![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 28455 ![]() |
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает. Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика? )) ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Менял счетчик активной энергии под напряжением, закоротил ТТ, проверил прибором контакт закоротки на ТТ, после вывода 1 фазы из клемника получил удар от взрыва счетчика реактивной энергии находящегося рядом чуть не потерял глаз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Соболезную, но после разбора полётов последует лишение талона с последующей пересдачей. Если нет испытательной колодки, на пересдачу пойдёт выдающий наряд.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Для опытного электрика дело решимое, но!?
Следует помнить одно важное правило: при размыкании вторичной обмотки ТТ на выводах появляется высокое напряжение, величина которого зависит от тока в первичке. Поэтому любая неточность в подключении (разрыв вторички ТТ) может повлечь взрыв начинки счетчика. Для этого впринцыпе и придумали - ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ КОЛОДКУ, которая закорачевает вторичку ТТ. Решение рисковать или всетаки обесточить принимать лично Вам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Как показывает практика , чаще попадают под напряжение именно опытные електрики. При размыкании вторичных цепей может не только счетчик разлететься ео и Зачем рисковать , жизнь у нас у всех одна.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить. И зачем так рисковать ? -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |