Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
Доброго времени увожаемые форумчане. Подскажите возможен ли такой способ прокладки электропроводки в дачном доме. Кабель алюминиевый, электросчетчик и два автомата на динрейке ставил электрик, а все остальное хочу проложить сам. Кабель ВВГ 2*2,5 по всему пути (т.к. он у меня есть в наличии и в нужном количестве). В доме планируется: 3 лампочки, телевизор, компьютер, вентилятор и возможно подключение в розетку электроинструментов (1,5 Квт).Схема
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат.
Кабель лучше трехжильный, с защитным проводником. Куда его, защитный проводник цеплять- зависит от схемы снабжения дома. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Автомат с нейтральной жилы убрать. Оставить только на фазной или использовать двухполюсный автомат. а лучше дифавтомат, судя по ситуации 16А 30мА вам самое то. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
- Автомат или коммутационный аппарат должен быть перед счётчиком. Если автомат, то номинал в соответствии с выделенной на дом мощностью.
- Нормативы предписывают трёхжильный кабель, но если дом типа... сараюшка на даче, то проканает и двухжильный... Некоторые и на безопасность забивают болт, то бишь, не тратят деньги ни на дифы ни на УЗО... Ведь жили же без них столько лет, да и многие так и живут. - На кабель 2,5 мм2 можно и АВ 25А поставить, но в рассматриваемом случае больше 16А ставить не стоит, а если учесть совместную проводку розеточной и световой линии, то и 10А. Или разделить розеточные и световые линии под разные автоматы: 16А и 10(6)А. Только это опять таки при нормальном подходе к вопросам электрики, а не с позиции "итак сойдёт" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Автомат лучше В16, т.к. для кабеля 2,5 мм автомат на 20 Ампер недостаточно надежный, т.е. при перегрузке он будет отключаться слишком поздно;
из соображений пожарной безопасности допускается ВВГнг-LS, статей по выбору в инете тьма, ну а выбирать вам как хозяину; для дачи схема сойдет; если счетчик уже оплобирован, тогда при установке автомата перед ним, вам нужно будет пломбировать и бокс с установленным автоматом. Т.е. решать опять вам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
Спасибо всем за ответы. Решил разъединить по группам свет и розетки. Нарисовал новую схему
А на счет коммутационного аппарата перед счетчиком сегодня электрик сказал, что нет необходимости в нем, он нужен во сновном для замены и обслуживания счетчика и ставить его не будет. Дом не "типа сараюшка", просто бываем только по выходным и самый мощный эл. прибор который включаем это телевизор и иногда включаю электроинструмент 1,5 кВт и пару лампочек. Зимой не бываем, да и свет на зиму отключают по всему садоводству. Это на счет проводов оставить ВВГ 2*2,5 и докупит и прокинуть ВВГ 1*2,5 и будет трехжильный, 1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать? Автомат B16 или C16? И что касается автомата на 10А так же какой лучше B или C |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
На освещение достаточно и 6А автомата. Характеристика автоматов- С. Дешевле и выбор больше. Не такой уж важный объект, чтобы селективностью по токам КЗ заморачиваться. Сильно рекомендую все-таки поставить УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить?
И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
УЗО. 30мА, на ток 25А или 40А ставится перед счетчиком и пламбируется, либо можно после счетчика поставить? И второе, если я разъединил на группы свет и розетка. То можно на свет завести кабель сечением 1,5 мм2. ? УЗО после счетчика, перед групповыми автоматами На свет 1,5 можно. 1*2,5 это будет земля.Возможно так сделать? Можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один? Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю правильно УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один? УЗО можно одно Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же? не повлияет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю Правильно понимаете. Только понять причину сработки диффа будет затруднительно... Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же? у меня на розетки 3,05, на освещение 1,88 кв. мм. Не жалуюсь ![]() Чем больше сечение, тем меньше потери. Разве что немного неудобно укладывать ![]() УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один? УЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами. Но чтобы допустимый ток через него был больше, чем суммарный номинал автоматов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата И ещё задавал вопрос про проводку между эл. счетчиком и УЗО и между УЗО и АВ. Какого сечения? 4 или лучше 6 кв.мм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 46017 ![]() |
Всем огромное спасибо. Теперь можно приступать к монтажу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |