почему 4 Ом , Для КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
почему 4 Ом , Для КЛ |
16.6.2015, 12:17
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но тогда это нарушение ПУЭ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7) С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей. Т.е. этого не должно быть. Давай предположим что ЗУ ЭУ с КЛ или ВЛ с СИП в любое время года не более (10 Ом) это с учетом всех повторных и естественных заземлителей. А почему нельзя? Берем ВЛИ. Происходит пробой с фазы на арматуру ж/б опоры и что в этом случае произойдет? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
|
16.6.2015, 12:42
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Берем ВЛИ. Происходит пробой с фазы на арматуру ж/б опоры и что в этом случае произойдет? Это здесь не причем, для этого и имеем СУП. Т.е. все доступное одновременному прикосновению будет находится под одним потенциалом, иначе бы всех птиц на проводах ВЛ более 1000 В поубивало. Что то мне кажется что эту тему нужно закрыть, просьба к модераторам. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.6.2015, 13:07
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это здесь не причем, для этого и имеем СУП. При ВЛ тоже имеем СУП и что?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
16.6.2015, 13:18
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
При ВЛ тоже имеем СУП и что? При ВЛ с голыми проводами, кроме СУП может голый провод с фазой упасть на землю, а на КЛ такого случиться не может. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
16.6.2015, 13:29
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
может голый провод с фазой упасть на землю А может и на СПЧ пробить.И в том и в другом случае имеем неотключаемый ток на землю и потенциал ПЕН может быть выше 50 В. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
16.6.2015, 14:42
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А может и на СПЧ пробить. Тогда высоковольтная установка автоматически выключится, да и к тому же пусть пробьет на СПЧ если у нас СУП, все пофиг. Подскажи как тему можно закрыть. Или это только в компетенции модератора. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.6.2015, 19:15
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЗаКрЫтО
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|