Здравствуйте!
Есть ли требования, по отдельному кабелю освещения в каждый подвал многоквартирного дома? То есть надо ли в каждый подвал освещения тянуть отдельный кабель от ВРУ или можно проложить один кабель на все подвалы? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ограничений/запретов нет для обоих вариантов.
Смотрите как вам удобнее и целесообразнее в дальнейшей эксплуатации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть требование на аварийное и рабочее освещение отдельные линии.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Есть требование на аварийное и рабочее освещение отдельные линии. Не доводилось встречать аварийного освещения в подвалах многоквартирных жилых домов. А вот с демонтированным полностью освещеним - сколько угодно. Если необходимо освещение для каких-то работ, устраивают временное, и всех делов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
По СП 31.110 в подвалах жилых домов освещение устанавливается только по линии основных проходов.
Других требований вроде нет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А про аварийные и эвакуационные выходы тоже нигде нету?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Имя пользователя_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
начните с проекта... Так нам то неведомо... может как раз о проектном решении речь шла... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тут вероятно, решение за проектировщиком... если никто в ТЗ на проектирование не укажет, что в подвале одновременно не будет находиться более 6 человек...
![]() А может и три линии быть... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Во всех проектах, с которыми я сталкивался - освещение в подвале в каждом обособленом помещении. И не по одному светильнику, буквально каждые 2-3 метра. Даже под лестничным маршом, а там высота около 1 м.
И вроде не лишнее оно, по всему подвалу коммуникации, для осмотра удобнее, и не всегда нужно ремонтное освещение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну так в СП указаны минимальные требования.
Если вам хочется и заказчик/эксплуатант не против, можете хоть на 500Лк светильников в подвале натыкать, хоть в каждый закуток. Другое дело, что учёт нагрузок общедомового освещения, вернее в данном случае неучёт, какраз предполагает минимальное количество светильников в тех.подполье. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |