#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Хочу подключить последовательно к газовому, такой эл. котел.
Плюс поставить реле протока, что бы включался только если есть проток в системе отопления. Цитата Цитата Что посоветуете? Сообщение отредактировал zmiey - 5.7.2015, 11:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Зачем последовательно?? Гидравлически надо включать параллельно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хотение с какой целью?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Последовательно, что бы не ставить второй насос, а работал в паре с газовым.
Хотение, экономия газа ночью, когда тариф на эл. энергии 0,5. И в межсезонье подтапливать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понял - зачем тогда реле?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Ну как зачем, что бы эл. котел включался только когда есть проток по СО.
Как бы еще один элемент защиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. насос работает не постоянно? не совсем понимаю Вашу схему, сначала Экотел, потом Гкотел? как Вы хотите сделать чтобы работал Экотел ночью?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Да, насос периодически переключается на нагрев встроенного бойлера, что бы в это время не грелся эл. котел и нужен датчик протока.
Эл. котел будет работать ночью, через таймер. Сообщение отредактировал zmiey - 5.7.2015, 23:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Даже при тарифе 0,5 электрический котел по деньгам дороже наматывает. Если только воровать электроэнергию тогда да выгодно. Народ то конечно тут в основном городской на форуме и слабо себе представляет что есть самоотопление частного дома. Потому расшифрую вашу задумку. на своем доме. Дом у меня 100м2 два этажа, газовый котел 20 кВт потребление газа 2м3 (это написано в мануале). Значит для сопоставимого нагрева теплоносителя нужна точно такая же мощность, поэтому котел электрический берем тоже на 20 кВт. Для упрощения расчета представим что котлы работают на полную мощность ровно 1 час за ночь. Итого электрический намотает 20кВт газовый спалит 2м3. Да газ 1 м3 стоит дороже чем 1 кВт но не в 10 раз.Все это давно пройдено и испытано на собственной шкуре.Честно жить с электрическим котлом не получается однако.Тепло в доме тоже с космоса не берется, для тепла нужна энергия на 100м3 не меньше чем 10кВт, это если вы прохладу любите. Если вам нужно в доме реальное тепло то на 100м2 надо не менее 20кВт, в этом случае котел работает на 50% своей мощности, в межсезонье на 20%, но запас на случай больших морозов у вас есть. Остальное от лукавого или из рекламы про экономичные электрические котлы которые ну СОВСЕМ ничего не потребляют. Не читайте ребята эту рекламу на ночь.
т.е. насос работает не постоянно? не совсем понимаю Вашу схему, сначала Экотел, потом Гкотел? как Вы хотите сделать чтобы работал Экотел ночью? Да параллельно котлы ставятся + два шаровых на обратке перед котлами. Не нужный котел просто шаровым перекрываем. Насос стоит на обратке до шаровых. При последовательной установке электрический котел хренью типа корочек или как это сказать даже не знаю забивает газовый за один сезон. Корочки эти есть накипь которая образуется на ТЭНах и потом отваливается от них во время нагрева воды. Фантазирует человек немного. Ну пусть попробует переубеждать не буду, самый лучший опыт это личный.
Сообщение отредактировал шахтер - 6.7.2015, 6:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Согласен с шахтером.
Хочу еще сказать от себя: У любого элемента отопления есть свое сопротивление, в данном случае гидравлическое. Добавив его последовательно мы увеличим сопротивление всей системы, что приведет к уменьшению скорости потока теплоносителя, что в свою очередь потянет КПД системы в низ. Сообщение отредактировал Sinus - 6.7.2015, 5:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Не обогревать, а догревать СО ночью, когда тариф 0,5, в межсезонье например.
И откуда в закрытой системе отепления, у вас все время берется накипь, что забивает котел?? Это возможно только с проточной водой. Лучше подскажите, какие аварийные датчики добавить стоило бы?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И откуда в закрытой системе отепления если у вас "мертвая" вода со скважины или стоит система деаэрации (в чем сильно сомневаюсь) и нет подпитки, то накипи не будет какие аварийные датчики добавить стоило бы?? в котлах они уже д.б. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Вопрос какие можно добавить, что бы отключать котел на случай залипания контактов реле, например?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
И откуда в закрытой системе отепления, у вас все время берется накипь, что забивает котел?? Это возможно только с проточной водой. Лучше подскажите, какие аварийные датчики добавить стоило бы?? Вы собрались переделывать систему, воду сольете, добавите котел, воду нальете свежую. Если у вас газовый котел с наворотами ему этой накипи хватит. Короче делайте потом поймете.Это надо лично попробовать. Совет дам только один постарайтесь сделать летом, чтобы было время до морозов переделать. Удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
Ерунда, это если каждый день менять воду в системе, как например в бойлере, тогда да будет!
Но отклонились от темы, вопрос не про это! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на случай залипания и как полагаю увеличения температуры или давления - ставьте датчики Т или Р на отключение котла
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
датчик температуры, давления - при достижении какого-либо значения пойдёт сигнал на отключение, но сначала убедитесь в их отсутствии в котлах
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харьков Украина ненька Пользователь №: 22777 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |