Всем доброе утро. У меня электрик щит собирает для офиса. Посмотрел я на его работу и усомнился в правильности монтажа. Прежде чем ругаться, решил тут уточнить, может я не прав.
Он заводит вводной кабель на 63А автомат, далее, с нижних клемм вводного автомата идет перемычка на верхний ряд 10А автоматов для освещения, а уже с верних клемм 10Амперных автоматов он сделал перемычку на верхние клеммы 16А Диф-автоматов. Можно ли так делать, то есть запитывать верхние вводные клеммы автомата от вводных верхних клемм автоматического выключателя номиналом ниже запитываемого? И можно ли в этом случае на перемычки использовать один и тот же провод 1.5 мм? Фото тоже сделал.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
Гость_vick_tar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат на 10,на 16 или на 63, хотя гребенка + перемычки выглядели бы симпатичнее, а вот перемычка на 1,5-это маловато, первая перемычка от входного автомата будет сильно страдать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
С верхних - это не с нижних. Можно, но только зачем так? Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат на 10,на 16 или на 63, хотя гребенка + перемычки выглядели бы симпатичнее, а вот перемычка на 1,5-это маловато, первая перемычка от входного автомата будет сильно страдать С чем это связано? Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам. Хорошая идея, сейчас я ему позвоню, уточню, почему делает как делает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата С чем это связано? Весь ток (кроме тока потребителя с С32) будет течь по этим перемычкам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А висят на одном проводе 1,5 кв мм( у которого ток 23 А), не считая тока который будет течь на освещение. ИМХО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам. Дозвонился, обсудили, говорит что сборка по проекту и в проекте есть порядковые номера всех автоматов и дифов, поэтому сборка в таком порядке - первые 8 штук автоматов на 10А это QF1,QF2,QF3-QF8 и так далее, чем электрик и обусловил именно такое расположение в щите, а так же такое кол-во перемычек, так как фаза чередуется L1-L2-L3 Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А висят на одном проводе 1,5 кв мм( у которого ток 23 А), не считая тока который будет течь на освещение. ИМХО. Уточнил, тут уже я ошибся, провод 2.5 мм. Этого сечения все равно не достаточно? Каждая из трех фаз рассчитана на 11-12кВт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По хорошему, все перемычки после АВ 63А должны быть не менее 6 мм2.
Смущает наличие нулевой шинки в корпусе, сиротливо спрятавшейся в уголок... Может с неё и должна была производиться разводка по автоматам? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сечение проводников внутренней разводки щитов должно выбираться исходя из максимально возможного значения тока, протекающего по ним при эксплуатации щитов.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
Сечение проводников внутренней разводки щитов должно выбираться исходя из максимально возможного значения тока, протекающего по ним при эксплуатации щитов. Получается что максимальное значение тока протекающего по проводникам-перемычкам - 16А (за исключением авт.выкл. на 32А), а это соответствует сечению провода 2.5мм2. Или Вы имеете ввиду, что при выборе сечения проводника следует исходить из максимальной потребляемой мощности всех потребителей запитанных перемычками, допустим от фазы L-1? Сообщение отредактировал evilinhead - 17.6.2015, 11:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
Получается что максимальное значение тока протекающего по проводникам-перемычкам - 16А (за исключением авт.выкл. на 32А), а это соответствует сечению провода 2.5мм2. Или Вы имеете ввиду, что при выборе сечения проводника следует исходить из максимальной потребляемой мощности всех потребителей запитанных перемычками, допустим от фазы L-1? Значит, "каждая" перемычка должна держать ток в 63А. А это как вам ответили сечение провода не менее 6 мм.2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
6 квадратов не маловато ли на 63А? Там все 10 надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_vick_tar_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
таблица сечения кабеля по току в гугле-там всё есть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную" способность щита проводами с недостаточным сечением.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную" способность щита проводами с недостаточным сечением. Поправьте если буду не прав - убираем перемычки с авт.выключателей 10А и ставим соединительную шину 3-х фазную, в случае необходимости в дальнейшем, при эксплуатации, можно будет запитаться от гребенки, так же меняем перемычки с вводного автомата на гребенку и выбираем сечение не 2.5мм2, а 10мм2. Такой способ будет технически более правильным? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
на однополюсники (10А которые) гребёнку трёхфазную, если проект позволяет, судя по фото позволяет но возможно одна- две перемычки останутся так как два подряд автомата могут сидеть на одной фазе.
от вводного автомата 10(6)кв.мм до гребёнки, от гребёнки 10(6)кв.мм "по этажам" я бы так сделал. но! при наличии шины "нулевой в корпусе" разводку можно сделать и от неё, во всяком случае по диф автоматам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |