Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

как проверить 3ф счётчик при помощи токоизмерительных клещей

maradona
сообщение 23.6.2015, 22:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Добрый вечер.
Есть сомнения по поводу правильности показаний счетчика меркурий 230 ART-03, решил примерно сравнить показания клещей и счетчика, нагрузка по трем фазам прмерно одинаковая и постоянная примерно 90 А +- 5-8А по каждой фазе, 90:1.52=59.2 кВт. т.е. за 2.5 часа должно намотать 59.2*2.5=148кВт/ч, а по показаниям получается 1.6*30 (коэф. трансформатора)=48 кВт/ч. Подскажите люди добрые , где я ошибаюсь.

Сообщение отредактировал maradona - 24.6.2015, 8:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2015, 23:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



померяйте сначала на трансформаторах тока, проверите К трансф.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 23.6.2015, 23:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на нем все заклеины этот коэф. стоит в платежках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.6.2015, 0:06
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А у поскольку есть клещи, есть ли возможность замерить ток в первичной и во вторичной обмотках трансформаторов тока?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.6.2015, 5:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(maradona @ 24.6.2015, 0:14) *
Трансформатор в коробке опломбирован, и надписи на нем все заклеины этот коэф. стоит в платежках
Я правильно уловил что по вашим расчетам должно намотать 148 кВт а наматывает в реальности всего 48 кВт ?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 8:07
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 0:06) *
А у поскольку есть клещи, есть ли возможность замерить ток в первичной и во вторичной обмотках трансформаторов тока?

транс в коробке а провода выходящие из него в пучке. но когда приеду на место посмотрю, может получится.

Цитата(шахтер @ 24.6.2015, 5:02) *
Я правильно уловил что по вашим расчетам должно намотать 148 кВт а наматывает в реальности всего 48 кВт ?.

Да, правильно но я вообще думал , что я либо считал не так либо делал что то не правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.6.2015, 8:54
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Нагрузка небось реактивная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 9:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(protector @ 24.6.2015, 8:54) *
Нагрузка небось реактивная?

Основные потребители печки % 70, есть сплиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 10:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Увидел на трансе 380/16 т.е. коэф должен быть 23,75 , а с нас дерут с коэф 30 почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.6.2015, 13:23
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Потому что это не трансформатор тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 17:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(Pantryk @ 24.6.2015, 14:23) *
Потому что это не трансформатор тока.

А что это и где сам трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.6.2015, 18:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



некорректные измерения... погрешность токовых клещей для проверки счетчика запредельно велика... как пальцем в небо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 19:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(Ixtim @ 24.6.2015, 19:53) *
некорректные измерения... погрешность токовых клещей для проверки счетчика запредельно велика... как пальцем в небо

Ну не 250% как у меня получилось, тут какой то другой косяк.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ctc
сообщение 24.6.2015, 19:09
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 21.12.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 37083



Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2015, 19:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



давайте фото вашего узла учёта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 19:22
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(ctc @ 24.6.2015, 20:09) *
Могу Вас поздравить))) Перед Вами "заряженный счетчик" Только грубо сделанный

Никто его не заряжал, это точно. Фото выложу попозже , счетчик не старый Меркурий 230 ART-03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.6.2015, 19:23
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передней панели можно извлечь на экран мощность, напряжение, косинус... осталось почитать инструкцию.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maradona
сообщение 24.6.2015, 20:29
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 45865



Цитата(Roman D @ 24.6.2015, 20:23) *
Насколько понимаю в счетчиках, кнопочкой на передней панели можно извлечь на экран мощность, напряжение, косинус... осталось почитать инструкцию.



Насколько я понял там всю инф. можно вытыщить из него через ик порт, но для этого нужен адаптер меркурий , а приобретать его на один раз не хочется.

Скачал инстукцию завтра попробую вывести эти показатели, но насколько я понял из инстукции некоторые показатели могут не выводится на экран из за прошивки счетчика,вобщем завтра попробую. докопаться до истины.

Сообщение отредактировал maradona - 24.6.2015, 20:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.6.2015, 20:44
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Может неправильно посчитали показания ТТ150/5 коэф=30 пример- показания 00016,15 считаем все знаки и умножаем на *0,3=484,5кВт\ч\месяц


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2015, 21:16
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



клемная коробка, не ТТ
ТТ вероятно где то ниже


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены