Правильность сборки щита , Правильность сборки щита

savelij®
сообщение 17.6.2015, 20:29
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(evilinhead @ 17.6.2015, 12:01) *
есть какая-нибудь ссылка на данную норму?

Есть ГОСТы на щиты, там эти требования прописаны (ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51628-2000)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 17.6.2015, 21:27
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



и фазные и нулевые, там 4 изолированных шины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.6.2015, 5:45
Сообщение #23





Гости






А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно, кто "вживую" видел устройство плавкой вставки ПН--2 на 100 А, какое там сечение? Вопрос о динамических усилиях не рассматриваем, да и нарушать требований НТД отнюдь не призываю, повторюсь, вопрос чисто теоретический!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.6.2015, 6:10
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2015, 6:45) *
А вот если задуматься (чисто теоретически) у этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно, кто "вживую" видел устройство плавкой вставки ПН--2 на 100 А, какое там сечение? Вопрос о динамических усилиях не рассматриваем, да и нарушать требований НТД отнюдь не призываю, повторюсь, вопрос чисто теоретический!
Поиск рулит. Вот до 300 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.6.2015, 8:52
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
этих перемычек омическое сопротивление весьма незначительно
количество теплоты, выделяющееся на любом отрезке проводника не зависит от его полной длины при прочих равных условиях
так что хоть 100м, хоть 5 см, но ток в 60А разогреет эту полторашку до "красна"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.6.2015, 9:17
Сообщение #26


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



300 А это до плавления меди - около 1000град. Изоляция начнет плавится уже от 90 град.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.6.2015, 16:02
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Pantryk @ 18.6.2015, 9:17) *
300 А это до плавления меди - около 1000град. Изоляция начнет плавится уже от 90 град.
Шутить изволите? Или что? Сварочный аппарат надеюсь видели, так же видели как горит электрод при температуре более 1000 градусов и что на сварочных жилах изоляция горит в этот момент? Ну умные ведь мужики чё фантазируем? Неужто не догадываемся почему предохранитель расплавится в цепи 300 ампер а кабель останется целым и даже нагреться не успеет евойная изоляция. Тьфу блин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.6.2015, 16:56
Сообщение #28


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А сечение провода, которое электрод подключает к сварочнику те же 2,5 кв.мм и режим работы продолжительный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.6.2015, 17:55
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Pantryk @ 18.6.2015, 16:56) *
А сечение провода, которое электрод подключает к сварочнику те же 2,5 кв.мм и режим работы продолжительный?
А предохранитель на 300 ампер вы ставите для защиты 2,5 мм2 ? Тогда конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2015, 20:49
Сообщение #30





Гости






Цитата(FRAER @ 18.6.2015, 8:52) *
количество теплоты, выделяющееся на любом отрезке проводника не зависит от его полной длины при прочих равных условиях
так что хоть 100м, хоть 5 см, но ток в 60А разогреет эту полторашку до "красна"

А как формула Q=I2*R*t? R - говорит о чём нибудь? И какое сопротивление будет у перемычки в 10 (грубо)см?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.6.2015, 21:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Хреново у вас и со чтением и с физикой, а я считал вас специалистом icon_wink.gif

Имеется два провода, первый 10см,второй 100м, через каждый из них течет ток в 100А
Берем у каждого из проводом и выделяем участок в 1см, согласно вышеуказанному закону Джоуля-Ленца количество теплоты выделяется на них одинаковое, теплоотвод тоже одинаковый, вопрос, разная ли будет у них температура?

Мы-то дураки, зря оказывается расходуем цветные металлы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.6.2015, 4:38
Сообщение #32





Гости






Из формулы - количество теплоты выделенное на коротком отрезке (перемычка в щитке) будет меньше, т.к. её сопротивление меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.6.2015, 7:48
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Т.е вы утверждаете, что с увеличением длины провода его допустимый длительный ток понижается? Почему же тогда в ПУЭ и прочих ГОСТах об этом ничего не говорится? Для какой стандартной длины составлены эти таблицы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.6.2015, 4:12
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(FRAER @ 20.6.2015, 7:48) *
Почему же тогда в ПУЭ и прочих ГОСТах об этом ничего не говорится? Для какой стандартной длины составлены эти таблицы?
Про это говорится и пишется везде и всюду. Любая программа расчета сечения кабеля учитывает длину этого кабеля. И если в такой программе менять длину она меняет и сечение. Есть и просто таблицы где оговаривается максимальная длинна шнура или кабеля при определенной нагрузке. Есть таблицы где длинна не оговорена и таких таблиц большинство. Но это настолько общеизвестная истина что о чем тут и говорить можно даже понять трудно. Да при продаже например гвоздей там не прилагается инструкция что гвозди кушать нельзя. Так и составители таблиц не всегда указывают длину кабеля а просто пишут в квартирной проводке при нагрузке ..... рекомендуется брать сечение..... Они видно пишут для электриков которые обладают хоть каким то здравым смыслом. Для электрочайников длину в таблицах ставят.Ну вот например.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.6.2015, 8:14
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



шахтер, такую таблицу я вам тоже могу нарисовать и в ней сечение будет зависеть от полоюения звезд на небе. Пожалуйста, ссылки на НД.
Да и речь про потери мы сейчас не ведем
Зы. Таблица у вас вообще левая, по ней никак не узнать длительный допустимый ток
Ззы. Прочитайте еще раз и оспорьте:
Цитата
Имеется два провода, первый 10см,второй 100м, через каждый из них течет ток в 100А
Берем у каждого из проводов и выделяем участок в 1см, согласно вышеуказанному закону Джоуля-Ленца количество теплоты выделяется на них одинаковое, теплоотвод тоже одинаковый, вопрос, разная ли будет у них температура?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.6.2015, 20:42
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



FRAER, Если сечение одинаковое то и ток и нагрев есно одинаков. Наверно я что то не уловил в ваших дебатах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.6.2015, 9:28
Сообщение #37


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Из формулы - количество теплоты выделенное на коротком отрезке (перемычка в щитке) будет меньше, т.к. её сопротивление меньше.

Но и площадь поверхности для рассеивания этого тепла тоже меньше => температура будет такая же т.к. площадь поверхности измениться во столько же раз во сколько измениться сопротивление (выделяемая мощность).
Цитата
А предохранитель на 300 ампер вы ставите для защиты 2,5 мм2 ? Тогда конечно.

Вы привели таблицы для выбора сечения плавких вставок. Т.е. это сечение, которое расплавиться при указанном токе. Т.е. температура проводника сечением 2,5мм при 300А будет около температуры плавления меди. А в случае применения изолированных проводников их температура не должна превышать предельной для данного типа изоляции.
Цитата
Любая программа расчета сечения кабеля учитывает длину этого кабеля.

Она учитывает длину кабеля, применительно к сечению, с точки зрения потери напряжения. По критерию нагрева сечение от длины не зависит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2015, 11:42
Сообщение #38





Гости






Цитата(Pantryk @ 22.6.2015, 9:28) *
Но и площадь поверхности для рассеивания этого тепла тоже меньше => температура будет такая же т.к. площадь поверхности измениться во столько же раз во сколько измениться сопротивление (выделяемая мощность).
...

1. "Опыт, сын ошибок трудных.." - подключите достаточно большую нагрузку через короткий провод и ту же нагрузку через длинный. Сечение провода, естественно одинаковое.
2. Посчитайте по вышеприведённой формуле сопротвление провода длиной 10 см и 100 м. Получив данные посчитайте количество выделенной теплоты.
3. Из собственной практики: При подключении сварочного трансформатора серии ТД проводом сечением 4 мм квадратных и длиной 3 м, провод "держал", а вот длиной 15 м - начиналась плавиться изоляция и провод перегорал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 22.6.2015, 14:13
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Сложно все.
Есть два одинаковых провода длинной 2 и 100 метров.
Из каждого из рассматриваем участок в 1 метр.
Ток через оба провода одинаковый.
Сопротивление метра провода одинаковое= количество тепла выделенного на метр- так же одинаково.
Ессесно суммарное количество теплоты 100 метрового кабеля будет больше 2 метрового, но в сравнении на 1 метр будет одинаково.
Может практика говорит о условии охлаждения этого провода?





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.6.2015, 14:43
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Посчитайте по вышеприведённой формуле сопротвление провода длиной 10 см и 100 м. Получив данные посчитайте количество выделенной теплоты.
3. Из собств

Б-г с вами, давайте считать
Имеется 2 проводника одинакового сечения S, но разной длины L1 и L2,по каждому из них протекает ток I
Материал проводника имеет удельное сопротивление р, тогда сопротивление определяется по формуле
R=рL/S, т.е можно записать R1/R2=L1/L2
Согласно закону Джоуля-Ленца, количество теплоты, выделяющееся в проводнике: Q=I²Rt, т.е. можно записать: Q1/Q2=L1/L2
Материал проводника имеет удельную теплоемкость с
Массы проводников: m=pV=pSL, здесь р - плотность материала проводника
Т.е можно записать m1/m2=L1/L2
Изменение температуры вещества массой m с удельной теплоемкостью c при сообщении ему количества теплоты Q определяется по формуле:
dT=Q/(cm), тогда можно записать:
dT1/dT2=Q1/Q2*m2/m1=L1/L2*L2/L1=1
Т.е проводники нагреются на одно и тоже количество градусов независимо от их длины!

Есть что-нибудь по существу сказать в опровержение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения