Всем доброе утро. У меня электрик щит собирает для офиса. Посмотрел я на его работу и усомнился в правильности монтажа. Прежде чем ругаться, решил тут уточнить, может я не прав.
Он заводит вводной кабель на 63А автомат, далее, с нижних клемм вводного автомата идет перемычка на верхний ряд 10А автоматов для освещения, а уже с верних клемм 10Амперных автоматов он сделал перемычку на верхние клеммы 16А Диф-автоматов. Можно ли так делать, то есть запитывать верхние вводные клеммы автомата от вводных верхних клемм автоматического выключателя номиналом ниже запитываемого? И можно ли в этом случае на перемычки использовать один и тот же провод 1.5 мм? Фото тоже сделал.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
600 x 800 (214.22 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vick_tar_*
сообщение 17.6.2015, 8:48
Сообщение #2





Гости






Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат на 10,на 16 или на 63, хотя гребенка + перемычки выглядели бы симпатичнее, а вот перемычка на 1,5-это маловато, первая перемычка от входного автомата будет сильно страдать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 17.6.2015, 8:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



С верхних - это не с нижних. Можно, но только зачем так? Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 9:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(vick_tar @ 17.6.2015, 8:48) *
Можно, клеммы у всех одинаковые будь то автомат на 10,на 16 или на 63, хотя гребенка + перемычки выглядели бы симпатичнее, а вот перемычка на 1,5-это маловато, первая перемычка от входного автомата будет сильно страдать

С чем это связано?

Цитата(eiwork @ 17.6.2015, 8:51) *
Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам.

Хорошая идея, сейчас я ему позвоню, уточню, почему делает как делает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 17.6.2015, 9:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
С чем это связано?

Весь ток (кроме тока потребителя с С32) будет течь по этим перемычкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 17.6.2015, 9:30
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А висят на одном проводе 1,5 кв мм( у которого ток 23 А), не считая тока который будет течь на освещение. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 9:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(eiwork @ 17.6.2015, 8:51) *
Пусть с выводов 63А автомата каждую фазу посадит на свои группы. 1 фазу на 10А, 2-ю - на ряд 16А, а 3-ю - на еще один ряд 16 А. Нагрузку надо распределить равномерно по фазам.

Дозвонился, обсудили, говорит что сборка по проекту и в проекте есть порядковые номера всех автоматов и дифов, поэтому сборка в таком порядке - первые 8 штук автоматов на 10А это QF1,QF2,QF3-QF8 и так далее, чем электрик и обусловил именно такое расположение в щите, а так же такое кол-во перемычек, так как фаза чередуется L1-L2-L3

Цитата(Student_007 @ 17.6.2015, 9:30) *
Меня смущает что 4 диф автомата номиналом 16 А висят на одном проводе 1,5 кв мм( у которого ток 23 А), не считая тока который будет течь на освещение. ИМХО.

Уточнил, тут уже я ошибся, провод 2.5 мм. Этого сечения все равно не достаточно? Каждая из трех фаз рассчитана на 11-12кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.6.2015, 11:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По хорошему, все перемычки после АВ 63А должны быть не менее 6 мм2.
Смущает наличие нулевой шинки в корпусе, сиротливо спрятавшейся в уголок... Может с неё и должна была производиться разводка по автоматам?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 11:10
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:05) *
По хорошему, все перемычки после АВ 63А должны быть не менее 6 мм2.

Не могли бы объяснить, почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.6.2015, 11:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Сечение проводников внутренней разводки щитов должно выбираться исходя из максимально возможного значения тока, протекающего по ним при эксплуатации щитов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 11:28
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:18) *
Сечение проводников внутренней разводки щитов должно выбираться исходя из максимально возможного значения тока, протекающего по ним при эксплуатации щитов.

Получается что максимальное значение тока протекающего по проводникам-перемычкам - 16А (за исключением авт.выкл. на 32А), а это соответствует сечению провода 2.5мм2. Или Вы имеете ввиду, что при выборе сечения проводника следует исходить из максимальной потребляемой мощности всех потребителей запитанных перемычками, допустим от фазы L-1?

Сообщение отредактировал evilinhead - 17.6.2015, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 17.6.2015, 11:49
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Цитата(evilinhead @ 17.6.2015, 13:28) *
Получается что максимальное значение тока протекающего по проводникам-перемычкам - 16А (за исключением авт.выкл. на 32А), а это соответствует сечению провода 2.5мм2. Или Вы имеете ввиду, что при выборе сечения проводника следует исходить из максимальной потребляемой мощности всех потребителей запитанных перемычками, допустим от фазы L-1?

Значит, "каждая" перемычка должна держать ток в 63А. А это как вам ответили сечение провода не менее 6 мм.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.6.2015, 11:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



6 квадратов не маловато ли на 63А? Там все 10 надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 12:01
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(club96 @ 17.6.2015, 11:49) *
Значит, "каждая" перемычка должна держать ток в 63А. А это как вам ответили сечение провода не менее 6 мм.2

Все понял, а есть какая-нибудь ссылка на данную норму?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vick_tar_*
сообщение 17.6.2015, 12:09
Сообщение #15





Гости






таблица сечения кабеля по току в гугле-там всё есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 12:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 11:18) *
Сечение проводников внутренней разводки щитов должно выбираться исходя из максимально возможного значения тока, протекающего по ним при эксплуатации щитов.

Я ссылку на эту норму имел ввиду
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 17.6.2015, 13:08
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную" способность щита проводами с недостаточным сечением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 13:32
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(Student_007 @ 17.6.2015, 13:08) *
Просто зачем заведомо уменьшать "пропускную" способность щита проводами с недостаточным сечением.

Поправьте если буду не прав - убираем перемычки с авт.выключателей 10А и ставим соединительную шину 3-х фазную, в случае необходимости в дальнейшем, при эксплуатации, можно будет запитаться от гребенки, так же меняем перемычки с вводного автомата на гребенку и выбираем сечение не 2.5мм2, а 10мм2. Такой способ будет технически более правильным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 17.6.2015, 18:12
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



на однополюсники (10А которые) гребёнку трёхфазную, если проект позволяет, судя по фото позволяет но возможно одна- две перемычки останутся так как два подряд автомата могут сидеть на одной фазе.

от вводного автомата 10(6)кв.мм до гребёнки, от гребёнки 10(6)кв.мм "по этажам" я бы так сделал.

но! при наличии шины "нулевой в корпусе" разводку можно сделать и от неё, во всяком случае по диф автоматам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evilinhead
сообщение 17.6.2015, 19:26
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 5.5.2015
Пользователь №: 45231



Цитата(sava_174 @ 17.6.2015, 18:12) *
но! при наличии шины "нулевой в корпусе" разводку можно сделать и от неё, во всяком случае по диф автоматам.

Имеете ввиду фазные провода на дифы от нулевой шины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения