Вопрос по счетчику цэ6803в м7 р32 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по счетчику цэ6803в м7 р32 |
30.6.2015, 20:35
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Установили на арендованной территории отдельный учет, со счетчиком цэ6803в м7 р32.
Пришел арендодатель с каким-то электриком, и рассказал, что показания счетчика надо на что-то умножать. разговор был не при мне, арендатор передал. Счетчик подключен через трансформаторы тока 150/2 по моему. И на фото показания 146,1 кВт/ч или 1461? Что то мне голову он всю задурил.
Сообщение отредактировал 17 - 30.6.2015, 20:36 |
|
|
|
|
30.6.2015, 22:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
146,1
трансформаторы тока где то должны быть рядом, вероятно 150/5 нужно смотреть на шильдике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.7.2015, 7:27
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Да они рядом,мы их сами монтировали, забыл просто какие. А есть разница? Показания как-то зависят от этого? Что он имел ввиду при умножении?
|
|
|
1.7.2015, 7:42
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
умножать надо на коэфф трансформации 150:5=30 Счетчик показывает 146,1х30=4383 кВт*ч
ps цифру после запятой обычно не замечают |
|
|
|
|
1.7.2015, 11:43
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
"умножать надо на коэфф трансформации" -Ого, что то не знал такого. В инструкции к счетчику ничего про это нет.
А где это написано? Сообщение отредактировал 17 - 1.7.2015, 11:49 |
|
|
1.7.2015, 13:45
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
в рд по учету и распределению э\э а умножают всегда то что есть после запятой в том числе так принято 1461*3=4383 один знак после запятой переносим в множитель эту запятую.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.7.2015, 13:45 -------------------- |
|
|
1.7.2015, 14:00
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А где это написано? "2 Описание счетчика и принципа его работы Счетчик является счетчиком трансформаторного включения" а то что умножать надо не напишут. ибо в следующий раз вы будете требовать на какое число умножать пысы: по идее монтажники д.б. написать под табло тр-р напряжения - нет трансформатор тока - 150/5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
1.7.2015, 16:47
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А то что надо умножать следует из того, что счетчик трансформаторного включения а не прямого. Четко обозначено в акте составленном представителем сетевой-сбытовой компании при замене и опломбировке узла учета ,там-же указывается множитель.
-------------------- |
|
|
1.7.2015, 16:57
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Предвижу следующий вопрос: А нахрена они мне поставили такие трансформаторы, с ними так много набегает. Нужно было совсем без трансформаторов ставить.
-------------------- |
|
|
1.7.2015, 18:47
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
А как 70 квадратов впереть в счетчик?
|
|
|
|
|
1.7.2015, 19:57
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
через соединительный переход 70мм на 35мм. Если нагрузка до 100А то ТТ прикажут убрать.
-------------------- |
|
|
1.7.2015, 20:14
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Да вводной автомат 160А
|
|
|
1.7.2015, 21:01
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Сколько выделено мощности по ТУ ?
-------------------- |
|
|
2.7.2015, 17:52
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Это арендованная территория, внутренний учет. 100 кВт договор был с арендодателем.
|
|
|
2.7.2015, 18:28
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
По мощности все верно и ТТ на месте правильные.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 2:27 |
|
|
|
|