Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по счетчику цэ6803в м7 р32

017
сообщение 30.6.2015, 20:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Установили на арендованной территории отдельный учет, со счетчиком цэ6803в м7 р32.
Пришел арендодатель с каким-то электриком, и рассказал, что показания счетчика надо на что-то умножать. разговор был не при мне, арендатор передал. Счетчик подключен через трансформаторы тока 150/2 по моему.
И на фото показания 146,1 кВт/ч или 1461? Что то мне голову он всю задурил.

Сообщение отредактировал 17 - 30.6.2015, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2015, 22:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



146,1
трансформаторы тока где то должны быть рядом, вероятно 150/5 нужно смотреть на шильдике


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 1.7.2015, 7:27
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да они рядом,мы их сами монтировали, забыл просто какие. А есть разница? Показания как-то зависят от этого? Что он имел ввиду при умножении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.7.2015, 7:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



умножать надо на коэфф трансформации 150:5=30 Счетчик показывает 146,1х30=4383 кВт*ч
ps цифру после запятой обычно не замечают icon_wink.gif и округляют до единиц. В вашем случае получим 146, соответственно после умножения 4380 кВт*ч
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 1.7.2015, 11:43
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



"умножать надо на коэфф трансформации" -Ого, что то не знал такого. В инструкции к счетчику ничего про это нет.
А где это написано?

Сообщение отредактировал 17 - 1.7.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.7.2015, 13:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



в рд по учету и распределению э\э а умножают всегда то что есть после запятой в том числе так принято 1461*3=4383 один знак после запятой переносим в множитель эту запятую.

Сообщение отредактировал ez81 - 1.7.2015, 13:45


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2015, 14:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(17 @ 1.7.2015, 12:43) *
А где это написано?

"2 Описание счетчика и принципа его работы
Счетчик является счетчиком трансформаторного включения"
а то что умножать надо не напишут. ибо в следующий раз вы будете требовать на какое число умножать
пысы: по идее монтажники д.б. написать под табло
тр-р напряжения - нет
трансформатор тока - 150/5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.7.2015, 16:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А то что надо умножать следует из того, что счетчик трансформаторного включения а не прямого. Четко обозначено в акте составленном представителем сетевой-сбытовой компании при замене и опломбировке узла учета ,там-же указывается множитель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.7.2015, 16:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Предвижу следующий вопрос: А нахрена они мне поставили такие трансформаторы, с ними так много набегает. Нужно было совсем без трансформаторов ставить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 1.7.2015, 18:47
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



А как 70 квадратов впереть в счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.7.2015, 19:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



через соединительный переход 70мм на 35мм. Если нагрузка до 100А то ТТ прикажут убрать. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 1.7.2015, 20:14
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да вводной автомат 160А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.7.2015, 21:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Сколько выделено мощности по ТУ ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.7.2015, 17:52
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Это арендованная территория, внутренний учет. 100 кВт договор был с арендодателем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.7.2015, 18:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



По мощности все верно и ТТ на месте правильные.


--------------------