Доброго времени суток.
По данной теме много написано и всё же однозначного ответа я так и не нашёл.
Планируем менять старую электропроводку на медную. Дом старый кирпичный, 1976 года. Заземления конечно же нет, поэтому большинство электриков советует занулиться на щиток. Но зануление в жилых домах делать не рекомендуется. В связи с этим возникают вопросы:
1. Делаем зануление. Если помимо УЗО и автоматов установить ещё и реле контроля напряжения - спасёт ли оно от "обрыва нуля" в экстренном случае? Или варианты чп всё равно остаются?
2. Меняем проводку, но третий провод просто изолируем и не подключаем до момента капитального ремонта электрооборудования в подъезде - скажется ли это на работе крупной бытовой техники - такой как электрический духовой шкаф, стиральная машина и вообще всей техники, которую настоятельно рекомендуют "заземлять"?
3. Какой из этих двух вариантов всё же наиболее приемлемый и безопасный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.6.2015, 22:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я бы выбрал второй вариант. Но третий провод в розетках не подключать.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.6.2015, 9:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. При первом варианте при обрыве нуля на корпусе будет потенциал, защитный ноль коммутировать нельзя.
По второму варианту вероятно безопаснее. Еще добавите к ниму установку дифавтоматов или УЗО и автоматов.
Нулевой провод магистральной линии (стояка) между электрощитами какой? Хотя по крайнему ГОСТу разделять нули после ВРУ жилого дома - нельзя, но если ноль стояка 16 кв.мм. алюминия и больше, я бы подключил защитный ноль к нему через сжим ("орех").
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.6.2015, 12:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Димитриус)
Но зануление в жилых домах делать не рекомендуется.
Не рекомендуется - не значит запрещено!
А если не запрещено, то тут нужно смотреть имеется ли возможность безопасного зануления (без возможности разрыва ноля).
Цитата
.....большинство электриков советует занулиться на щиток.
На какой (этажно-лестничный или квартирный?) и как это понимать вообще?
Цитата
Планируем менять старую электропроводку на медную..... третий провод просто изолируем и не подключаем до момента капитального ремонта
Тут совсем ничего не понятно.... Зачем изолировать третий провод, если уже меняете проводку?
Цитата
1. Делаем зануление. Если помимо УЗО и автоматов установить ещё и реле контроля напряжения - спасёт ли оно от "обрыва нуля" в экстренном случае?
Даже если и спасёт, то рассматривать этот/такой вориант не следует по требованию Правил - разрыв защитного ноля (PEN) ЗАПРЕЩЁН!
Всё!
И если есть такая вероятность, то даже и не думайте об этом.
И напротив - если есть возможность подключения в щите без какого-либо разрыва - можете смело выполнить зануление.
При этом желательно установить дополнительно УЗО.
Цитата(uvk2)
Я бы выбрал второй вариант. Но третий провод в розетках не подключать.
А если пробой скажем стиралки.... рядом металлическая ванная, которая заземлена?....
Или пробой духового шкафа, посудомойки, эл.плиты, а хозяйка одной рукой металлической ложкой перемешивает приготавливаемое блюдо, а другой рукой моет под краном что-то из пряностей/добавок в это блюдо?
Подобных примеров в реальной жизни достаточно.....

PS: А вообще-то если делать всё по уму, то в зданиях/квартирах подобного рода нужен только обще-комплексный подход (АВ, УЗО, СУП...)

Сообщение отредактировал Rezo - 25.6.2015, 12:43


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2015, 13:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 25.6.2015, 9:10) *
при обрыве нуля на корпусе будет потенциал, защитный ноль коммутировать нельзя.

А "обрыв" это у нас "коммутация" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.6.2015, 15:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А "обрыв" это у нас "коммутация" ?

Нет. Имел ввиду что коммутировать ноль с функцией защитного - нельзя. А реле напряжения по другому не спасет от потенциала на корпусе при обрыве нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 10:15
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены