Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
есть какая-нибудь ссылка на данную норму? Есть ГОСТы на щиты, там эти требования прописаны (ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51628-2000) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
и фазные и нулевые, там 4 изолированных шины
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно, кто "вживую" видел устройство плавкой вставки ПН--2 на 100 А, какое там сечение? Вопрос о динамических усилиях не рассматриваем, да и нарушать требований НТД отнюдь не призываю, повторюсь, вопрос чисто теоретический!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно, кто "вживую" видел устройство плавкой вставки ПН--2 на 100 А, какое там сечение? Вопрос о динамических усилиях не рассматриваем, да и нарушать требований НТД отнюдь не призываю, повторюсь, вопрос чисто теоретический! Поиск рулит. Вот до 300 ампер. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно количество теплоты, выделяющееся на любом отрезке проводника не зависит от его полной длины при прочих равных условияхтак что хоть 100м, хоть 5 см, но ток в 60А разогреет эту полторашку до "красна" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
300 А это до плавления меди - около 1000град. Изоляция начнет плавится уже от 90 град.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
300 А это до плавления меди - около 1000град. Изоляция начнет плавится уже от 90 град. Шутить изволите? Или что? Сварочный аппарат надеюсь видели, так же видели как горит электрод при температуре более 1000 градусов и что на сварочных жилах изоляция горит в этот момент? Ну умные ведь мужики чё фантазируем? Неужто не догадываемся почему предохранитель расплавится в цепи 300 ампер а кабель останется целым и даже нагреться не успеет евойная изоляция. Тьфу блин. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А сечение провода, которое электрод подключает к сварочнику те же 2,5 кв.мм и режим работы продолжительный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
количество теплоты, выделяющееся на любом отрезке проводника не зависит от его полной длины при прочих равных условиях так что хоть 100м, хоть 5 см, но ток в 60А разогреет эту полторашку до "красна" А как формула Q=I2*R*t? R - говорит о чём нибудь? И какое сопротивление будет у перемычки в 10 (грубо)см? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Хреново у вас и со чтением и с физикой, а я считал вас специалистом
![]() Имеется два провода, первый 10см,второй 100м, через каждый из них течет ток в 100А Берем у каждого из проводом и выделяем участок в 1см, согласно вышеуказанному закону Джоуля-Ленца количество теплоты выделяется на них одинаковое, теплоотвод тоже одинаковый, вопрос, разная ли будет у них температура? Мы-то дураки, зря оказывается расходуем цветные металлы... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Из формулы - количество теплоты выделенное на коротком отрезке (перемычка в щитке) будет меньше, т.к. её сопротивление меньше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Т.е вы утверждаете, что с увеличением длины провода его допустимый длительный ток понижается? Почему же тогда в ПУЭ и прочих ГОСТах об этом ничего не говорится? Для какой стандартной длины составлены эти таблицы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Почему же тогда в ПУЭ и прочих ГОСТах об этом ничего не говорится? Для какой стандартной длины составлены эти таблицы? Про это говорится и пишется везде и всюду. Любая программа расчета сечения кабеля учитывает длину этого кабеля. И если в такой программе менять длину она меняет и сечение. Есть и просто таблицы где оговаривается максимальная длинна шнура или кабеля при определенной нагрузке. Есть таблицы где длинна не оговорена и таких таблиц большинство. Но это настолько общеизвестная истина что о чем тут и говорить можно даже понять трудно. Да при продаже например гвоздей там не прилагается инструкция что гвозди кушать нельзя. Так и составители таблиц не всегда указывают длину кабеля а просто пишут в квартирной проводке при нагрузке ..... рекомендуется брать сечение..... Они видно пишут для электриков которые обладают хоть каким то здравым смыслом. Для электрочайников длину в таблицах ставят.Ну вот например. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
шахтер, такую таблицу я вам тоже могу нарисовать и в ней сечение будет зависеть от полоюения звезд на небе. Пожалуйста, ссылки на НД.
Да и речь про потери мы сейчас не ведем Зы. Таблица у вас вообще левая, по ней никак не узнать длительный допустимый ток Ззы. Прочитайте еще раз и оспорьте: Цитата Имеется два провода, первый 10см,второй 100м, через каждый из них течет ток в 100А
Берем у каждого из проводов и выделяем участок в 1см, согласно вышеуказанному закону Джоуля-Ленца количество теплоты выделяется на них одинаковое, теплоотвод тоже одинаковый, вопрос, разная ли будет у них температура? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
FRAER, Если сечение одинаковое то и ток и нагрев есно одинаков. Наверно я что то не уловил в ваших дебатах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Из формулы - количество теплоты выделенное на коротком отрезке (перемычка в щитке) будет меньше, т.к. её сопротивление меньше. Но и площадь поверхности для рассеивания этого тепла тоже меньше => температура будет такая же т.к. площадь поверхности измениться во столько же раз во сколько измениться сопротивление (выделяемая мощность). Цитата А предохранитель на 300 ампер вы ставите для защиты 2,5 мм2 ? Тогда конечно. Вы привели таблицы для выбора сечения плавких вставок. Т.е. это сечение, которое расплавиться при указанном токе. Т.е. температура проводника сечением 2,5мм при 300А будет около температуры плавления меди. А в случае применения изолированных проводников их температура не должна превышать предельной для данного типа изоляции. Цитата Любая программа расчета сечения кабеля учитывает длину этого кабеля. Она учитывает длину кабеля, применительно к сечению, с точки зрения потери напряжения. По критерию нагрева сечение от длины не зависит. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Но и площадь поверхности для рассеивания этого тепла тоже меньше => температура будет такая же т.к. площадь поверхности измениться во столько же раз во сколько измениться сопротивление (выделяемая мощность). ... 1. "Опыт, сын ошибок трудных.." - подключите достаточно большую нагрузку через короткий провод и ту же нагрузку через длинный. Сечение провода, естественно одинаковое. 2. Посчитайте по вышеприведённой формуле сопротвление провода длиной 10 см и 100 м. Получив данные посчитайте количество выделенной теплоты. 3. Из собственной практики: При подключении сварочного трансформатора серии ТД проводом сечением 4 мм квадратных и длиной 3 м, провод "держал", а вот длиной 15 м - начиналась плавиться изоляция и провод перегорал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Сложно все.
Есть два одинаковых провода длинной 2 и 100 метров. Из каждого из рассматриваем участок в 1 метр. Ток через оба провода одинаковый. Сопротивление метра провода одинаковое= количество тепла выделенного на метр- так же одинаково. Ессесно суммарное количество теплоты 100 метрового кабеля будет больше 2 метрового, но в сравнении на 1 метр будет одинаково. Может практика говорит о условии охлаждения этого провода? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Посчитайте по вышеприведённой формуле сопротвление провода длиной 10 см и 100 м. Получив данные посчитайте количество выделенной теплоты. 3. Из собств Б-г с вами, давайте считать Имеется 2 проводника одинакового сечения S, но разной длины L1 и L2,по каждому из них протекает ток I Материал проводника имеет удельное сопротивление р, тогда сопротивление определяется по формуле R=рL/S, т.е можно записать R1/R2=L1/L2 Согласно закону Джоуля-Ленца, количество теплоты, выделяющееся в проводнике: Q=I²Rt, т.е. можно записать: Q1/Q2=L1/L2 Материал проводника имеет удельную теплоемкость с Массы проводников: m=pV=pSL, здесь р - плотность материала проводника Т.е можно записать m1/m2=L1/L2 Изменение температуры вещества массой m с удельной теплоемкостью c при сообщении ему количества теплоты Q определяется по формуле: dT=Q/(cm), тогда можно записать: dT1/dT2=Q1/Q2*m2/m1=L1/L2*L2/L1=1 Т.е проводники нагреются на одно и тоже количество градусов независимо от их длины! Есть что-нибудь по существу сказать в опровержение? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |