Народ дайте реальную схему для установки узо в 2х проводную сеть , т.е фаза ноль , без земли .
В инете полно кулибиных и каждый рисует по своему У меня панельный дом стоит пакетник на 40 на 2 квартиры , потом счетчик на 40 , затем фаза идет на автомат 40 , который на электро плиту ( к ней же у меня подключена стиралка ) паралельно к авто на 40 подключены 2 автомата по 16 на свет и розетки Нужно защитить узами стиралку с плитой и вместе или отдельно свет и розетки Земли НЕТ ! , но может каданить появится , да и без земли пишут то работает , эдак лучше чем ваще током епнет и не отпустит ![]() диф авоматы не предлагать - дорого желательно реальную схему которую вы устанавливали а не слили с инета а то я уже задолбался лазить по пусту |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А не надо лазить по пусту. Ибо есть типовая схема включения УЗО и провод "земли" в ней не предусмотрен.
И прежде, чем создавать тему, стоит посмотреть на форуме... В начале раздела есть темы "Важно:...." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
легко говорить ищи
поиск по словам - типовая схема узо , к примеру , ни чего не дает может модераторам под силу это быстро найти ? просто в инете столько бредней по поводу узо , эт ппц , то надо автомам перед узо то не надо , то можно общее узо на квартиру то нет , то чипованые розетки , то можно автомат перед узо , то нельзя , сначала надо узо , от надо отдельный проводник пускать с ввода узо на заземление розеток ........... ууууууууууууууууу крыша едет ![]() кто здесь есть в реальным опытом ?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Я так понимаю, вы очень далеки от электрике, пригласите грамотного электрика, он вам все подключит
А типовая схема в паспорте узо должна быть приведена |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Read This
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
легко говорить ищи Предложений "ищи" не было. Предлагалось посмотреть начало раздела. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|||
![]() |
||||
Гость_Гость_евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
уу сколько умников набежало "Read This Fucking Following Manual" , вызывай электрика
![]() или эт че у вас заговор " проффесиональных " электриков , а то совсем без работы останетесь ? прогулялся по ссылкам админа и что ? ..... такая же куча ответов или читай ПЭУ , иди по ссылкам думай, которых и нет уже , все сидят великомудрствуют про понтециалы и т.п но ни чего конктретного походу тут весь форум такой |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Значит, ни чего конкретного и нет. В инструкции, прилагаемой к УЗО русским по белому все написано.
Да, форум дерьмо, а гости в нем все сплошь Д'Артоньяны. Ну вот только с букаффками в инструкции у них не складывается, а так все сплошь зашибательские и чЁткие пассаны -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е фаза ноль , без земли ....желательно реальную схему что там у вас с нулем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
прогулялся по ссылкам админа и что ? ... Ну коль так вышло, что прогулялись впустую... тогда ловите то, что просите (схема соответствует запросу) Цитата Народ дайте реальную схему для установки узо в 2х проводную сеть , т.е фаза ноль , без земли . Всё что связано с землёй затёрто, но схема работоспособна (осталось свои реальные линии подрисовать). В аварийном случае всё равно долбанёт... но не смертельно. То бишь, всё как просили. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
savelij®, да уж.. хрена с два ТС поймет...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Было у меня где-то в цветных картинках... Найду, подрихтую, выложу.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
savelij® , вы мне предлагаете выкинуть свой щетчик и поставить как на схеме на 60 , выкинуть плиту и оставить только розетки со светом ?
![]() почитайте пжалуста мой первый пост ..... я знаю как в приципе рисуется схема с узо , но есть некоторые нюансы касаемо имено моей схемы у меня в щите я написал как у меня все устроено из этого надо сделать вывод и я вас все тут супер электриков прошу о помощи что бы вы мне разъяснили если у вас есть свободная минута на это Спасибо за внимание , кланяюсь , бью челом ............ Есть розетка , с недавних времен начала глючить из стены выходят 4 конца , на одном фаза , тестером меряю фазу с тремя оставшимися , выдает на один конец 128 в , на другой 30 в , на третьем тишина ..... а надо бы 220 ![]() В чем проблемма ? Забыл написать , эт я вас слезно прошу , кланяюсь , если есть свободная минутка то подумайте над моим ребусом ..... а то вы электрики народ обидчевый , решите что я вас заставляю , задачи тут решать . |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Есть розетка , с недавних времен начала глючить из стены выходят 4 конца , на одном фаза , тестером меряю фазу с тремя оставшимися , выдает на один конец 128 в , на другой 30 в , на третьем тишина ..... а надо бы 220 ![]() В чем проблемма ? Да скорее всего за стенкой стоит вторая розетка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...вы мне предлагаете выкинуть свой щетчик и поставить как на схеме на 60 , выкинуть плиту и оставить только розетки со светом ? И в мыслях не было. Если Вы примеры воспринимаете, как руководство к действию, то это Ваше личное горе...![]() Цитата но есть некоторые нюансы касаемо имено моей схемы у меня в щите Вот и нарисуйте или сфотографируйте свою схему, как уж сможете, но ближе к реальности (словесное описание не однозначное) ... тогда будет предметный разговор без упрёков и обид.Цитата Кабы схемку аль чертеж -- © Филатов
Мы б затеяли вертеж, Ну а так -- ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
кто здесь есть в реальным опытом ?? "так ведь нет никого..." (с) (Из анекдота про Чапаева, колодец и гранату. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 ![]() |
![]() зарегался , вот вам схема ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Этот СЛОУПОК сюда прибежал ... нагадив на другом форуме!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Я бы выкинул к такой-то бабушке почти всё, что у вас там стоит, после пакетника поставил бы УЗО, от него развел бы все остальные автоматы. Естественно, заменил бы ваши эти черные и серые автоматы. Заземление у вас нормальное не сделать, тут на форуме много копий сломано по этому поводу. Если у вас нет опыта, то самостоятельно лезть крайне не рекомендую.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
да и пакетник тоже в топку. Погуглите "взрывпакетник".
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |