![]() Освещенность спортплощадок , норматив |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Освещенность спортплощадок , норматив |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18100 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нужен норматив (с доком) на освещенность спорт площадок для школ и ДОУ. Наружных. Футбол. волейбол, баскетбол...
Кто багат фотометрией на РКУ, ЖКУ и ГКУ-77, поделитесь! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Нужен норматив (с доком) на освещенность спорт площадок для школ и ДОУ. Наружных. Футбол. волейбол, баскетбол... Кто багат фотометрией на РКУ, ЖКУ и ГКУ-77, поделитесь! По 1 вопр. - МСН2.04-05-95 "Естественное и искуственное освещение" п.7.33 таб.13 наружное освещение спортплощадок - 10лк. Документ возможно у Вас устарел. У меня база старая. В Казахстане уже свой СНиП (к сожалению) но освещенность тоже =10лк. По 2 вопр. - что имеется в виду "фотометрия"? Если электронные КСС для расчета освещенности, например в программе ДИАЛЮКС, то они есть и в "Светотехнике" и у Ардатовского з-да (АСТЗ) на ихних сайтах. Распространяются бесплатно. Предупреждаю, есть "глюки" поэтому надо их проверять, и связываться с заводами. С уважением, Владимир. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |