![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Доброго времени суток! Вообщем протянули мы пучки кабелей в гофр-й трубе на струне (согласно проекту) под черновым потолком. Пришла вентиляция (бригада) и попросили "натянуть " наши кабели вместе с струной еще выше так как у них там вент. труба по проекту идет. Ну мы по возмущались да прижали как смогли свои магистрали к балкам потолка. Затем они смонтировали свои вент.трубы таким образом что наши кабели (в гофре) соприкасались с их вентиляцией (то есть наши пучки магистральные лежат на вентиляции). Я говорил что так нельзя, но служебок не писал, а теперь когда уже зашили потолки и сделали отделку хотят вскрыть все потолки типа чтобы мы переделывали монтаж, ну и все разумеется хотят повесить на электромонтажный участок. Я просто одного не могу понять причем здесь мы если у нас изначально все было сделано по нормам?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В проекте должна быть такая штука написанная заказчиком-К исполнению все по проекту, а изменения за отдельные тугрики.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пишете Акт на монтаж или подобное, в нём указываете - монтаж проведен в соответствии с проектом, в примечании - "вентиляция на момент окончания работ не установлена", как то так.. и бумагу начальству
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Немного отклонюсь от темы, может кто подскажет где именно в СНиПе указано что проволока должна быть оцинкованная? Имеется ввиду используемая для крепления пучков кабелей внутренних сетей.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если одни сети налезли на другие сети - это косяк проектировщиков. А расстояние между воздуховодом и кабелем не встречал, чтоб нормировалось. С водой или газом там нормируется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Pantryk,
Цитата А расстояние между воздуховодом и кабелем не встречал, чтоб нормировалось как минимум оно должно быть такое, чтоб они не соприкасались и не терлись...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По моему не зависит. Без прикосновения и все тут.
На мой взгляд косяк проектировщиков и вентиляционщиков. Теперь удобнее видимо перенести электропроводку, Вам, но за счет вентиляционщиков. По поводу оцинковки - не встречал. На открытом воздухе само собой, но в помещении не уверен. Хотя может и нужно антикорозийное покрытие. Покрасте в крайнем случае) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Pantryk, как минимум оно должно быть такое, чтоб они не соприкасались и не терлись... Не нормируется, пусть лежат. А с чего терется -то будет, вибрации-то нет..Пересечение сетей допускается, прокладка в гофре -желение заказчика, не более. Что-либо изменить и за чей счет пусть решает начальство и проектировщик, С2Н5ОН об этом уже написал (сори за плагиат) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
.... где именно в СНиПе указано что проволока должна быть оцинкованная? Имеется ввиду используемая для крепления пучков кабелей внутренних сетей. А где прописано, что пучки кабелей крепятся проволокой? Российская действительность, что под руку попало, на веревочке, на проволочке!? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А где прописано, что пучки кабелей крепятся проволокой? Российская действительность, что под руку попало, на веревочке, на проволочке!? Стоп! Стоп! Стоп! Что Вы конкретно имеете ввиду под понятием "пучки кабелей крепятся проволокой?" - несущий трос или крепление пучков кабелей к тросу? Если второе, так тут давно стяжки пластиковые применяются. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Немного отклонюсь от темы, может кто подскажет где именно в СНиПе указано что проволока должна быть оцинкованная? Имеется ввиду используемая для крепления пучков кабелей внутренних сетей. СНиП не припоминаю, есть вот это: "Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации РМ 14-177-05 При монтаже тросовых конструкций используются муфты натяжные К798, К804, К805, анкеры К300, К675, анкеры проходные К809, зажимы К296, К299, К676 и др. В качестве троса, как правило, используются канаты диаметром 2-4 мм из стальных оцинкованных проволок, либо стальная оцинкованная проволока диаметром 5-8 мм." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Может вылезти другая проблема по поводу "пучков", а уровни напряжения,назначение у этих "пучков" одинаковы?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Стоп! Стоп! Стоп! Что Вы конкретно имеете ввиду под понятием "пучки кабелей крепятся проволокой?" - несущий трос или крепление пучков кабелей к тросу? Если второе, так тут давно стяжки пластиковые применяются. Немного отклонюсь от темы, может кто подскажет где именно в СНиПе указано что проволока должна быть оцинкованная? Имеется ввиду используемая для крепления пучков кабелей внутренних сетей. ? Указана проволока, а не стяжки или ремни, хомуты, стриппы |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Немного отклонюсь от темы, может кто подскажет где именно в СНиПе указано что проволока должна быть оцинкованная? Имеется ввиду используемая для крепления пучков кабелей внутренних сетей. ? Указана проволока, а не стяжки или ремни, хомуты, стриппы Скорее всего такого указания вы не найдёте. Согласно нормативке эти крепежи осуществляются скобами, бандажами, хомутами... Голая проволока для этих целей не используется ввиду возможного повреждения оболочки кабелей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |