![]() Подключение нагревателя и стиральной машины , описание внутри |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение нагревателя и стиральной машины , описание внутри |
Гость_Гость_Незнайка_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Куплен кабель ВВГ НГ 3X2,5 Автомат 25 ампер. все будет идти от Щитка. на стене перед ванной и туалетом будет распред каробка из нее кабель в туалет и ванную.
Теперь вопрос , ЧТО НЕ ТАК. Нагреватель 2 кВ Стиралка без понятия но есть наклейка говорящая о том что она какая то экономная. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Теперь вопрос , ЧТО НЕ ТАК. не позвали электрика ![]() Нагреватель 2 кВ 2 киловольта нагреватель ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
2 киловатта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Теперь вопрос , ЧТО НЕ ТАК. .. автомат на 25А, ели на конце линии бытовые розетки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Незнайака_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Нужно на 16А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 6:56 |
|
![]() |