Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Олега
сообщение 22.11.2007, 18:43
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18100
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Нужен норматив (с доком) на освещенность спорт площадок для школ и ДОУ. Наружных. Футбол. волейбол, баскетбол...

Кто багат фотометрией на РКУ, ЖКУ и ГКУ-77, поделитесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 20.2.2008, 14:36
Сообщение #2





Гости






Цитата(Олега @ 22.11.2007, 18:43) *
Нужен норматив (с доком) на освещенность спорт площадок для школ и ДОУ. Наружных. Футбол. волейбол, баскетбол...

Кто багат фотометрией на РКУ, ЖКУ и ГКУ-77, поделитесь!

По 1 вопр. - МСН2.04-05-95 "Естественное и искуственное освещение" п.7.33 таб.13 наружное освещение спортплощадок - 10лк.
Документ возможно у Вас устарел. У меня база старая. В Казахстане уже свой СНиП (к сожалению) но освещенность тоже =10лк.
По 2 вопр. - что имеется в виду "фотометрия"? Если электронные КСС для расчета освещенности, например в программе ДИАЛЮКС, то они есть и в "Светотехнике" и у Ардатовского з-да (АСТЗ) на ихних сайтах. Распространяются бесплатно. Предупреждаю, есть "глюки" поэтому надо их проверять, и связываться с заводами.