Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бьёт током водопроводная труба , Возможные причины и способы их обнаружения

Гость_Гость_*
сообщение 4.3.2014, 20:15
Сообщение #21





Гости






FRAER, Да я все понимаю только электрики и делали заземление не я же)) просто хочу знать правильно или нет можно на газовую трубу заземление делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.3.2014, 8:38
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Конечно использовать газовую трубу в качестве заземляющего устройства нельзя. Очень сильно нельзя. Но включить ее в систему уравнивания потенциалов - нужно. Возможно это и сделали. Но если будет стоять изолирующая вставка в газопроводе - искрить не должно. Видимо ее не поставили.
По поводу заземления - возможно заземляющее устройство только символическое. Считается что в котельной и так одно железо и при монтаже могли схалтурить. Надо бы проверить и сделать нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 5.3.2014, 10:23
Сообщение #23





Гости






Цитата(gomed12 @ 24.3.2009, 8:19) *
Можно и еще раз обсудить.
Удельное сопротивление слабоминерализованной воды 4,5 кОм/мм.
Какую опасность она представляет при прямом замыкании фазы?


Как я ставил эксперимент с узо в своей квартире: взял провод со щупом от тестера, штеккер воткнул в гнездо фазы в розетке, открыл воду в кране, чтобы струя была толщиной с карандаш.
Ввёл щуп в струю воды, и стал приближать к срезу крана. Узо (30 мА) сработало при расстоянии от щупа до среза 5-7 см.
Делайте выводы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2014, 11:46
Сообщение #24





Гости






Цитата(ZavGar @ 5.3.2014, 10:23) *
взял провод со щупом от тестера, штеккер воткнул в гнездо фазы в розетке, открыл воду в кране, чтобы струя была толщиной с карандаш.
Ввёл щуп в струю воды, и стал приближать к срезу крана.

УЖАС! А если стояки в подъезде с пластиковыми участками (кто-то сделал ремонт)? И кто-то в этот момент принимает душ этажом ниже? Ну и как нам теперь в нашем колхозе защититься от таких "экспериментаторов"? icon_twisted.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 5.3.2014, 21:45
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 383
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(ZavGar @ 5.3.2014, 10:23) *
Делайте выводы.

Ток будет протекать по канализационной трубе там сопротивление меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2014, 7:48
Сообщение #26





Гости






Цитата(Sist @ 5.3.2014, 21:45) *
Ток будет протекать по канализационной трубе там сопротивление меньше.

Угу, а Вы видели в натруре как выглядит канализационнй сток? А выглядит он соответствующим образом: чугунная труба с патрубком, зачеканеная каболкой, и где здесь меньше сопротивление? Советы давать профессионально надо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2014, 10:52
Сообщение #27





Гости






Сейчас при ремонте квартир (да и новом строительстве) используют только пластиковые трубы канализации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 7.3.2014, 19:39
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 383
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2014, 7:48) *
где здесь меньше сопротивление? Советы давать профессионально надо!

Был случай мужчина одновременно коснулся мойки и газовой плиты с эл. поджигом и получил мощный удар током (была неисправность пробой изоляции)
трубы у мойки были пластиковые
после серии опытов мужчина выяснил что трубы канализации покрытие слоем жира и других веществ обладают малым сопротивлением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.3.2014, 11:56
Сообщение #29





Гости






Цитата(Sist @ 7.3.2014, 19:39) *
...
трубы у мойки были пластиковые
после серии опытов мужчина выяснил что трубы канализации покрытие слоем жира и других веществ обладают малым сопротивлением.

Вот интересно, как он проводил эту серию опытов? Померял мультиметром на доступном участке трубы? Здесь следует мерять сопротивление растеканию тока относительно земли. И ещё повторюсь: старые канализационные сети выпонялись фасонными чугунными трубами, имеющими на одном конце раструб большего диаметра, чем труба. Вот в этом раструбе и происходило соединение труб, с последующей герметизацией с помощью каболки или заливки расплавленной серой. Снаружи эти трубы хорошо прокрашивались, особенно укладываемые в землю. Да ещё иногда для магистральных сетей использовались КЕРАМИЧЕСКИЕ трубы. Вот отсюда, на мой взгляд, и следует делать выводы о сопротивлении канализационных труб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 17.6.2015, 21:41
Сообщение #30





Гости






Всем привет. У меня такая проблема. От труб с водой начало бить током, и не слабо. даже руки сводит. Ранее этого не замечалось. Дом панельный, старый. проводку не меняли в ванной ремонт не делали. В чем может быть проблема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.6.2015, 22:32
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Денис_* @ 17.6.2015, 20:41) *
От труб с водой начало бить током

Скажем так. Произошло несанкционированное сообщение энергоустановки жилого дома с внутренними коммуникациями (трубами водоснабжения).
Причин этого мы не знаем - случайно это произошло или намеренно. Вероятно, что ветхость здания (если не врут, то панельные хрущобы были рассчитаны на 50 лет) и недостаточные запасы по сечению электропроводки привели к тому... да, к тому, что имеем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.6.2015, 23:00
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
или намеренно
или не продуманно... но по стечению обстоятельств кому-то подвезло.
Например, внизу заменили металл на пластик, а вверху кто-то землится на трубы с неисправным оборудованием...
или...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.6.2015, 23:18
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 23:00) *
или не продуманно... но по стечению обстоятельств кому-то подвезло.
Например, внизу заменили металл на пластик, а вверху кто-то землится на трубы с неисправным оборудованием...
или...

партизанщина, короче.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.6.2015, 7:20
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij @ 20.3.2009, 21:00) *
- попытка (ибо глупо) воровства электроэнергии (описывать не стоит...).

+++++++++++

Цитата(Гость_Денис_* @ 17.6.2015, 21:41) *
Всем привет. У меня такая проблема. От труб с водой начало бить током, и не слабо. даже руки сводит. Ранее этого не замечалось. Дом панельный, старый. проводку не меняли в ванной ремонт не делали. В чем может быть проблема

Первым делом проверить сопротивление петли "фаза-ноль" на эту трубу (пригласите электрика и передайте ему эти слова), сопротивление должно быть очень мало, но самое главное что ожидаемый ток КЗ должен быте не меньше 300 А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2015, 20:35
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Transformator, вот если честно, то даже обладая довольно большим стажем, я как то не соображу, а как это можно сделать не имея спецприбора? Не сочтите за подъ..ку, но не расскажете как этот замер сделать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.6.2015, 20:46
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 18.6.2015, 7:20) *
Первым делом проверить сопротивление петли "фаза-ноль" на эту трубу
Это что за новая метода? Почему ни разу не слышал?
вообщето... это называется "проверка металло-связи"

ОФФ вчера смотрел ролики на ютубе.. так вот, там один олень с "клещами" проверял работоспособность заземлмтеля по току, т.е. есть ток - норм заземлмтель, нет - значит это не "земля" а фикция... тьфу блин...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.6.2015, 20:49
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



фаза-ноль в данном случае-отдыхает (может и покажет ток кз) ,нарушение системы уравнивания потенциалов трубы гвс хвс где-то заменили на пластик о чем уже высказался ранее savelij®


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.6.2015, 22:32
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да походу гость_Денис уже не дождался ни петли, ни фазы с нулём...

haramamburu, у вас не сохранилось ссылки на этого оленя? Просто есть похожие по форме измерители сопротивления заземлений:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.6.2015, 8:55
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Костян челябинский @ 18.6.2015, 20:35) *
Transformator, вот если честно, то даже обладая довольно большим стажем, я как то не соображу, а как это можно сделать не имея спецприбора? Не сочтите за подъ..ку, но не расскажете как этот замер сделать?

У нас для этого есть два прибора: MZC-300 и MZC303E, т.е. нужно вызвать ЭТЛ. Конечно есть способы как замерить ПФО без спецприбора (метод вольтметраамерметра), но его можно применить только для замера в розетке, а на заземленные конструкции не надо, т.к. можно вынести потенциал на весь дом если нарушена металлосвязь СУП с нейтралью.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.6.2015, 10:49
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Roman D @ 18.6.2015, 22:32) *
haramamburu, у вас не сохранилось ссылки на этого оленя?

вотъ
http://www.youtube.com/watch?v=m8Uc0UdemKk


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 7:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены