Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление дизельгенератора

Nail
сообщение 15.6.2015, 9:48
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 15.6.2015, 9:21) *
Кто дал или что дает право учитывать ПЕНЁК без ВЛ! при измерении сопротивлении ЗУ ИП? Где в п.1.7.101 ПУЭ увидели варианты с учетом ПЕНЬКОВ при отсутствии ВЛ? Покажите хотя бы намек

Гость почему не зарегистрировались на форуме?
Здесь я с вами конечно соглашусь, если используем КЛ, то рядом с трансом не более
4 Ом.
Этом вопрос относится скорее к теоритическому, а на практике всегда ЗУ рядом с трансом делают не более 4 Ом.
* Если есть желание давайте подискутируем более глубже, к примеру для чего берем именно 4 Ома (откуда эта цифра?). И настолько ли актуально заземление для КЛ системы TN.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 10:24
Сообщение #42





Гости






Цитата(Student_007 @ 15.6.2015, 9:35) *
А чем проводник повторно заземленный PEN ВЛ отличается PEN КЛ повторно заземленного ?
Можно трактовать пункт 1.7.101 и так что без ВЛ каши не сваришь.

Нужно сначала найти нормы сопротивления ЗУ для повторного PEN КЛ, а потом искать отличаи icon_biggrin.gif

Назовите эти разные трактовки в п.1.7.101 ПУЭ, только с привязкой к тексту правил, а не из головы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 10:31
Сообщение #43





Гости






Цитата(Transformator @ 15.6.2015, 9:48) *
Здесь я с вами конечно соглашусь, если используем КЛ, то рядом с трансом не более 4 Ом.

Если нет ВЛ (не менее двух) с повторками и нет естественных заземлителей (ВОТ ТУТ МОЖЕТ бЫТЬ ПОДВОХ!) вот тогда и выходим на 4 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 15.6.2015, 10:38
Сообщение #44


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Ну да, рекомендуется и ненормируется.
В трактовке пункт понятен, просто по такой же логике можно испольсозовать КЛ , физически это такой же провод, в п 1.7.101 в все прописано, вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 11:19
Сообщение #45





Гости






Цитата(Student_007 @ 15.6.2015, 10:38) *
В трактовке пункт понятен, просто по такой же логике можно испольсозовать КЛ , физически это такой же провод, в п 1.7.101 в все прописано, вопросов нет.

В трактовке п.1.7.101 ПУЭ не допускает двоякого толкования. По логике и "физике" предлагаю смотреть не на провода, а нормы сопротивления ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 15.6.2015, 11:27
Сообщение #46


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



По логике и физике надо смотреть на все, но делать в рамках правил.
Меня интересует не только что написано, но и почему так написано.
Заземление КЛ, часный случай, который сомнителен в своем наличии.
Но при этом различие между заземленным PEN КЛ, и заземленным PEN ВЛ нет.
И этот случай просто не рассматривается.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2015, 12:08
Сообщение #47





Гости






Цитата(Student_007 @ 15.6.2015, 11:27) *
И этот случай просто не рассматривается.

Он не рассматривается как раз по причине "ненормированности и рекомендованности" icon_smile.gif . У ВЛ сопротивление ЗУ нормируется. Логичнее задаться вопросом, почему две ВЛ, а не одна icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2015, 12:11
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Student_007 @ 15.6.2015, 11:27) *
1)Меня интересует не только что написано, но и почему так написано.
Заземление КЛ, часный случай, который сомнителен в своем наличии.
Но при этом различие между заземленным PEN КЛ, и заземленным PEN ВЛ нет.
И этот случай просто не рассматривается.

1) Это очень хорошо. Я предлагаю углубиться в эту тему.
Сопротивление заземления 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже в мокрую землю его сопротивление растеканию будет не меньше 15-20 Ом. Тогда на зануленых ОПЧ электропотребителей напряжение прикосновения будет не более 50 В.
*А теперь как эти 4 Ома применить к КЛ? С учетом того что у нас система TN и имеется СУП. Ток замыкания фазы на зануленый ОПЧ очень велик соответственно автомат отключит аварию за примерно 0,02 с, при этом человек окажется под напряжением 110 В. а ПУЭ нам допускает время 0,4 с при 220 В.
Что я хочу сказать: заземление 4 Ом для КЛ не требуется, возможно сделать и не более 30 Ом.
Буду рад если кто нибудь сможет объяснить для чего для КЛ 4 Ом?
Просьба не тыкать в НД, Меня интересует не только что написано, но и почему так написано.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 15.6.2015, 12:41
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(Гость @ 15.6.2015, 12:08) *
Он не рассматривается как раз по причине "ненормированности и рекомендованности" icon_smile.gif . У ВЛ сопротивление ЗУ нормируется. Логичнее задаться вопросом, почему две ВЛ, а не одна icon_smile.gif

Я о тех же причинах "ненормированности и рекомендованности".
Две скорее из соображений надежности/ безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 2:24