![]() Стиралка и кондей , на одной линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Стиралка и кондей , на одной линии |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Спальня и ванная питается от одной линии. Сначала купили стриралку. Потом кондей в спальню. И теперь они оба висят на одной линии. Работают в основном вечереом и ночью. Автомат 16А. Стиралка 2.2кВт, кондей 2.2кВт. Линия 3х2.5мм.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
И?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Так можно оставить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
у кондиционера надо смотреть не тепловую мощность, а электрическую. 2.2 кВт при COP 4 это примерно 600 Вт
в общей сложности до 3х кВт, 16А автомат держит где-то 4-5 кВт провод сечением 2.5 мм.кв держит ещё больше, так что ничего страшного нет. Но как рекомендация замените автомат на диф.автомат с утечкой 30 мА |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если не "выбивает" при нормальной эксплуатации, то и проблем я не вижу
Сообщение отредактировал FRAER - 6.7.2015, 16:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А отключить кондей на время работы стиралки, религия не позволяет?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
кондей 2.2кВт. Это что-же за кондей такой? Таким большой магазин охладишь! Как уже выше сказали вы наверняка посмотрели тепловую мощность. У меня мощность охлаждения 2450 ватт, а потребление всего 770 ватт. Кстати кондиционером отапливаться выгодней, чем конвектором, правда не советую мучать его при отрицательных температурах, ему очень тяжело. У меня дома все висит на проводе 2,5 кв. алюминии и автомате С16, ничего не выбивает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не глючит, но "+1" это не сообщение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вопрос не в том, выбивает или нет, а допустимо ли это с т.з. безопасности?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Допустимо
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |