![]() Вопрос про термосопротивления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос про термосопротивления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! На складе отдали ТСП 100П (термосопротивления), у них оказалось 4 вывода. Покапавшись в интернете узнал, что они бывают со схемами:2 проводными-самые неточные, 3 проводные и 4 проводные-самые точные. Так как 4 вывода решил,что мои термосопротивления подключаются по 4 проводной схеме, но у меня в наличии было только ТРМ 201,к которой подключаюся только 3 проводные, решил просто объединить 2 контакта в вместе, по схеме 4 проводного сопротивления видно, что их можно объединить и они должны между собой звонится. Но мультиметр показал сопротивление 110 Ом между горизонтальными контактами, а между вертикальными ничего(обрыв), выходит это просто два одинаковых термосопр. в одном? И можно ли подключать к измерителям датчики(термосопр.) например: к измерителю с 4 проводной схемой, подключать датчики с 2-х и 3-х проводными?
Сообщение отредактировал Диего - 3.7.2015, 15:32
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
Гость_Слесарь КИП_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! На складе отдали ТСП 100П (термосопротивления), у них оказалось 4 вывода. Покапавшись в интернете узнал, что они бывают со схемами:2 проводными-самые неточные, 3 проводные и 4 проводные-самые точные. Так как 4 вывода решил,что мои термосопротивления подключаются по 4 проводной схеме, но у меня в наличии было только ТРМ 201,к которой подключаюся только 3 проводные, решил просто объединить 2 контакта в вместе, по схеме 4 проводного сопротивления видно, что их можно объединить и они должны между собой звонится. Но мультиметр показал сопротивление 110 Ом между горизонтальными контактами, а между вертикальными ничего(обрыв), выходит это просто два одинаковых термосопр. в одном? И можно ли подключать к измерителям датчики(термосопр.) например: к измерителю с 4 проводной схемой, подключать датчики с 2-х и 3-х проводными? Для начала определись что такое ТРМ 201 скорей всего фирма ОВЕН, а потом что себя представляют проводники датчиков термопар и какие схемы подключения они имеют, сколько выводов и для чего нужны. Зачем водить мурку, если есть каталоги и описания всего киповского оборудования. А то, 2,3-4 проводочка. если не шаришь в КИПиА то не суй туда нос, а то сломаешь ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Слесарь КИП, грубо, но точно. Сначала хотя бы изучаем основы предмета хотя бы по гуглу или, упаси боже, яндексу, а потом пытаемся задавать вопросы. Потому как задать правильный вопрос - очень важно. (Вспомните хотя бы соответствующую песню Сереги Чигракова)
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Костян Челябинский, а шо за песня, мне незнакома ,где послушать.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Имеется ТСП 100П (два вывода, то есть двухпроводная схема подключения) и ТРМ 201 Овен. Можно ли этот ТСП подключать к ТРМ 201(Да или Нет)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Третий провод служит для компенсации влияния провода, то есть провод идущий к термосопротивлению (ТС) также имеет сопротивление можно подключить один метр кабеля и сопротивление провода будет около 0 можно подключить 100 метров кабеля и сопротивление будет 10 ом прибор измеряет всю цепь вместе с проводом отсюда и погрешность. Для этого в схему был включён третий провод измерительная цепь прибора устроена так что сопротивление замкнутой петли автоматически вычитается из сопротивления всей цепи то есть убирается погрешность . Возьмите трехжильный кабель главное жилы должны быть одинаковые соедините две жилы вместе и подключите к термосопротивлению две жилы к одному выводу одну жилу к другому у Вас получится трёх проводная схема. Работать будет если градуировка ТС совпадает с градуировкой прибора. Если нет прибор будет показывать не правильно.
Сообщение отредактировал rosck - 4.7.2015, 5:36 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость, а где речь про термопару шла? Вроде бы с самого начала про ТСП. Не?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.7.2015, 11:48 -------------------- |
![]() |
|