заземление дизельгенератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
заземление дизельгенератора |
15.6.2015, 9:48
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Кто дал или что дает право учитывать ПЕНЁК без ВЛ! при измерении сопротивлении ЗУ ИП? Где в п.1.7.101 ПУЭ увидели варианты с учетом ПЕНЬКОВ при отсутствии ВЛ? Покажите хотя бы намек Гость почему не зарегистрировались на форуме? Здесь я с вами конечно соглашусь, если используем КЛ, то рядом с трансом не более 4 Ом. Этом вопрос относится скорее к теоритическому, а на практике всегда ЗУ рядом с трансом делают не более 4 Ом. * Если есть желание давайте подискутируем более глубже, к примеру для чего берем именно 4 Ома (откуда эта цифра?). И настолько ли актуально заземление для КЛ системы TN. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
15.6.2015, 10:24
Сообщение
#42
|
|
Гости |
А чем проводник повторно заземленный PEN ВЛ отличается PEN КЛ повторно заземленного ? Можно трактовать пункт 1.7.101 и так что без ВЛ каши не сваришь. Нужно сначала найти нормы сопротивления ЗУ для повторного PEN КЛ, а потом искать отличаи Назовите эти разные трактовки в п.1.7.101 ПУЭ, только с привязкой к тексту правил, а не из головы |
|
|
| Гость_Гость_* |
15.6.2015, 10:31
Сообщение
#43
|
|
Гости |
|
|
|
15.6.2015, 10:38
Сообщение
#44
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Ну да, рекомендуется и ненормируется.
В трактовке пункт понятен, просто по такой же логике можно испольсозовать КЛ , физически это такой же провод, в п 1.7.101 в все прописано, вопросов нет. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
15.6.2015, 11:19
Сообщение
#45
|
|
Гости |
В трактовке пункт понятен, просто по такой же логике можно испольсозовать КЛ , физически это такой же провод, в п 1.7.101 в все прописано, вопросов нет. В трактовке п.1.7.101 ПУЭ не допускает двоякого толкования. По логике и "физике" предлагаю смотреть не на провода, а нормы сопротивления ЗУ. |
|
|
15.6.2015, 11:27
Сообщение
#46
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
По логике и физике надо смотреть на все, но делать в рамках правил.
Меня интересует не только что написано, но и почему так написано. Заземление КЛ, часный случай, который сомнителен в своем наличии. Но при этом различие между заземленным PEN КЛ, и заземленным PEN ВЛ нет. И этот случай просто не рассматривается. |
|
|
| Гость_Гость_* |
15.6.2015, 12:08
Сообщение
#47
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
15.6.2015, 12:11
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Меня интересует не только что написано, но и почему так написано. Заземление КЛ, часный случай, который сомнителен в своем наличии. Но при этом различие между заземленным PEN КЛ, и заземленным PEN ВЛ нет. И этот случай просто не рассматривается. 1) Это очень хорошо. Я предлагаю углубиться в эту тему. Сопротивление заземления 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже в мокрую землю его сопротивление растеканию будет не меньше 15-20 Ом. Тогда на зануленых ОПЧ электропотребителей напряжение прикосновения будет не более 50 В. *А теперь как эти 4 Ома применить к КЛ? С учетом того что у нас система TN и имеется СУП. Ток замыкания фазы на зануленый ОПЧ очень велик соответственно автомат отключит аварию за примерно 0,02 с, при этом человек окажется под напряжением 110 В. а ПУЭ нам допускает время 0,4 с при 220 В. Что я хочу сказать: заземление 4 Ом для КЛ не требуется, возможно сделать и не более 30 Ом. Буду рад если кто нибудь сможет объяснить для чего для КЛ 4 Ом? Просьба не тыкать в НД, Меня интересует не только что написано, но и почему так написано. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
15.6.2015, 12:41
Сообщение
#49
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Он не рассматривается как раз по причине "ненормированности и рекомендованности" Я о тех же причинах "ненормированности и рекомендованности". Две скорее из соображений надежности/ безопасности. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 2:24 |
|
|
|
|