FRAER, Да я все понимаю только электрики и делали заземление не я же)) просто хочу знать правильно или нет можно на газовую трубу заземление делать?
|
|
|
|
5.3.2014, 8:38
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Конечно использовать газовую трубу в качестве заземляющего устройства нельзя. Очень сильно нельзя. Но включить ее в систему уравнивания потенциалов - нужно. Возможно это и сделали. Но если будет стоять изолирующая вставка в газопроводе - искрить не должно. Видимо ее не поставили.
По поводу заземления - возможно заземляющее устройство только символическое. Считается что в котельной и так одно железо и при монтаже могли схалтурить. Надо бы проверить и сделать нормально. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
5.3.2014, 10:23
Сообщение
#23
|
Гости |
Можно и еще раз обсудить. Удельное сопротивление слабоминерализованной воды 4,5 кОм/мм. Какую опасность она представляет при прямом замыкании фазы? Как я ставил эксперимент с узо в своей квартире: взял провод со щупом от тестера, штеккер воткнул в гнездо фазы в розетке, открыл воду в кране, чтобы струя была толщиной с карандаш. Ввёл щуп в струю воды, и стал приближать к срезу крана. Узо (30 мА) сработало при расстоянии от щупа до среза 5-7 см. Делайте выводы. |
|
|
Гость_Гость_* |
5.3.2014, 11:46
Сообщение
#24
|
Гости |
взял провод со щупом от тестера, штеккер воткнул в гнездо фазы в розетке, открыл воду в кране, чтобы струя была толщиной с карандаш. Ввёл щуп в струю воды, и стал приближать к срезу крана. УЖАС! А если стояки в подъезде с пластиковыми участками (кто-то сделал ремонт)? И кто-то в этот момент принимает душ этажом ниже? Ну и как нам теперь в нашем колхозе защититься от таких "экспериментаторов"? |
|
|
|
5.3.2014, 21:45
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2014, 7:48
Сообщение
#26
|
Гости |
Ток будет протекать по канализационной трубе там сопротивление меньше. Угу, а Вы видели в натруре как выглядит канализационнй сток? А выглядит он соответствующим образом: чугунная труба с патрубком, зачеканеная каболкой, и где здесь меньше сопротивление? Советы давать профессионально надо! |
|
|
Гость_Гость_* |
7.3.2014, 10:52
Сообщение
#27
|
Гости |
Сейчас при ремонте квартир (да и новом строительстве) используют только пластиковые трубы канализации.
|
|
|
|
7.3.2014, 19:39
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
где здесь меньше сопротивление? Советы давать профессионально надо! Был случай мужчина одновременно коснулся мойки и газовой плиты с эл. поджигом и получил мощный удар током (была неисправность пробой изоляции) трубы у мойки были пластиковые после серии опытов мужчина выяснил что трубы канализации покрытие слоем жира и других веществ обладают малым сопротивлением. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.3.2014, 11:56
Сообщение
#29
|
Гости |
... трубы у мойки были пластиковые после серии опытов мужчина выяснил что трубы канализации покрытие слоем жира и других веществ обладают малым сопротивлением. Вот интересно, как он проводил эту серию опытов? Померял мультиметром на доступном участке трубы? Здесь следует мерять сопротивление растеканию тока относительно земли. И ещё повторюсь: старые канализационные сети выпонялись фасонными чугунными трубами, имеющими на одном конце раструб большего диаметра, чем труба. Вот в этом раструбе и происходило соединение труб, с последующей герметизацией с помощью каболки или заливки расплавленной серой. Снаружи эти трубы хорошо прокрашивались, особенно укладываемые в землю. Да ещё иногда для магистральных сетей использовались КЕРАМИЧЕСКИЕ трубы. Вот отсюда, на мой взгляд, и следует делать выводы о сопротивлении канализационных труб. |
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
17.6.2015, 21:41
Сообщение
#30
|
Гости |
Всем привет. У меня такая проблема. От труб с водой начало бить током, и не слабо. даже руки сводит. Ранее этого не замечалось. Дом панельный, старый. проводку не меняли в ванной ремонт не делали. В чем может быть проблема
|
|
|
|
17.6.2015, 22:32
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
От труб с водой начало бить током Скажем так. Произошло несанкционированное сообщение энергоустановки жилого дома с внутренними коммуникациями (трубами водоснабжения). Причин этого мы не знаем - случайно это произошло или намеренно. Вероятно, что ветхость здания (если не врут, то панельные хрущобы были рассчитаны на 50 лет) и недостаточные запасы по сечению электропроводки привели к тому... да, к тому, что имеем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.6.2015, 23:00
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата или намеренно или не продуманно... но по стечению обстоятельств кому-то подвезло.Например, внизу заменили металл на пластик, а вверху кто-то землится на трубы с неисправным оборудованием... или... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.6.2015, 23:18
Сообщение
#33
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
или не продуманно... но по стечению обстоятельств кому-то подвезло. Например, внизу заменили металл на пластик, а вверху кто-то землится на трубы с неисправным оборудованием... или... партизанщина, короче. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.6.2015, 7:20
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
- попытка (ибо глупо) воровства электроэнергии (описывать не стоит...). +++++++++++ Всем привет. У меня такая проблема. От труб с водой начало бить током, и не слабо. даже руки сводит. Ранее этого не замечалось. Дом панельный, старый. проводку не меняли в ванной ремонт не делали. В чем может быть проблема Первым делом проверить сопротивление петли "фаза-ноль" на эту трубу (пригласите электрика и передайте ему эти слова), сопротивление должно быть очень мало, но самое главное что ожидаемый ток КЗ должен быте не меньше 300 А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
18.6.2015, 20:35
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8906 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Transformator, вот если честно, то даже обладая довольно большим стажем, я как то не соображу, а как это можно сделать не имея спецприбора? Не сочтите за подъ..ку, но не расскажете как этот замер сделать?
-------------------- |
|
|
18.6.2015, 20:46
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Первым делом проверить сопротивление петли "фаза-ноль" на эту трубу Это что за новая метода? Почему ни разу не слышал?вообщето... это называется "проверка металло-связи" ОФФ вчера смотрел ролики на ютубе.. так вот, там один олень с "клещами" проверял работоспособность заземлмтеля по току, т.е. есть ток - норм заземлмтель, нет - значит это не "земля" а фикция... тьфу блин... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
18.6.2015, 20:49
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
фаза-ноль в данном случае-отдыхает (может и покажет ток кз) ,нарушение системы уравнивания потенциалов трубы гвс хвс где-то заменили на пластик о чем уже высказался ранее savelij®
-------------------- |
|
|
18.6.2015, 22:32
Сообщение
#38
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да походу гость_Денис уже не дождался ни петли, ни фазы с нулём...
haramamburu, у вас не сохранилось ссылки на этого оленя? Просто есть похожие по форме измерители сопротивления заземлений: -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.6.2015, 8:55
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Transformator, вот если честно, то даже обладая довольно большим стажем, я как то не соображу, а как это можно сделать не имея спецприбора? Не сочтите за подъ..ку, но не расскажете как этот замер сделать? У нас для этого есть два прибора: MZC-300 и MZC303E, т.е. нужно вызвать ЭТЛ. Конечно есть способы как замерить ПФО без спецприбора (метод вольтметраамерметра), но его можно применить только для замера в розетке, а на заземленные конструкции не надо, т.к. можно вынести потенциал на весь дом если нарушена металлосвязь СУП с нейтралью. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
19.6.2015, 10:49
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
haramamburu, у вас не сохранилось ссылки на этого оленя? вотъ http://www.youtube.com/watch?v=m8Uc0UdemKk -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|