗО + АВ icon_smile.gif

Цитата(Null @ 8.7.2015, 20:48) *
Автомат лучше В16

Зачем? Чем С16 не угодил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk66
сообщение 9.7.2015, 10:25
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



Спасибо всем за ответы. Решил разъединить по группам свет и розетки. Нарисовал новую схему
Прикрепленное изображение


А на счет коммутационного аппарата перед счетчиком сегодня электрик сказал, что нет необходимости в нем, он нужен во сновном для замены и обслуживания счетчика и ставить его не будет.

Дом не "типа сараюшка", просто бываем только по выходным и самый мощный эл. прибор который включаем это телевизор и иногда включаю электроинструмент 1,5 кВт и пару лампочек. Зимой не бываем, да и свет на зиму отключают по всему садоводству. Это на счет проводов оставить ВВГ 2*2,5 и докупит и прокинуть ВВГ 1*2,5 и будет трехжильный, 1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать?


Автомат B16 или C16? И что касается автомата на 10А так же какой лучше B или C
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 9.7.2015, 10:55
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080




На освещение достаточно и 6А автомата.
Характеристика автоматов- С. Дешевле и выбор больше. Не такой уж важный объект, чтобы селективностью по токам КЗ заморачиваться.
Сильно рекомендую все-таки поставить УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk66
сообщение 9.7.2015, 12:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить?

И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 9.7.2015, 13:48
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 12:13) *
УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить?

И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ?

УЗО после счетчика, перед групповыми автоматами
На свет 1,5 можно.

Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 10:25) *
1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать?

Можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk66
сообщение 9.7.2015, 15:24
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



Прикрепленное изображение
Какой кабель прокинуть после счетчика до УЗО и после узо до АВ.

УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю

УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один?

Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 9.7.2015, 21:22
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 17:24) *
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю

правильно
Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 17:24) *
УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один?

УЗО можно одно
Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 17:24) *
Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же?

не повлияет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 9.7.2015, 21:37
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 16:24) *
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю

Правильно понимаете. Только понять причину сработки диффа будет затруднительно...

Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 16:24) *
Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же?

у меня на розетки 3,05, на освещение 1,88 кв. мм. Не жалуюсь icon_smile.gif
Чем больше сечение, тем меньше потери. Разве что немного неудобно укладывать icon_smile.gif

Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 16:24) *
УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один?

УЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами. Но чтобы допустимый ток через него был больше, чем суммарный номинал автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk66
сообщение 10.7.2015, 5:27
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



Цитата
УЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами. Но чтобы допустимый ток через него был больше, чем суммарный номинал автоматов.

В данном случае АВ 16+6 = 22
А УЗО 25
Т.е. все правильно?
И ещё задавал вопрос про проводку между эл. счетчиком и УЗО и между УЗО и АВ. Какого сечения?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.7.2015, 5:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
И ещё задавал вопрос про проводку между эл. счетчиком и УЗО и между УЗО и АВ. Какого сечения?
4 или лучше 6 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 10.7.2015, 7:02
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(volk66 @ 10.7.2015, 5:27) *
В данном случае АВ 16+6 = 22
А УЗО 25
Т.е. все правильно?

Вполне
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk66
сообщение 10.7.2015, 14:17
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2015
Пользователь №: 46017



Всем огромное спасибо. Теперь можно приступать к монтажу.